-电机与控制-
林中信
(大庆炼化公司,163453,黑龙江大庆)
目前,可用于调速的电动机种类很多,工
业生产与电动汽车使用的电机主要包括三相异
步电动机、三相永磁同步电动机、直流无刷电
动机、开关磁阻电动机四种,其中用变频器调
速的三相异步电动机保有量最高。
变频调速被公认为目前交流电动机最理
想、最有前途的调速方案。变频器除了具有卓
越的调速性能之外,还具有显著的节能效果和
优异的工艺控制方式,是企业进行技术改造和
产品更新换代的理想调速装置。
变频器的接线方法主要分为二线式和三线
式两种,不同的接线方法,有不同的运行特点
和优缺点。下面对二线式和三线式接线方法分
别进行介绍,总结并分析每种接线方法的
特点。
表19030系统优化所需硬件
序号9030快速门系统规格型号数量
1机架7槽IC695CHS0072
2电源模块220V IC695PSD1404
3CPU模块(带3个千兆
网口),附带充电电池
IC695CPK3302
4PROFINET模块IC695PNC0012 5冗余切换模块IC695RMX1284 6冗余光纤LC-LC2 724VDC电源IC690PRM0102 8机架12槽IC695CHS0121 9PROFINET接口模块IC695PNS0011 10电源模块IC695PSD1402 11DI32点IC694MDL6551 12DI16点IC694MDL6451 13D016点IC694MDL9404 14AI4通道IC694ALG2212 15空槽盖板IC694ACC3101 16机架12槽IC695CHS0121 17PROFINET接口模块IC695PNS0011 18电源模块IC695PSD1402 19高速计数模块8通道IC695HSC3085 20空槽盖板IC694ACC3104 21接线端子IC694TBB0325 2224VDC电源IC690PRM01011变频器二线式接线方法
1.1接线图例
不同品牌变频器的二线式接线方法基本相似,如图1所示。这里以富士G11S变频器为例,变频器数字正反转信号端子FWD、REV 为起动兼停止信号。运行操作设定参数F02= 1,FWD正转运行端子或REV反转运行端子与数字输入公共端CM闭合,就可以起动变频器正转或反转。运行中将两个信号都切换为OFF
(开路)或者两个信号都切换至ON(闭合),电机都将减速停止。
通常,二线式接线方法要求FWD正转运行端子或REV反转运行端子与CM之间的接点具有自锁功能,否则电路只能实现“点动”
表2PAC3i系统优化所需硬件
序号PAC3i液压闸门规格型号数量1机架7槽IC695CHS0072
2电源模块220V IC695PSD1404
3
3PU模块(带3个千兆网口),
附带充电电池
IC695CPK3302 4PROFINET模块IC695PNC0012
5冗余切换模块IC695RMX1284
6冗余光纤LC-LC2
724VDC电源IC690PRM0102
8机架12槽IC695CHS0121
9PROFINET接口模块IC695PNS0011
10电源模块IC695PSD1402
11DI32点IC694MDL6602
12D016点IC694MDL7404
13AI16通道IC694ALG2231
14空槽盖板IC694ACC3102
管理;
(3)可确保数据信息稳定可靠。
本文介绍的泵站液压闸门控制系统优化方案在类似泵站控制结构或类似系统应用中具有较大的推广意义。(编辑志皓)【泵可编程序控制器技术改造】
变频器接线图612'U'U'l(2020-11)
-电机与控制-
运行,即FWD与CM闭合时变频器输出频率由外置电位器给定,电动机运行,断开时变频器无输出,电动机减速停机。
1.2实际电路
变频器电源断路器输入,外部按钮控制(二线式)电动机正转电路如图2所示。该电路电源是经接触器控制输入的,正转运行指令是由外部按钮控制中间继电器KA完成的二线式接线方法,正转运行指令需要由KA自锁保持。该电路的特点:
(1)使用的设备比较多,成本高;
(2)发生故障的概率高,查故障比较麻烦,同时也增加运行维护人员的工作量;
(3)变频器参数设置比较少。
2变频器三线式接线方法
2.1接线图例
不同品牌变频器三线式接线方法如图3
正转起动所示。
以图3中的富士GHS变频器为例,运行操作设定参数F02=l,将XI端子设定为E01 =6,起动自保持选择功能HLD的分配信号变为ON时有效。
此时,正反信号端子FWD仅作为起动信号工作,不需要保持输入信号。将起动信号FWD从ON(闭合)置于OFF(开路),起动信号仍保持起动运行。
当需要改变旋转方向时,应先将XI端子从HLD(自保持)切换至OFF(开路),再将反向运行信号ON(闭合),即可完成反向运行。
当正反转两个信号都处于ON(闭合)时,执行最先ON(闭合)的信号。运行中如果将XI的HLD(自保持)切换到OFF(开路)将使变频器减速停止。
正转起动
FWD
数字输入公共端
英威腾变频器数字输入公共端
CM
富士变频器
图1变频器二线式接线方法图例
图2变频器二线式接线实际电路
'U'U'l(2020-11)613
-电机与控制-
罟止
族1
停止山
S1正转
S3 P05.03=3
三线式停机指令
COM 公共端
正转起动
FWD 正转
止|
停止
—---------X3 F4-02=37ill 3线式运行控制COM 公共端
英威腾变频器
森兰变频器
无需设置参数
AB 变频器
正转起动
山停止
山
J 应用宏9902=2
13 DI1端子设置为运行指令功能
14 DI2端子设置为停止指令功能
12 DCOM 所有数字输入的公共端11 GND 辅助电压输出公共端10 24V 辅助电压输出 〈
ABB 变频器
图3变频器三线式接线方法图例
2.2实际电路
变频器电源经断路器直接输入,三线式接
线控制电动机正转电路如图4所示。
该电路的特点:
(1) 在这个电路中,使用的设备较少,
节约成本;
(2) 发生故障的概率低,容易查故障,
同时减少了运行维护人员的工作量;
(3)充分利用变频器自身的参数功能,
增加了 “自保持”参数的设定。3结语
在实际生产过程中,随着对变频器参数功 能的开发使用,较多使用三线式接线方法。这
图4变频器二线式接线实际电路
有利于现场设备的维护管理,
并能减少工作量,节约成本,
减能增效。不同品牌的变频器
三线式接线功能名称有所不 同,比如东芝变频器称为
“运转保留(3线运转停 止)”、国产森兰变频器称为 “三线式停机指令”、英威腾 变频器称为“三线式运行控 制”,三菱变频器称为“3线 式连接”。对于不同品牌变频 器的功能应用,只要详细阅读
产品说明书,问题都是能迎刃
而解的。
(编辑志皓)
【变频器结线基础知识】
614
'U'U'l (2020
-11)
发布评论