330kV东塬变带电搭接引线施工方案
及三措危险点分析
编 制:
单位审核:
安 监
批 准:
2013 年 11月10日
330kV东塬变带电搭接引线施工方案
部安排,我局检修试验工区变压器检修班需赴铜川市进行带电搭接引流线工作,以便省检修公司顺利完成此项工程。
一、 人员组织:
检修试验工区主管领导: 刘长生
检修试验工区安监组专责: 蒋光武
检修试验试验工区检修组专责:苗成林
检修试验工区施工作业班组:变压器检修班
二、 工作内容
铜川供电局330kV东塬变1166东水开关间隔Ⅱ、Ⅲ母母刀闸母线侧带电搭接引流线。
任务分工及施工方案
任务分工:
工作票签发人:刘长生 苗成林
专责监护人: 王雨来
工作负责人: 张安森
工作班成员: 于强、李兴瑞、史宏庆、洪翰林、黄乐、贺元斌
施工方案:
1元斌、11月12日到达铜川供电局东塬变电站,带领工作班成员熟悉工作现场。
2、11月13日
①办理工作票,现场交代安全措施、危险点,人员分工。
②带电作业人员用绝缘杆及绝缘绳测量引线长度,压接制作引流线,做好带电搭接引流线的准备工作。
③等电位人员通过绝缘梯进入强电场,至110kV 1166东水开关间隔Ⅰ、Ⅱ母母刀闸搭接引流
线处,固定T型线夹,搭接Ⅱ、Ⅲ母母刀闸母线侧引流线。
安全措施:
1、等电位搭接引流线时,330kV 东塬变不得进行任何倒闸操作;
2、110kV 1166东水开关间隔内的所有地刀闸处于分开位置,使等电位人员对地保持足够的安全距离;
西安供电局检修试验工区
2013.11.10
带电搭接刀闸引线工作三措及危险点分析
工作班组: | 工作负责人: | 工作班成员: | |||
工作具体内容: | |||||
工作时间:2013年 月 日至 月 日 | 工作地点: | ||||
保证安全的主要措施: 1、 工作前刀闸应处在拉开位置; 2、 工作前应认真检查绝缘工具外观是否完好,有无受损、脏污及变形,应用清洁干燥的毛巾擦拭干净,并用2500V摇表进行测试; 3、 等电位人员应穿全套屏蔽服(衣帽、手套和鞋袜),且各部分应保证连接良好。 | |||||
保证安全的组织措施: 1、 办理工作票和工作许可手续。 2、 开工前监护人应向工作班成员交代现场安全措施和其他注意事项。 3、 监护人必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 4、 工作负责人(监护人)离开或变更要执行《安规》规定办理交接手续。 5、 工作间断复工时负责人检查安全措施是否符合工作票的要求后方可重新工作。 6、 转移工作地点时负责人向工作人员交代安全措施和注意事项。 7、 工作终结时要执行《安规》规定,办理终结手续。 | |||||
施工过程中的安全措施: 1、 带电搭接刀闸引线时,应采取防止引线摆动的措施; 2、 带电搭接引线时,应采取消弧措施,且工作人员与消弧点应保持足够的安全距离; 3、 高空作业上下传递工器具应使用绝缘杆或绝缘绳。 | |||||
危险点分析及预控措施 | |||||
危险点分析 | 预控措施 | 责任落实(签名) | |||
绝缘工具不合格造成人员伤害 | 工作前认真检查绝缘工具是否完好,应用2500V摇表进行测试,其阻值不得小于700兆欧,工具试验合格后方可使用。 | ||||
高空坠落造成人员伤害 | 绝缘挂梯挂好后,地面工作人员应对挂梯进行冲击,无误后方可上人。 等电位人员沿绝缘梯进入强电场后,应立即系好安全带。 | ||||
安全距离及绝缘杆有效长度 | 等电位人员在工作全过程中应始终保持对地110kV/1.0米,对邻相110kV/1.4米以上的安全距离,地面人员应与带电体始终保持110kV/1.0米以上的安全距离,使用绝缘杆时应保持最小有效绝缘长度110kV/1.3米以上。绝缘绳有效长度110 kV1米以上。等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于110kV/1.2米。 | ||||
