摘要:砌体结构房屋在我国原有民用建筑中占有相当的比例,随着时间的推移及相关规范的修订,近年来砌体结构房屋的加固改造工程逐渐增多。由于砌体结构房屋自身的特性,使得砌体结构房屋的加固改造方法存在多样性,以某工程加固改造为实例,介绍了建筑工程加固改造中采用钢筋混凝土加强面层和碳纤维加固技术,并取得了很好的效果,可供今后同类工程在进行结构加固改造设计与施工时参考。
关键词:砌体结构 加固改造 碳纤维
近年来,随着旧城改造力度的加大,一些设计及使用年代较早的既有建筑,存在许多不安全因素,有些则因使用功能的改变,需进行加固改造,以某砖混结构旧建筑的加固加层改造为例,在进行可行性分析的基础上提出加固改造的方案和措施。
1 工程概况
该工程主楼由东、西两栋建筑物组成,其中:西配楼建于1954年的招待所楼为一栋3层,局部4层(中楼)的砌体结构旅馆楼,该楼的中楼4层为1984年加建的楼层,现有建筑面积为2243
房屋结构改造加固m2;东配楼建于1992年,是一栋地上4层,局部1层的框架结构综合楼,建筑面积1439m2,结构图见图1。招待所楼的原设计、施工单位不详,招待所加建楼层的设计单位及东配楼的设计和施工单位可查。现需要将两栋楼改为精装修小公寓。
2 结构检测鉴定
(1)招待所楼和混凝土框架结构的东配楼的现有基础稳定。
(2)经现场详细检查实测,招待所和东配楼底层外墙未见存有裂缝和破损,底层墙体与室内地面和室外散水的相交处未见存在因建筑主体沉降引起的错位裂缝。
(3)经现场随机钻取芯样进行抗压强度试验,得出东配楼混凝土梁的芯样强度对现场随机抽样检测的各楼层混凝土构件回弹强度进行数理统计修正,得出现有东配楼各楼层混凝土构件的实测混凝土强度等级为C40。
(4)经现场抽样实测和资料核查,现有招待所楼的1~3层为无圈梁和构造柱的砌体结构楼层,各层顶板为预制混凝土板,外墙厚240mm,内墙厚200mm,砖和砂浆的实测强度等级分别为MU7.5和M0.4。招待所楼的4层为后加建有地圈梁、顶圈梁和构造柱的砌体结构楼层,
顶板为加气混凝土板,外墙为240mm厚的加气混凝土砌块墙,内墙为200mm厚的砖墙,砖和砂浆的实测强度等级分别为MU7.5和M0.4.
发布评论