一、 变频器接线图:
(注:此接线图为定型图纸专用,变频器接线图必须与功能表配套使用)
1-SCR:屏蔽地;
2-AI1:模拟量输入1,由微机板提供0-5V信号;
3-AGND:模拟量地,与其他模拟量地相连;
4-+10V:内置10V电源的正极,与模拟量地形成回路;
5-AI2:模拟量输入2,由变频器提供0-10V电源,远传压力表提供0-5V信号;
6-AGND:模拟量地,与其他模拟量地相连;
7-AO1:模拟量输出1,提供变频器运行频率,0-20mA输出。
8-AO2:模拟量输出2,此地不用;
9-AGND:模拟量地,与其他模拟量地相连;
10-+24V:内置24V电源的正极;
11-GND:内置24V电源的负极;
12-DCOM:开关量输入的公共端;
13-DI1:开关量输入1,微机自动控制方式下,变频器启动信号,闭合启动;
14-DI2:开关量输入2,微机自动/手动PID控制方式切换,闭合为手动PID控制;
15-DI3:开关量输入3,变频器报警自动复位信号,输入一个脉冲后变频器复位;
16-DI4:开关量输入4,此地不用;
17-DI5:开关量输入5,此地不用;
18-DI6:开关量输入6,手动PID控制方式下,变频器启动信号,闭合启动;
19-RO1C:变频器输出继电器1的公共端,变频器报警,变频器报警时此继电器吸合;
20-RO1A:变频器输出继电器1的常闭点,变频器报警,此地不用;
21-RO1B:变频器输出继电器1的常开点,变频器报警,变频器报警时此继电器吸合;
22-RO2C:变频器输出继电器2的公共端,此地不用;
23-RO2A:变频器输出继电器2的常闭点,此地不用;
24-RO2B:变频器输出继电器2的常开点,此地不用;
25-RO2C:变频器输出继电器3的公共端,此地不用;
26-RO2A:变频器输出继电器3的常闭点,此地不用;
27-RO2B:变频器输出继电器3的常开点,此地不用;
三、参数表:
参数代码 | 中文名称 | 设定值 | 说明 |
1603 | 解锁密码 | 358 | 输入358后允许修改1602一次 |
1602 | 参数锁定 | 1 | |
9902 | 应用宏 | 6 | PID控制宏 |
9905 | 电机额定电压 | 380V | |
9906 | 电机额定电流 | 根据电机铭牌设定 | |
9907 | 电机额定频率 | 50HZ | |
9908 | 电机额定转速 | 根据电机铭牌设定 | |
9909 | 电机额定功率 | 根据电机铭牌设定 | |
1201 | 恒速选择 | 0 | 未选择 |
1302 | AI1上限 | 50 | 50HZ |
1305 | AI2上限 | 100 | 100%变频器接线图 |
1401 | 变频器报警 | 4 | 故障时报警 |
1601 | 运行允许 | 0 | 允许变频器运行,不需要任何外部信号 |
1604 | 故障复位选择 | 3 | DI3口有输入则变频器复位 |
2007 | 最低频率 | 根据客户要求设定 | |
2202 | 加速时间 | 根据变频器功率设定 | |
2203 | 减速时间 | 根据变频器功率设定 | |
2601 | 允许磁通最优化 | 0 | 禁止 |
2606 | 开关频率 | 8 | 8KHZ |
2609 | 噪音过滤 | 1 | 允许 |
4001 | 增益 | 1~3 | 越大调节幅度越大 |
4002 | 积分时间 | 5~7 | 越大调节速度越慢 |
4010 | 给定值选择 | 19 | 内部给定,给定值是恒定的 |
4011 | 内部给定值 | 根据客户要求设定 | 见参数调整方法中公式 |
1607 | 参数存储 | 1 | |
1602 | 参数锁定 | 0 | |
其他参数暂时采用默认值,详见ABB变频器《ACS510-01用户手册》。 | |||
四、参数调整方法:
1、参数代码在参数PAr下,如用面板给定则调整给定reF下参数。
2、调节参数前,首先将拨位开关拨到左边,选择电压信号输入。
3、面板操作和外部端子操作由面板上“LOC/REM”按钮进行切换,面板上显示LOC时为面板控制,面板上显示REM时为外部端子控制。
4、调整参数时,必须是在变频器处于停机状态,即DI1与+24v处于断开状态或面板控制状态时才能调节参数。
5、采用内部PID控制时,输入信号AI1、AI2拨位开关必须都拨到左边,采用电压信号输入。设定压力参数由面板参数4011输入,输入公式如下:
由于反馈信号最大值不正好是5V,10V,故计算值后还需对4011参数进行一些微调。
6、变频器恢复出厂值时只需把应用宏调到别的应用宏,再调回来即可,但电机参数不能恢复出厂值。