高空吊物造成人员伤害 | 等电位作业人员在上下传递工器具时应使用绝缘杆或绝缘绳传递,严禁上下抛掷。 | ||||
引线摆动造成人员伤害 | 在搭接引线时,应使用绝缘杆将引线控制好,防止摆动。 | ||||
讲解人: | 工作班成员签名: | ||||
编制(工作负责人): 审批(班长或专责)
带电搭接110kV母刀闸母线侧引线作业程序卡
变电站: 设备名称: 设备型号: 现场作业时间: 年 月 日至 年 月 日 作业条件:停电( )不停电( ) | |||
阶段 | 序号 | 作 业 内 容 | 执行后说 明或打勾 |
准 备 工 作 | 1 | 编制 “三措和危险点分析”,填写“工作票”,并逐级审签。 | |
2 | 向集控申请工作并发送工作票,申请车辆。 | ||
3 | 开工前地勤人员检查绝缘工具表面有无损伤、变形及受潮等异常现象,并用清洁、干燥的毛巾擦净,若有疑问时,应用2500V摇表进行测试。 | ||
4 | 开工前地勤人员检查屏蔽服是否成套,有无破损,屏蔽服各部位连接是否良好。 | ||
现 场 工 作 | 1 | 负责人检查现场安全措施与工作票相符,明确注意事项后在工作票上签字。 | |
2 | 负责人带领工作班成员进入检修现场,交待工作内容、人员分工、作业范围和现场安全措施,进行危险点告知和预控措施,工作班成员明确后在工作票上签名确认。 | ||
3 | 地勤人员组装绝缘梯,放置在搭接引线的母线T接处(搭接引线时的相序顺序依次为短—中—长相),并由地勤一人控制扶稳。 | ||
4 | 搭接短相引线 等电位电工沿绝缘梯进入强电场,到达作业位置后系好安全带。 | ||
5 | 等电位电工将消弧绳挂钩挂好在母线上,背对消弧点并保持适当距离,地勤一人将消弧绳卡头与引线连接固定好。 | ||
6 | 地面人员听从工作负责人的命令,将引线用消弧绳拉至母线的搭接位置,并用绝缘杆防护,将引线控制好,防止引线发生摆动。 | ||
7 | 等电位电工将T接线夹上紧连接好,摘除消弧绳,沿绝缘梯脱离强电场下至地面,地勤人员换相挪梯。 | ||
8 | 搭接中相引线 等电位电工沿绝缘梯进入强电场,到达作业位置后系好安全带。 | ||
9 | 等电位电工将消弧绳挂钩挂好在母线上,背对消弧点并保持适当距离,地勤一人将消弧绳卡头与引线连接固定好。 | ||
10 | 地面人员听从工作负责人的命令,将引线用消弧绳拉至母线的搭接位置,并用绝缘杆防护,将引线控制好,防止引线发生摆动。 | ||
11 | 等电位电工将T接线夹上紧连接好,摘除消弧绳,沿绝缘梯脱离强电场下至地面,地勤人员换相挪梯。 | ||
12 | 搭接长相引线 等电位电工沿绝缘梯进入强电场,到达作业位置后系好安全带。 | ||
13 | 等电位电工将消弧绳挂钩挂好在母线上,背对消弧点并保持适当距离,地勤一人将消弧绳卡头与引线连接固定好。 | ||
14 | 地面人员听从工作负责人的命令,将引线用消弧绳拉至母线的搭接位置,并用绝缘杆防护,将引线控制好,防止引线发生摆动。 | ||
15 | 等电位电工将T接线夹上紧连接好,摘除消弧绳,沿绝缘梯脱离强电场下至地面。 | ||
16 | 清扫、整理现场,负责人周密检查后带领工作班成员全体撤离现场。 | ||
17 | 负责人向运行人员交待检修项目、发现问题,共同检查设备状况、状态、有无遗留物,是否清洁等,确认无误后在工作票上签名。 | ||
结束工作 | 1 | 填写检修记录,登记上报现存缺陷。 | |
2 | 交回“工作票”、“三措和危险点分析”审核登记。 | ||
签字 | 审核人签字: 工作负责人签字: | ||
发布评论