发表时间:2020-06-01T01:00:40.723Z 来源:《建筑学研究前沿》2020年4期作者:佟雯鸽
[导读] 三层砌体结构房屋,由原宿舍楼改为办公楼,结构进行加固改造设计。
中国建筑科学研究院有限公司北京 100013
摘要:三层砌体结构房屋,由原宿舍楼改为办公楼,结构进行加固改造设计。抗震加固采用承重墙加混凝土板墙的加固方法,扩大门洞采用混凝土托梁加固,承重墙拆除采用新增梁柱体系进行加固,基础加固采用条形基础改筏板基础。
关键词:既有砌体结构,加固,混凝土板墙,混凝土托梁,筏板基础
房屋结构改造加固背景
由于土建投资大,建筑规划审批周期较长,所以尽管既有建筑存在一些问题,往往不会因此拆除重建,而是采用结构加固的办法,只要花少量的投资来维修、加固就可以恢复其承载力,确保安全使用;随着时间的推移,建筑标准不断提高,规范要求也随之提高,原有结构材料也会随时间而产生退化,加之建筑使用功能的改变,因此对原有建筑进行检测鉴定及加固改造,变得越来越重要。
砌体结构房屋是我国现存既有民用建筑中主要的结构形式之一,占有相当的比例,近年来对现有砌体房屋的加固改造工程越来越多。
本文就工程实例,对砌体加固的整体抗震加固、洞口扩大、承重墙拆除等做了简要介绍,为今后的加固设计提供参考。
一、工程概况
本工程位于北京市大兴区,结构形式为三层砖混结构,建筑面积为1009㎡,修建于上世纪90年代。承重墙采用普通烧结砖和混合砂浆砌筑,内墙240mm,外墙370mm;楼屋盖采用预应力圆孔板,板底设有圈梁,纵横墙交接处均设有构造柱;基础形式为砖下条形基础,埋深2.26m。
地震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g,设计地震分组为第二组,场地类别为III类,抗震设防分类为丙类。
下图为原结构布置图:
二、加固方法
2.1承重墙采用混凝土板墙加固法
根据抗震鉴定结果以及结构验算,有部分墙体(均为横向抗震墙)综合抗震能力指数小于1.0,不满足抗震要求,但不影响整体抗震性能,个别构件或局部构造需采取措施。本项目采用混凝土板墙加固的方法,对横向砌体墙进行加固。
下图为墙加固位置:
图4 托梁加固示意
2.3承重墙拆除,新增梁柱体系
由于建筑大空间的要求,需要拆除部分结构砌体墙,结构采用新增的梁柱体系进行加强,并限定建筑拆除墙体的位置和数量。新增混凝土柱需与砌体墙构造柱有效锚固;新增梁与墙等宽,高度按跨度取值,且满足承载力要求,梁顶需与原圈梁有效连接。
加固方式如下图示意:
图7 托梁加固示意
三、结语
本文以实际工程为例,对砌体房屋的加固设计进行了介绍,为今后的砌体加固设计提供参考。设计师在实际工程中,应综合考虑结构现状以及建筑使用功能的要求,在保证安全、适用的前提下,选取合理的加固方案。
参考文献
[1]砌体结构设计规范:GB50003-2011【S】.北京:中国建筑工业出版社,2011.
[2]砌体结构加固设计规范:GB50702-2011【S】.北京:中国建筑工业出版社,2011.
[3]建筑抗震鉴定标准:GB50023-2009【S】.北京:中国建筑工业出版社,2009.
[4砖混结构加固与修复:15G611【S】.北京:中国计划出版社,2015.
作者简介
佟雯鸽,女,1987年生人,满族,籍贯河北省秦皇岛市,硕士学位,主要从事结构设计工作。