汇川MD290异步普通变频空压机调试流程
一、调试流程
二、变频器控制板端子接线图 :
变频器控制板端子布置图
三、参数设置如下(普乐特控制器+MD290变频器):
功能吗 | 参数设定值 | 参数说明 |
F0-02 | 1 | 端子启动 |
F0-03 | 3 | 4~20MA模拟量输入(AI2)【J9的跳线要调,如下面的附件所示】 |
F0-10 | 最大频率 | |
F0-12 | 变频器接线图同步于电机的额定频率 | 上限频率 |
F0-14 | 25 | 下限频率 |
F1-01~F1-05 | 电机的五个基本参数(功率、电压、电流、频率、转速) | 按照电机铭牌设置 |
F4-00 | 1 | 启动信号 |
F4-01 | 33 | 急停常闭信号输入 |
F4-18 | 模拟量最小电压输入 | |
F4-19 | % | AI2最小输入对应设定 |
F4-20 | 10 | 模拟量最大电压输入 |
F4-21 | 100%(如果空压机不需要跑最大频率,可以通过这个参数来设置,例如:空压机的最高频率是50HZ,现在只需要跑到40HZ,那么设定值就是40/50=80% ) | AI2最大输入对应设定 |
FD-05 | 1 | 标准的MD0DBUS协议 |
附件:
1、变频器跳线示意图:
J9的短接帽要调到左边的两个角
2、变频器键盘操作说明
精心搜集整理,只为你的需要
发布评论