200系列迷你型变频器
简易说明书
本说明书将对产品的使用及注意点进行说明。在安装使用前请务必认真阅读本说明书,以便正确安全地使用变频器。
1)安全注意事项
注意安全事项
请合格的专业人员进行安装、操作、维护检查。
在本说明书中,将安全注意事项等级分为“警告”和“注意”。
警告:不正确操作会造成危险情况,将导致死亡或重伤的发生。
注意:不正确操作会造成危险情况,将导致一般或轻微伤害或物体损坏。
警告
变频器通电中不可打开其前盖板和接线板。并且不可在前盖板和接线板卸下的状态下运行变频器。否则可能会接触到高电压的端子和充电部分而造成触电事故。
若要改变接线或检查,首先应关掉变频器的电源。在变频器七段码显示器未熄灭前,表示变频器内部仍有高压,请勿触摸内部电路及零组件。
本变频器必须正确接地。
请不要用湿手操作、触碰散热器、插拔线缆,否则会导致触电。
请勿在通电时进行冷却风扇的更换,否则会发生危险。通电中进行冷却风扇的交换是危险的。
注意
各个端子上加的电压只能是操作手册上规定的电压,否则会造成故障或损坏。
请勿对变频器内部的零组件进行耐压测试,因变频器所使用的半导体易受高压击穿而损坏。
通电中或断开电源不久,因为变频器温度较高,仅可触摸操作器,否则会引起烫伤。
请勿错误连接端子,否则会造成故障或损坏。
不要将极性(+、-)搞错,否则会造成故障或损坏。
变频器请安装在无孔的不可燃的壁面上(避免从背后触及变频器散热片)。直接安装在易燃物上或靠近易燃物品,会导致火灾。
变频器发生故障时,请断开变频器的电源。若持续地流过大电流,会导致火灾。
变频器接线图
2)200系列产品信息
2.1命名规则
图2-1命名规则
2.2200变频器型号与技术数据
2.3.1
产品外形图
图2-20.4kW~2.2kW 外形尺寸及安装尺寸示意
2.3.2外形及安装孔位尺寸
图一
图二
图2-3200导轨安装示意图
外引键盘KB200的外形尺寸:
外引键盘KB200的安装开孔尺寸:
2.4
典型接线图
图2-4变频器典型接线示意图
2.5
控制回路端子布置图如下示:
图2-5控制回路端子布置图
2.6控制端子功能说明:
表2-6
200变频器控制端子功能说明
3)操作与显示界面介绍
用操作面板,可对变频器进行功能参数修改、变频器工作状态监控和变频器运行控制(起动、停止)等操作,其外形及功能区如下图所示:
图4-1操作键盘布局图
4)键盘按钮说明表
表5-1
键盘功能表
按键
名称
功能说明
编程/退出键进入或退出快捷参数删除
移位/监控键在停机显示界面和运行显示界面下,可循环选择显示参数;在修改参数时,可以选择参数的修改位
功能/数据键逐级进入菜单画面、设定参数确认
多功能选择键详细操作方法见F0.40(MF.K 键功能选择)说明正转运行键在操作键盘方式下,按该键变频器正转运行
停止/复位键运行状态时,按此键可用于停止运行操作;故障报警状态时,可用来复位操作,该键的特性受功能码F0.05(STOP/RES 键功能)制约。递增键数据或功能码的递增(连续按下时,可提高递增速度)递减键数据或功能码的递减(连续按下时,可提高递减速度)
菜单模式选择键
根据F0.35(个性参数组显示选择)中值切换不同的菜单模式(默认为一种菜单模式)
5)功能参数表
F0.36设为非0值,即设置了参数保护密码,在功能参数模式和用户更改参数模式下,参数菜单必须在正确输入密码后才能进入,取消密码,需将F0.36设为“0”。
用户定制参数模式下的参数菜单不受密码保护。
F 组、A 组是基本功能参数,L 组是监视功能参数。功能表中符号说明如下:“☆”:表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中,均可更改;
“★”:表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时,不可更改;“●”:表示该参数的数值是实际检测记录值,不能更改;
“*”:表示该参数是“厂家参数”,仅限于制造厂家设置,禁止用户进行操作;
5.1基本功能参数简表
表5-1
基本功能参数简表
功能码名称设定范围
出厂值更改
F0基本功能组
F0.01命令源选择0:操作面板命令通道(REMOT 灯灭)1:端子命令通道(REMOT 灯亮)2:通讯命令通道(REMOT 灯闪烁)0☆
F0.02主频率指令选择0:数字设定(预置频率F0.09,UP/DOWN 可修改,掉电不记忆)1:数字设定(
预置频率F0.09,UP/DOWN 可修改,掉电记忆)2:保留3:保留
4:面板电位器
5:AI5模拟量输入(AI5)6:多段指令7:简易PLC 8:PID
9:通讯给定
备注:F4.01~F4.07设置成为56,57,58功能时,端子有效时,多段频率具有最高优先级,其多段频率设置见F8.01~F8.07
4★
F0.03辅助频率指令选择同F0.02(主频率指令选择)
0★
F0.04
频率指令叠加方式选择
个位:频率指令选择0:主频率指令
1:主辅运算结果(运算关系由十位确定)2:主频率指令与辅助频率指令切换3:主频率指令与主辅运算结果切换4:辅助频率指令与主辅运算结果切换十位:频率指令主辅运算关系0:主+辅1:主-辅
2:二者最大值3:二者最小值0☆
F0.05叠加时辅助频率指令范围选择0:相对于最大频率1:相对于主频率指令0☆F0.06叠加时辅助频率指令范围
0%~150%
100%
F0.07保留F0.08叠加时辅助频率源偏置频率0.00Hz~最大频率(F0.13)0.00Hz ☆F0.09预置频率0.00Hz~最大频率(F0.13)50.00Hz ☆F0.10
数字设定频率停机记忆选择
0:不记忆1:记忆
1