折线统计图prism怎么分析
双折线统计图prism产品简介
一、双折线统计图prism设定范围
1、设定值(SV):同等温度范围值
2、加热侧比例带(P):1-量程或0.1-量程(温度输入)*1
3、制冷侧比例带(PC):加热侧比例带1-1000%
4、积分时间(I):1-3600sec*2
5、微分时间(D):1-3600sec*3
6、限制积分动作生效范围(ARW):比例带的1-100%*4
7、加热侧比例周期1-100sec*5
8、制冷侧比例周期1-100sec*6
9、不感带-10°—10或-10.0 —+10oC[*F](温度输入),量程的-10—+10。0%(电压/电流输入)*7
10、如果比例带设定为oC[﹡F]即成ON—OFF动作
11、如果积分时间设定为0sec,即成PD动作
12、如果微分时间设定为0sec,即成PI动作
13、如果限制积分动作生效范围设定为0%,D动作则成OFF
14、电流输出时不需设定周期
15、电流输出时不需设定周期
16、如果不感带设定为负,则成重叠
二、双折线统计图prism控制动作 
 PID控制(ON—OFF.P.PI.PD控制)
 自动演算功能(AT)
1、自调方式:限制周期法
2、AT周期
3、自主校正设定改变时,自主校正即建立加热/制冷PID控制动作除外,控制输出
4、继电器接点输出:250VAC 3A(带负荷)1a连接电气性:超过300000次,额定负荷b)电压脉冲输出:0—12VDC(负荷电阻:超过600Ω)   
5电流输出:4-20maDC(负荷电阻:超过600Ω)
6、闸流控制管驱动用触发器输出:零测法 中容量驱动
统计图的种类
7、闸流控制管输出:额定0.5A(环境温度低于40℃)温度报警
三、 双折线统计图prism报警点:双报警(分别设定)
报警种类: 
 偏差报警(上限,下限,上下限,范围内) 
 过程值输入报警(上限,下限) 
 设定值输入报警(上限,下限) 
 可以选择待机机能(设定值报警除外) 
 控制环断线报警(LBA)
LBA设定时间:0.1—200.0min 
 不能设定为0.0min 
 LBA不感带:0—9999oC[﹡F](温度输入) 
 0—量程(电压/电流输入) 
 如果设定为0,LBA不动作。
加热器断线报警(HBA) 
 输入:电流检出器输出 
 (RKC指定型号CTL-6-P-N CTL-12-S56-10L-N)
  适用范围:CTL-6-P-N 0-30A,CTL-12-S56-10L-N 0-100A
四、双折线统计图prism报警输出 
五、 继电器接点输出:250VAC 1A(带负荷)La连接 
六、 通断50000次以上。 
 控制环断线报警输出需在ALM1或ALM2中选择其一 
 当控制环断线报警被选定时,另一报警不能被设定为LBA
七、双折线统计图prism通讯功能(SCI)  接口标准:EIA RS-485 
通讯协定:ANSI X3.28(1976)2.5A4 
通讯方法:2线 半双向多站联接 
 同步方法:起始/停止同步 
 通讯速度:2400.4800.9600.19200BPS 
 起始位数:1 
 数据数位:7或8 
 检查奇偶:有或无,如“有”时:奇或偶 
 停止数位:1或2
其他双折线统计图prism使用
断电影响:断电20ms或以下无影响 
 断电20ms以下,返回初始状态 
 断电的数据保护:不消失性记忆素子支持数据 
 周围温度:0-50oC[32-122F] 
 周围湿度:45-85%RH 
 安装:嵌入盘面安装 
 重量:170g。