概 述
YTB-S2系列变频器是我公司在YTB-S1的基础上改进而来,它保持了原有的优点,改善了运行性能, 增加了直流制动功能,及其它附属功能. 使调速更可靠,应用更广泛.,采用先进的SMD工艺,严格的出厂质检,能够满足用户的多种使用要求.
开 箱 检 查
1 确认在运输过程中是否造成损坏。
2 检查变频器的铭牌以确定在您手中的产品就是所订货品。
3 检查包装箱内含变频器本体一台,使用说明书一份,出厂合格证一张及其它选购品。
型 号 说 明
技 术 参 数
额定功率(KW) 额定电流(A) | S2系列 (单相220V) | 0.4 3 | 0.75 4 | 1.5 7.5 | T2系列 (三相380V) | 0.75 2.5 | 1.5 3.7 | 2.2 5 | 3.7 8.5 | 5.5 13 | |||
输入电源要求 | 1Φ 220VAC 或 3Φ 380VAC , 50HZ/60HZ | 控 制 特 性 | 频率范围 | 0-120HZ | |||||||||
环境 | 场所 | 室内无腐蚀气体,无导电尘埃,通风良好 | 频率设定 | 按键,外部电位器,0-10mA输入 | |||||||||
温度/湿度 | -10℃~+40℃ ,相对湿度90%以下,无结露 | 点动频率 | 0.1-10.0HZ | ||||||||||
标高/振动 | 海拔1000米以下,振动0.5G以下 | 制动功能 | 再生制动, 能耗制动 | ||||||||||
过载能力 | 150%,60秒 | 加减速时间 | 0.1-120.0秒 | ||||||||||
四位数码管,显示运行频率、故障代码等 | 保护功能 | 过电压,欠电压,过电流 ,过负载、过热保护,失速保护,熔断器保护 | |||||||||||
冷却方式 | 自冷/风冷 | ||||||||||||
附加功能 | 定时器/计数器功能 | ||||||||||||
安装与结构
1.安装
为了提高散热效果,应垂直安装变频器, 安装底板应为铁质或为其它阻燃耐热材料,并留有足够的
通风空间(周围至少留有12CM以上的空间).
2.接线
打开接线盖板,即可看到主接线柱和控制用接线柱。端子说明见表二。
位置排列如图3, 图4为典型接线图.
表二
主端子 说明 | 标志 | 名称 | 端子功能说明 |
R,S,T | 交流电源输入端子 | 单相220V输入接R 、S。 三相接R 、S 、T | |
U,V,W | 变频器输出端子 | 连接三相电动机 | |
P,PR | 制动电阻端子 | 连接制动电阻 | |
控制回路 接线端子 说明 | X1,X2,X3,X4 | 多功能外接端子 | 详见参数一览表中的说明 |
COM | 与X1,X2,X3,X4相连的公共端 | 0V, 相对于+5V, +12V | |
I+ | 0-10mA输入“+”端 | 参见典型接线图 | |
VR | 外接电位器输入端(电位器中点) | 电位器其它两端接+5V, COM. | |
+12V | 直流电压输出(正端) | 可供给外接传感器用(最大20mA) | |
r1,r2,r3 | 多能继电器输出触点 | r3 为继电器中间转换触点 | |
安 全 事 项
1. 此变频器仅应用于工业三相感应电机。
2 进线端应接有同容量以上的接触器或空气开关,以便紧急时立即切断电源。
3. 电源输入端R , S, T端与变频器输出端U,V,W端千万不能接错,否则将损坏变频器.
4. 变频器输出端(U,V,W)不允许接继电器,补偿电容器,否则将损坏变频器。
5. 变频器外壳应接地,以保证人身安全。
6. 变频器内有高电压,切勿以手触摸,断电后,高压需一定时间释放, 因此维修检查时, 要待接线盖板下LED 指示灯完全熄灭后方可进行.
7. 当使用60Hz以上输出频率时,请事先对电机及负载的安全性充分确认.
8. 长期不用时, 请务必切断变频器供电电源.
