汇川MD290异步普通变频空压机调试流程    
一、调试流程
                       
二、变频器控制板端子接线图 :
变频器控制板端子布置图
   
、参数设置如下普乐特控制器+MD290变频器
功能吗
参数设定值
参数说明
F0-02
1
端子启动
F0-03
3
4~20MA模拟量输入(AI2)【J9的跳线要调,如下面的附件所示】
F0-10
同步于电机的额定频率
最大频率
F0-12
变频器接线图同步于电机的额定频率
上限频率
F0-14
25
下限频率
F1-01~F1-05
电机的五个基本参数(功率、电压、电流、频率、转速)
按照电机铭牌设置
F4-00
1
启动信号
F4-01
33
急停常闭信号输入
F4-18
模拟量最小电压输入
F4-19
%
AI2最小输入对应设定
F4-20
10
模拟量最大电压输入
F4-21
100%(如果空压机不需要跑最大频率,可以通过这个参数来设置,例如:空压机的最高频率是50HZ,现在只需要跑到40HZ,那么设定值就是40/50=80% )
AI2最大输入对应设定
FD-05
1
标准的MD0DBUS协议
附件:
1、变频器跳线示意图:
J9的短接帽要调到左边的两个角
2、变频器键盘操作说明