前言
1.1 工艺简介
炼钢连铸浊环水系统主要由旋流井、化学除油器、热水池以及二次冷却系统构成。连铸浊环水来自二冷喷淋系统,用于对铸坯、切割辊道和出坯跨等的直接冷却。在生产运行过程中,连铸浊环水与被冷却对象直接接触,被大量的氧化铁皮、金属粉尘、油污等杂质污染。因此连铸浊环水水的浊度、悬浮物含量、pH、总碱度均高.为了达到水质稳定,除需设置化学除油器等设施设备外,还需要投加PAM(聚丙烯酰胺)变频器接线图以及PAC(聚合氯化铝)。投加该复配药剂需满足浊环水系统水质稳定的要求,投加方式既要简单,又要经济实用。
图1 连铸浊环水系统工艺流程图
1.2 设计要求
<1> 根据实际工艺要求设定浊度值:≤40 NTU
<2> 选择主控制方案。
<3> 用一台西门子MM430变频器控制加药泵能起动、自动、停止控制。
<4> 必要的电气连锁、保护、报警功能。
1.3 被控参数
根据设计要求选择被控参数,是系统设计中的十分重要的内容。它对于水质质量的提高,以及改善劳动条件等方面都有重要意义。若被控参数选择不当,则无论组成什么样的控制系统,选用多么先进的过程检测控制仪器,均不能达到预期的效果。
对于一个水质控制来说,影响正常操作的因素是很多的,但是,并非对所有的影响因素均加以控制。所以必须根据工艺要求,深入分析工艺过程所以我们选择水的浊度进行控制。
1.4 控制参数
选择控制参数的一般原则为:
选择控制通道的静态放大系数KT应尽可能小,时间常数TF尽可能大,当广义对象的控制通道由几个一阶惯性环节组成时,应注意工艺上的合理性。
1.5 控制方案
图2 控制方案
1.6 控制原理
浊度变化是通过加药泵单位时间内加药量来进行控制。浊度变化采用在线检测浊度仪与给定
浊度值进行比较,输出变化的40-20mA模拟信号,通过MM430变频器PID进行调节,从而改变变频器的输出频率,改变加药泵的转速从而改变单位时间的加药量保持浊度在给定范围内。
1.7 选择调节器的控制规律
图3 控制方案图
1.8变频调速技术的原理
变频调速技术是一项综合现代电气技术和计算机这的先进技术,广泛应用于节能减排等领域。
变频调速的基本原理是根据交流电动机工作原理中的同步转速。电动机转速变慢,轴功率就相应减少,电动机输入功率也随之减少。这就是电机变频调速的节能作用。众所周知,电机消耗功率与转速的三次方成正比。即P=Kn3。其中P为电机消耗功率;n为电机运行时的转速;K为比例系数。变频调速和智能控制技术,可以使电机运行的转速随流量的变化而变化,最终达到节能的目的。
实践证明,使用变频设备可使电机运行平均转速比工频转速降低20%,从而大大降低能耗。
第二章 变频调速技术用于连铸浊环水系统加药的控制方式
2.1变频器的控制方式
低压通用变频输出电压为110~660V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。其控制方式经历了以下四代。
2.1.1 U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式
其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调
速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。
2.1.2 电压空间矢量(SVPWM)控制方式
它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。