ABBACS510变频器参数
一、 变频器接线图:
(注:此接线图为定型图纸专用,变频器接线图必须与功能表配套使用)
二、各输入/输出端口功能简述:
1-SCR:屏蔽地;
2-AI1:模拟量输入1,由微机板提供0-5V信号;
3-AGND:模拟量地,与其他模拟量地相连;
4-+10V:内置10V电源的正极,与模拟量地形成回路;
5-AI2:模拟量输入2,由变频器提供0-10V电源,远传压力表提供0-5V信号;
6-AGND:模拟量地,与其他模拟量地相连;
7-AO1:模拟量输出1,提供变频器运行频率,0-20mA输出。
8-AO2:模拟量输出2,此地不用;
9-AGND:模拟量地,与其他模拟量地相连;
10-+24V:内置24V电源的正极;
11-GND:内置24V电源的负极;
12-DCOM:开关量输入的公共端;
13-DI1:开关量输入1,微机自动控制方式下,变频器启动信号,闭合启动;
14-DI2:开关量输入2,微机自动/手动PID控制方式切换,闭合为手动PID控制;
15-DI3:开关量输入3,变频器报警自动复位信号,输入一个脉冲后变频器复位;
16-DI4:开关量输入4,此地不用;
17-DI5:开关量输入5,此地不用;
18-DI6:开关量输入6,手动PID控制方式下,变频器启动信号,闭合启动;
19-RO1C:变频器输出继电器1的公共端,变频器报警,变频器报警时此继电器吸合;
20-RO1A:变频器输出继电器1的常闭点,变频器报警,此地不用;
21-RO1B:变频器输出继电器1的常开点,变频器报警,变频器报警时此继电器吸合;
22-RO2C:变频器输出继电器2的公共端,此地不用;
23-RO2A:变频器输出继电器2的常闭点,此地不用;
24-RO2B:变频器输出继电器2的常开点,此地不用;
25-RO2C:变频器输出继电器3的公共端,此地不用;
26-RO2A:变频器输出继电器3的常闭点,此地不用;
27-RO2B:变频器输出继电器3的常开点,此地不用;
三、参数表:
参数代码
中文名称
设定值
说明
1603
解锁密码
358
输入358后允许修改1602一次
1602
参数锁定
1
9902
应用宏
6
PID控制宏
9905
电机额定电压
380V
9906
电机额定电流
根据电机铭牌设定
9907
电机额定频率
50HZ
9908
电机额定转速
根据电机铭牌设定
9909
电机额定功率
根据电机铭牌设定
1201
恒速选择
0
未选择
1302
AI1上限
50
50HZ
1305
AI2上限
100
100%变频器接线图
1401
变频器报警
4
故障时报警
1601
运行允许
0
允许变频器运行,不需要任何外部信号
1604
故障复位选择
3
DI3口有输入则变频器复位
2007
最低频率
根据客户要求设定
2202
加速时间
根据变频器功率设定
2203
减速时间
根据变频器功率设定
2601
允许磁通最优化
0
禁止
2606
开关频率
8
8KHZ
2609
噪音过滤
1
允许
4001
增益
1~3
越大调节幅度越大
4002
积分时间
5~7
越大调节速度越慢
4010
给定值选择
19
内部给定,给定值是恒定的
4011
内部给定值
根据客户要求设定
见参数调整方法中公式
1607
参数存储
1
1602
参数锁定
0
其他参数暂时采用默认值,详见ABB变频器《ACS510-01用户手册》。
四、参数调整方法:
1、参数代码在参数PAr下,如用面板给定则调整给定reF下参数。
2、调节参数前,首先将拨位开关拨到左边,选择电压信号输入。
3、面板操作和外部端子操作由面板上“LOC/REM”按钮进行切换,面板上显示LOC时为面板控制,面板上显示REM时为外部端子控制。
4、调整参数时,必须是在变频器处于停机状态,即DI1与+24v处于断开状态或面板控制状态时才能调节参数。
5、采用内部PID控制时,输入信号AI1、AI2拨位开关必须都拨到左边,采用电压信号输入。设定压力参数由面板参数4011输入,输入公式如下:
由于反馈信号最大值不正好是5V,10V,故计算值后还需对4011参数进行一些微调。