克法拉变频器注塑机专用按装说明
1:操作面板按键功能请看说明书第26页表4-1
2:变频器按装时必需接地线,柜式的零线也必需接。
3:变频器用在注塑机上的参数调整如下:
①.b-00 调为4(注塑机专用设定组合)
b-02 调为1(控制方式为外部端子运行命令控制)
b-08 调为3(转矩补偿电压)
b-12 设定加速时间(变频器大小不一样)
b-13 设定减速时间(设定值也不一样)
b-18 设为110(电机过载保护系数)
②.H-03 设为150(失速过压点)
H-04 设为200(失速过流点)
③.S-00 设为3(设定频率为1通道与2通道的最大值是变频器的运行频率)
S-03 1通道的最小输入量(根据注塑机控制电脑压力的底流设定)S-04 1通道最小输入对应频率(设为0)下限停机
S-05 1通道最大输入量(根据注塑机控制电脑最大压力电流设定)例如:《最大压力输出达不到50HZ时减小数值。提前到50HZ时增大数值》S-07 2通道的最小输入量(根据注塑机控制电脑速度的底流设定)S-08 2通道最小输入对应频率(设为0)下限停机
S-09 2通道最大输入量(根据注塑机控制电脑最大速度电流设定)例如:《最大流量输出达不到50HZ时减小数值。提前到50HZ时增大数值》4:变频器注塑机专用接线图变频器接线图
变 频 器 接 线 端 子
接 地
变频器信号转接板
1C  1I  1V  2C  2I  2V
压力比例阀            速度比例阀
把变频器控制输入信号串联在压力流量输出中