注 意 事 项
1. 产品出厂时,已将内部按键作为默认频率设定方式。 另外两种方式(0-10mA输入方式和外部电位器方式) ,请参见典型接线图,选择其一接线, 并使频率设定方式开关K设置在相应位置。
2. 外接型的外引控制盒,外引电位器以及外接控制线与主机的连线应远离电磁线,动力线等强电磁磁干扰性的场所. 以免影响变频器的正常工作..
3.本机分为普通型与外接型两种,后者通过9针D型插座将主机与外接操作盒相连,外接操作盒自
带频率设定电位器,主机体外形尺寸请参见图2。外引操作盒外形尺寸请参见说明书后附图.
4.用单相(220V)变频器驱动 标称为380V,星形接法的电机时,应将电机绕组从 星形接法改接成
三角形接法 。以使电机达到额定功率。否则只能降额使用。
运行与操作
1. 用户在上电前须仔细检查接线是否正确,牢固,上电后,数码管陆续显示 “8888”-- ->“额定电压值”-“额定电流值”--“预设定的运行频率值(闪烁显示)”。 按“RUN”键运行。按“STOP”停止。
运行中,数码管显示用户预设定的内容 (输出频率 /转速 /计数值/ 定时值等, 具体见参数 ) 按上升键或下降键可增减输出频率(按键方式)。按下 “MODE”键, 则保存当前设定的频率值(按键方式)。 在异常状态下,数码管显示错误代码。
2. 点动功能: 在停止状态下,按上升键/下降键 进行正向点动/负向点动。同时运转方向灯亮.(见参数 )
3. 参数的设定:
3.1 在停止状态下,按MODE键(< 3秒),数码管出现 “Fr”(频率预设值)与数值交替闪烁,按上升/下降键
可改变频率预设值(按键方式)。修改完成后,按一下MODE键,数码管显示下一个参数“ds”(
显示选择),同样可以按上、下键修改,完成后,再按MODE键,数码管显示“SAUE”, 提示是否存储,再按一下MODE键,保存此次修改并退回监控状态。
在设参过程中,如果按下了“STOP“键,则不保存参数退出。
3.2 在停止状态下,持续按住MODE键>3秒,(此时数码管显示“node”),当数码管出现
“Tac”且与数值交替闪烁时,即说明已进入内参数设定状态。按上升键,下降键可修改参数,
按MODE 键进入下 一项,(不须改变时,则直接按MODE键进入下一项参数) 当参数设完时,
数码管显示“SAUE”, 提示你是否保存此次修改, 按“MODE”键保存退出。
3.3 为了加快操作速度。改变参数数值时,持续按住上、下键将加速数值的变化。对于设定数值最大
值>1000或100.0的参数时,可将”Run”键作为移位键使用。 按一下移位键,对应的数码位将闪烁,
指示此位可改。此时再按上、下键,可以1/10/100/1000为基数进行增减。
注:参数值有最大值,最小值的限制。
表三
参数一览表 | 参数项 | 显示内容 | 参数值范围 | 出厂设置 |
上升时间(Tac) | Tac | 0.1—120.0秒 | 10秒 | |
下降时间(Tdc) | Tdc | 0.1—120.0秒 (调整停车快慢) 0: 表示自由滑行停车 | 10秒 | |
频率设定方式 | Frs | 0:(模拟设定:电位器/10mA输入) 1:(按键设定) | 1 | |
外端子X1,X2, X3, X4 功能 ( 详见“外端子功能”) | FUN | 0:X1为指明运转方向, X2为运转连锁 (常开) | 0 | |
1:X1为指明运转方向。 X2为运转连锁 (常闭) | ||||
2:X1为起动/停止(正转), X2为运转连锁 (常闭) | ||||
3:正反转控制, X1为正转,X2为反转 | ||||
4: 功能同Fun=2, 但面板上的STOP键为暂停。 | ||||
5: 三段速控制 ( X1/速度1 , X2/速度 2, X3/速度3). | ||||
最低频率限制 | Fb | 0.0--10.0Hz (防止频率过低造成电机过热) | 0.1Hz | |
基底电压 | Ub | 0--20% (用于调整低频出力) | 8% | |
最高频率 | Frn | 0.1--120Hz | 50Hz | |
频率设定值 (第一段速) | Fr | 0.1--120Hz | 50Hz | |
第二段速度 | Fr2 | 0.1--120Hz | 40Hz | |
