一、前言……………………………………………………………………1
1、送电前………………………………………………………………2
2、送电中………………………………………………………………4
3、运转中………………………………………………………………4
三、键盘面板操作…………………………………………………………5
四、快速调试………………………………………………………………6
1、使用机械限位开关…………………………………………………6
2、使用绝对值编码器…………………………………………………6
五、功能参数说明…………………………………………………………8
1、基础设置参数……………………………………………………8
2、频率及运转曲线参数……………………………………………9
3、绝对值编码器模式参数…………………………………………10
4、扩展参数…………………………………………………………11
5、通用型变频器模式参数…………………………………………12
六、功能一览表…………………………………………………………13
七、故障信息及排除……………………………………………………15
八、端子说明及接线图…………………………………………………18
1、主回路端子说明…………………………………………………18
2、控制端子说明……………………………………………………18
3、标准接线图………………………………………………………19
4、带风帘机接线图…………………………………………………20
一、前言
欢迎使用多功能、高性能门机专用型变频调速器。
本门机专用型变频调速器是在原通用型基础上的升级机型,它保留了原通用型系列的主要功能及稳定性,同时根据门机的功能要求增加了工业门控制的核心控制程序,可选择机械限位开关或绝对值编码器。内置丹麦丹佛斯CPU,具有更小体积,更强功能的特点。
在使用变频器前请详细阅读本使用说明书,以便正确安装使用机器,充分发挥其功能,并确保安全。请永久保存此说明书,以便日后保养、维护、检修时使用。
变频器乃电力电子产品,为了您的安全,请务必由专业的电机工程人员安装、调试及调整参数。本手册中注意、危险等符号提醒您在搬运、安装、运转、检查变频器时的安全防范事项,请您配合,使变频器使用更加安全,若有疑虑,请联络本公司各地的代理商洽询,我们的专业人员乐于为您服务。
本说明书如有变动,恕不另行通知。
危险错误使用时,可能造成人员伤亡。
注意错误使用时,可能造成变频器或机械系统损坏。
●实施配线,务必关闭电源。
●切断交流电源后,充电指示灯未熄灭前,表示变频器内部
仍有高压,十分危险,请勿触摸内部电路及零部件。
●运转时,请勿检查电路板上零部件及信号。
●请勿自行拆装更改变频器内部连接线或线路,零部件。
二、安全使用注意事项
⑴送电前
注意 ●所选用电源电压必须与变频器输入电压规格相同 |
注意 ●E符号为接地端子,请确实将电机及变频器正确接地,以确保安全,注意:E端子绝对不可接到零线上。 ●电源与变频器之间请不要安装接触器,用来操作变频器的启动或停止,否则,会影响变频器的使用寿命。 |
危险 ●主回路端子配线必须正确,R.S.T为电源输入端子,绝对不可与U.V.W混用,否则,则在送电时,将造成变频器的损坏。 |
注意 ●搬运变频器时,请勿直接提取前盖,应由变频器底座搬运,以防前盖脱落,避免变频器掉落,造成人员受伤或变频器损坏。 ●请将变频器安装于金属类等不燃材料上,以防止发生火灾。 ●请选择安全的区域来安装变频调速器,防止高温及日光直接照射,避免湿气和水滴。 ●请防止小孩或无关人员接近变频调速器。 ●本变频器只能用在本公司所认可的场所,未经认可的使用 环境可能导致火灾、气爆、感电等事故。 |
●若多台变频器安装在同一控制柜内,请外加散热风扇,使箱内温度低于40℃,以防止过热或火灾等发生。 ●请确认切断电源后,再拆卸或装入操作键盘,并固定前盖,以免接触不良,造成操作器故障或不显示。 ●请不要把变频器安装在含有爆炸性气体的环境里,否则有引发爆炸的危险。 ●在海拔超过1000米的地区,变频器散热效果变差,请降档使用。 ●输出侧请不要安装接触器及有关电容或压敏电阻等器件,否则会引起变频器故障及器件损坏。 ●输出侧请不要安装空开和接触器等开关器件,如果由于工艺及其他方面需要必须安装,则必须保证开关动作时变频器无输出,另外,输出侧严禁安装有改善功率因素的电容或防雷用压敏电阻,否则,会造成变频器故障,跳保护或元器件损坏,请拆除上图所示。 ●停止开关的功能须设定才有效,与紧急停止开关的用法不同,请注意使用。 ●在变频器输入前端接入接触器,控制变频器的起动或停止会影响变频器的寿命,一般要求通过FOR或REV端子来控制,在起、停较为频繁的场所,应特别注意使用。 ●变频器请使用独立电源,绝对避免与电焊机等共同用一电源,否则会引起变频器保护或损坏。 |
⑵送电中
危险 ●送电中绝不可插拔变频器上的连接器(CONNECTOR)以避免控制主板因插拔所产生突波进入,造成变频器损坏。 ●送电前请盖好盖板,以防触电,造成人身伤害。 |
⑶运转中
危险 ●变频器运转中严禁将马达机组投入或切离,否则会造成变频器过电流跳脱,甚至将变频器主回路烧毁。 变频器接线图●变频器送电中请勿取下前盖,以防止感电受伤。 ●在开启故障再启动功能时,马达在运转停止后会自动再启动,请勿靠近机器,以免发生意外。 |
注意 ●散热座,刹车电阻等发热元件请勿触摸,以防烫伤。 ●变频器可以很容易从低速到高速运转,请确认马达与机械的速度容许范围。 ●变频器运转中请勿检查电路板上的信号,以免发生危险。 ●变频器出厂时均已调整设定,请不要任意加以调整,按所需功能适当调整。 ●变频器超过50Hz以上频率运行时,请务必考虑振动、噪音、电机轴承及机械装置所允许的速度范围。 |
