农村危旧房加固改造实施指导手册
一、总则
(一)目的:
根据住房和城乡建设部《农村危房改造抗震安全大体上要求》,为加强农村危房改造工程质量,提高改造后农房的抗震能力,指导农村危房改造工程建设,提高农村危改房序的抗震能力,有效减轻地震灾害,减少人员伤亡及经济损头,根据某县列入改造计划的危房实际个别情况。为指导危房加固改造加高房地产项目施工,制定本导则。
(二)基本规定:
1、基本概念抗震设防目标
当遭受低于木地区抗震设防烈度的多遇地震波地震影响时,一般不需修理或经简单修理可继续使用;当遭受相当于本地区抗震灾害没防烈度的地震影响时,主体结构不须严重破坏,围护结构不发生孔蒂县倒塌。
2、适用范同
农村危改房是列入农村危房改造建设计划并得到政府建房补助的农户的主要居住用房,同时也适用政府未补助,但需加固维修的住房,按《农村危险房屋鉴定技术导则(试行》》评定为整体危房(C级)的房屋被列为本导则修整加固改造的对象,楼宇整体现状具体情况为:
(1)地基基础:地基基础尚持续上升,基础出现少量破坏;
(2)墙体:承重的墙休多数轻微烈缝或部分非承重墙墙休轻微开裂,部分承重墙体明显位移和歪山兰闪;非承重墙普遍出现明显裂缝;部分山墙转角处和纵、橫墙交界处有明显松动、脱闪对象;
(3)梁、柱:梁、柱出现裂缝,但却未达到承载能力极限状态;个别梁柱节点破损和开裂部份较为明显;
(4)屋盖:屋盖显著开裂;屋盖板与墙、.梁过热搭接处有松动和明显裂縫,个别屋山板塌落。
(三)编制依据
1、实地勘察资料
2、《民用建筑修缮工程物察与设计规范》JG117-98;
3、《衣村危险房屋鉴定技术导则》;
4、《农村住房加固技术规范》(试行);
5、《农村危房改造抗震安全安全管理基本其要求(试行)的通知》;
6、《农村危房改造抗抗震安全基本要求(试行)》;
7、《危险楼房鉴定标准》JGJ125-99(2004);
8、《村镇建筑堰体技术规程》。
二、加固改造原有结构为形式
(一)结构形式分类
本导则首要房屋内针对县农村危房的两种结构形式进行加固改造,具体结构形式如下:
1、生土木结构:而生土墙(土坏墙或夯土墙)、木柱作为主要竖向木柱承重石质、屋盖采用木构件的房屋结构;
2、砖土木结构:由砖柱、生土墙(土坯墙或夯土墙)作为主要包括坚向承重构件、屋盖采用木构件的房屋结构。
(二)结构形式图例
本导则主要涉及某县六个十个市县危旧房,对应具体现状如下图所示:
(三)房屋建筑概况
本导则以尺寸14000mmx3100mm的房屋为标准进行加调改造设计和造价评价指标的测定,如实际情况与改造标准房量尺寸不符,请根据实际情况结合本导则进行调整。
门:1500mmX2400mm;窗:1200mmX1500mm;
墙:正立面墙高2900mm,背立面墙高3500mm;墙厚:400mm。
三、加固方法
(一)墙体加固
1、墙体结构裂缝
检查块石墙体是否有裂缝,如有裂缝。采用下列处用方式:
(1)墙:应采用水玻璃胶助剂,以压力注入结构裂缝腔内。
(2)砖墙:墙体出现宽度小于10mm的裂缝采用环氧树胎胶液灌封,宽度大于10mm的渗漏采用砂浆填赛。房屋结构改造加固
2、墙体加固改造
2.1外墙面加固改造
方案一:
(1)将原有粉刷层铲除;
(2)10mm新型复合泥浆打底(刮槽);
(3)沿墙面敷设Φ8钢筋网,纵横向问距1m;
(4)钢筋纵横交叉节点处打Φ10穿墙孔,穿Φ8钢筋(长度=墙厚+40mm),对拉焊接;
(5)在钢筋网上摆铁丝网片,规格Φ1.2@50的方格网,采用20号扎丝间距200双股绑孔;
(6)墙面喷湿后,分层涂抹20mm+20mm厚新型复合泥浆(配合比详见后面新型复合泥浆)表面压光;
(7)外墙刷封闭底漆;
(8)石英砂喷涂;
(9)刷外墙乳胶涤。
方案二:
(3)沿墙面敷设Φ8钢筋网,纵横向间距1m;
(6)墙面喷湿后,层涂抹20mm+20mm厚新型复合泥浆(配合比详见后面新型复合泥浆)表面
压光;
(7)石灰浆平。
2.2内墙面加固改造