第三段速度 | Fr3 | 0.1--120Hz | 30Hz | |
运转方向设定(三段速模式) | dir | 0~15, 具体见多段速的使用。 | 0 | |
显示内容选择 | ds | 0:显示频率 | 0 | |
1:显示定时器或计数器值。如CTC无效则显示频率 | ||||
2:显示转速值.(跟据频率折算而得) | ||||
3:测试模式 | ||||
转速折算系数 | rpN | 1—200% | 100% | |
点动允许 | JOE | 0:不允许点动 1:允许用上升键作正向点动 2:下降键作负向点动 3:正、负向点动均有效。 | 0 | |
点动频率 | FS | 0.1—10.0Hz | 5Hz | |
点动升降速率 | JAC | 0.1-20.0s | 5.0s | |
计数器/定时器(CTC)控制使能 ( 详见“附加功能”) | CtE | 0:无计数器/定时器功能 , 多能继电器只作为跳闸报警输出 1:计数器使能, 继电器到点输出 2:变频器内控定时器使能, 继电器到点输出 3:外控定时器使能, 继电器到点输出 | 0 | |
计数器/定时器设定值 | CtC | 1~9999(计数器) / 1~999.9min (定时器) | 9999 | |
直流制动使能 | brE | 0:无DC制动, 1:起动时进行直流制动. 2:停止时进行直流制动 3 :起动、停止均有制动 | 0 | |
停止时制动起始频率 | brb | 0~25.5Hz | 3.0Hz | |
直流制动量 (电流%) | brA | 0~100% | 30% | |
直流制动时间 | brT | 0.1~25.5s | 0.5s | |
多功能配置 | Con | 包含停车方式,电子热继电器使能等配置.(见注解). | 变频器接线图0 | |
运行曲线选择 | UF | 1:恒转矩. 2: 2次方曲线. 3:3次方曲线。 | 1 | |
LOC | 厂家密码,用户应直接按“Mode”键略过。 | |||
SAUE | 提示存盘。按Mode键存盘退出。 | |||
注:1. 在停止状态下,才能设定参数。
2. 正转时正转灯亮,反转时反转灯亮 ,计数器/定时器工作时,CTC灯亮 (某些机型可能无此灯).
3 .增大参数 可以加大低频补偿,使电机在低频时有较大的力矩。,但Ub过大会引起电机发烫,应适可而止。
4. 的测试模式可以切换轮流显示基本频率,输入电压,输出电流,瞬时功率 , 可供调试参考.. 切换方法为在运行中按RUN键切换; 停车中或停止后 按STOP键切换..
5. 选定显示转速时, 转速=输出频率 * 60 * (折算系数)/2 . 例: 如果设定 =100%, =50.0Hz,则数码管显示1500 (转/分) , 如设定 =200%时, 则显示3000转/分.
6. 如果设定Tdc=0(自由停车)时,应当注意再次启动的时间间隔,防止因电机还没停稳,就加速而发生过电流保护。
7.左为参数Tac ( ),Tdc ( ) Brb( ), Brt( )示意图。 实际上,Tac,Tdc为每上
升(下降)50Hz所需时间。右为参数 , ,及运行曲线选择示意图.
8. 多功能配置参数 是由4位二进制位组成的一个数, 各位意义如下:
二进制---十进制对照表 | |||
二进制 | 十进制 | 二进制 | 十进制 |
0000 | 0 | 1000 | 8 |
0001 | 1 | 1001 | 9 |
0010 | 2 | 1010 | 10 |
0011 | 3 | 1011 | 11 |
0100 | 4 | 1100 | 12 |
0101 | 5 | 1101 | 13 |
0110 | 6 | 1110 | 14 |
0111 | 7 | 1111 | 15 |
如0001表示Tac>=1s, 电子热继电器有效,通讯错有效,错误时立即停车.,查二进制—十进制表(0001)=1,即设定此时参数 =1.
运转特性
1 在加速中如果有过电流产生,变频器将会自动停止加速, 当电流低于失速值时,驱动器才继续加速.
2在减速中如果有过电压产生,变频器将会自动停止减速,当电压低于失速值时,驱动器才继续减速.
发布评论