三、键盘面板操作
1、按PROG键一次或多次,显示出“C000”。
2、按Λ或V改变C000跳动中的数值。
3、按ENTER/DISP移位。
4、通过2、3的操作选好欲修改的参数号(如C150)。
5、按住ENTER/DISP约1秒进入参数值(如C150的参数值0005)。
6、重复2、3的操作,修改参数值。
7、按住ENTER/DISP约1秒,显示END。修改完毕。
四、快速调试
1、使用机械限位开关:
1、变频器出厂值为机械限位开关模式(C155=1),安装后立即可使用。
可能要调整的参数如下:
序号 | 参数号 | 功能说明 | 备注 |
1 | C150 | 下降延时时间设定 | 出厂值5(5S) |
2 | C151 | 上升低速运行时间 | 出厂值1.0(1S) |
3 | C152 | 下降低速运行时间 | 出厂值1.0(1S) |
4 | C162 | 上升高速频率设定 | 出厂值:50HZ |
5 | C166 | 下降高速频率设定 | 出厂值:35HZ |
2、使用绝对值编码器:
1、变频器控制模式改为绝对值编码器模式(C155=2),把编码器连接好。(如未连接,变频器会出现A.CL报警提示)。
2、确定编码器安装在左侧或右侧。出厂值为左侧C156=0(如安装在右侧把C156=1)。
3、变频器设为学习模式。进行下限及上限位的学习计算,设定C168=1;
4、下限设定:点动下降,调整门到下限位置。按下急停按钮,按住下降按钮5秒。变频器出现AT0提示,下限设定完毕。
5、上限设定:点动上升,调整门到上限位置。按下急停按钮,按住上升按钮5秒。变频器出现AT0提示,上限设定完毕。(如需要半开/全开功能,设置C158=1。在半开状态设置半开上限,在全开状态设置全开上限,操作方法相同)。
6、限位设定完毕,改动C168=0,立时可自动运行。
可能要调整的参数如下:
序号 | 参数号 | 功能说明 | 备注 |
1 | C155 | 选择控制模式 | C155=2 |
2 | C156 | 编码器安装位置 | 出厂值0 |
3 | C158 | VI输入状态的定义 | 出厂值0 |
4 | C168 | 编码器学习/自动模式选择 | 出厂值:1 |
5 | C150 | 下降延时时间设定 | 出厂值5(5S) |
6 | C162 | 上升高速频率设定 | 出厂值:50HZ |
7 | C166 | 下降高速频率设定 | 出厂值:35HZ |
五、功能说明
1、基础设置:
C150:下降延时时间设定0—9999出厂值5(5S)
说明:在工作模式为行程模式时,如果打在自动档,C150决定门延时下降的时间;,如果C150=9999,门就停在上限位置不再下降,否则变频器按C150的延时时间后下降;
C151:(行程模式)上升低速运行时间0—10.0S出厂值1.0(1S)
C152:(行程模式)下降低速运行时间0—10.0S出厂值1.0(1S)
C153:输入端口状态监视1出厂值*
说明:此参数用来监视外部输入端口的状态,“1”为接通,“0”为关断。
具体的4个LED显示说明如下:
LED4LED3LED2LED1
保留RST(急停)SPM(上升限位)SPL(下降限位)
C154:输入端口状态监视2出厂值*
说明:此参数用来监视外部输入端口的状态,“1”为接通,“0”为关断。
具体的4个LED显示说明如下:
LED4LED3LED2LED1
VI(手动/自动)SPH(雷达)FOR(上升按钮)REV(下降按钮)
C155:选择控制模式:0,1,2出厂值1
0:通用型标准模式1:行程开关模式2:绝对值编码器模式
注:C155=1时,如果C168也为1,键盘就会显示A.PR错误;
C156:编码器安装位置:0,1出厂值0
0:左侧1:右侧
C157:变频器扩展参数模式0—1出厂值1
说明:如果C157的值为1,那么C150以前的参数不能监看也不能修改;
C158:VI输入状态的定义:0-1出厂值0
说明:在行程模式下,VI端口只用来表示手动/自动模式,与C158参数的设置值无关;
在编码器模式下,C158用来选择手动/自动,全开/半开:
0:手动/自动选择:选择半开模式,接通后按C150设定的时间延时下降,断开取消延时;
1:半开/全开:选择半开/全开模式,接通后全开,断开为半开。此时C150设定的时间不等于9999时,延时下降;否则取消延时下降;
C159:恢复出厂值08出厂值*
2、频率及运转曲线参数:
C160:上升加速时间设定设置值0-6500.0S出厂值:*0.5S
说明:门上升加速时间设定;
C161:上升减速时间设定设置值0-6500.0S出厂值:*0.3S
说明:门上升减速时间设定;
C162:上升高速频率设定设置值0-600HZ出厂值:*50HZ
说明:门上升高速频率设定;
C163:上升低速频率设定设置值0-600HZ出厂值:*10HZ
说明:门上升低速频率设定;
C164:下降加速时间设定设置值0-6500.0S出厂值:*0.5S
说明:门下降加速时间设定;
C165:下降减速时间设定设置值0-6500.0S出厂值:*0.2S
说明:门下降减速时间设定;
C166:下降高速频率设定设置值0-600HZ出厂值:*35HZ
说明:门下降高速频率设定;
C167:下降低速频率设定设置值0-600HZ出厂值:*10HZ
说明:门下降低速频率设定;
*注:所有的加速/减速时间指的都是从0—最高操作频率的时间。列如C001=1.0S,C007=50.00HZ,上升高速频率为35HZ,那么实际的从0上升到35HZ的上升时间是0.7S;