YTB-S2系列交流电机变频调速器使用说明书
概                   
YTB-S2系列变频器是我公司在YTB-S1的基础上改进而来,它保持了原有的优点,改善了运行性能, 增加了直流制动功能,及其它附属功能. 使调速更可靠,应用更广泛.,采用先进的SMD工艺,严格的出厂质检,能够满足用户的多种使用要求.
1 确认在运输过程中是否造成损坏。
2 检查变频器的铭牌以确定在您手中的产品就是所订货品。
3 检查包装箱内含变频器本体一台,使用说明书一份,出厂合格证一张及其它选购品。
额定功率(KW
额定电流(A)
S2系列
(单相220V)
04
3
075
4
15
7.5
T2系列
(三相380V)
0.75
2.5
1.5
3.7
2.2
5
3.7
8.5
5.5
13
输入电源要求
1Φ 220VAC 或 3Φ 380VAC , 50HZ/60HZ
频率范围
0-120HZ
环境
场所 
室内无腐蚀气体,无导电尘埃,通风良好
频率设定
按键,外部电位器,0-10mA输入
温度/湿度
-10℃~+40℃ ,相对湿度90%以下,无结露
点动频率
0.1-10.0HZ
标高/振动
海拔1000米以下,振动0.5G以下
制动功能
再生制动, 能耗制动
过载能力
150%,60秒
加减速时间
0.1-120.0秒
四位数码管,显示运行频率、故障代码等
保护功能
过电压,欠电压,过电流 ,过负载、过热保护,失速保护,熔断器保护
冷却方式
自冷/风冷
附加功能
定时器/计数器功能
安装与结构
1.安装
          为了提高散热效果,应垂直安装变频器, 安装底板应为铁质或为其它阻燃耐热材料,并留有足够的   
  通风空间(周围至少留有12CM以上的空间).
  2.接线
            打开接线盖板,即可看到主接线柱和控制用接线柱。端子说明见表二。
    位置排列如图3,    图4为典型接线图.
表二
主端子
说明
标志
名称
端子功能说明
R,S,T
交流电源输入端子
单相220V输入接R 、S。 三相接R 、S 、T
U,V,W
变频器输出端子
连接三相电动机
P,PR
制动电阻端子
连接制动电阻
控制回路
接线端子
说明
X1,X2,X3,X4
多功能外接端子
详见参数一览表中的说明
COM
与X1,X2,X3,X4相连的公共端
0V,  相对于+5V, +12V
I+
0-10mA输入“+”端
参见典型接线图
VR
外接电位器输入端(电位器中点)
电位器其它两端接+5V, COM.
+12V
直流电压输出(正端)
可供给外接传感器用(最大20mA)
r1,r2,r3
多能继电器输出触点
r3 为继电器中间转换触点
 
1. 此变频器仅应用于工业三相感应电机。
                    2  进线端应接有同容量以上的接触器或空气开关,以便紧急时立即切断电源。
                    3. 电源输入端R , S, T端与变频器输出端U,V,W端千万不能接错,否则将损坏变频器.
                    4. 变频器输出端(U,V,W)不允许接继电器,补偿电容器,否则将损坏变频器。
5. 变频器外壳应接地,以保证人身安全。
6. 变频器内有高电压,切勿以手触摸,断电后,高压需一定时间释放, 因此维修检查时, 要待接线盖板下LED 指示灯完全熄灭后方可进行.
7. 当使用60Hz以上输出频率时,请事先对电机及负载的安全性充分确认.
8. 长期不用时, 请务必切断变频器供电电源.
        1. 产品出厂时,已将内部按键作为默认频率设定方式。 另外两种方式(0-10mA输入方式和外部电位器方式) ,请参见典型接线图,选择其一接线, 并使频率设定方式开关K设置在相应位置。
        2. 外接型的外引控制盒,外引电位器以及外接控制线与主机的连线应远离电磁线,动力线等强电磁磁干扰性的场所. 以免影响变频器的正常工作..
        3.本机分为普通型与外接型两种,后者通过9针D型插座将主机与外接操作盒相连,外接操作盒自     
            带频率设定电位器,主机体外形尺寸请参见图2。外引操作盒外形尺寸请参见说明书后附图.
        4.用单相(220V)变频器驱动 标称为380V,星形接法的电机时,应将电机绕组从 星形接法改接成
            三角形接法 。以使电机达到额定功率。否则只能降额使用。
                           
运行与操作
1.  用户在上电前须仔细检查接线是否正确,牢固,上电后,数码管陆续显示 “8888”-- ->“额定电压值”-“额定电流值”--“预设定的运行频率值(闪烁显示)”。  按“RUN”键运行。按“STOP”停止。
运行中,数码管显示用户预设定的内容 (输出频率 /转速 /计数值/ 定时值等, 具体见参数  )    按上升键或下降键可增减输出频率(按键方式)。按下  “MODE”键, 则保存当前设定的频率值(按键方式)。 在异常状态下,数码管显示错误代码。
2.  点动功能: 在停止状态下,按上升键/下降键 进行正向点动/负向点动。同时运转方向灯亮.(见参数 )
3.  参数的设定:
3.1  在停止状态下,按MODE键(< 3秒),数码管出现 “Fr”(频率预设值)与数值交替闪烁,按上升/下降键 
      可改变频率预设值(按键方式)。修改完成后,按一下MODE键,数码管显示下一个参数“ds”(
显示选择),同样可以按上、下键修改,完成后,再按MODE键,数码管显示“SAUE”, 提示是否存储,再按一下MODE键,保存此次修改并退回监控状态。
在设参过程中,如果按下了“STOP“键,则不保存参数退出。
3.2 在停止状态下,持续按住MODE键>3秒,(此时数码管显示“node”),当数码管出现
“Tac”且与数值交替闪烁时,即说明已进入内参数设定状态。按上升键,下降键可修改参数,
                  按MODE  键进入下 一项,(不须改变时,则直接按MODE键进入下一项参数) 当参数设完时,
                  数码管显示“SAUE”, 提示你是否保存此次修改, 按“MODE”键保存退出。
          3.3  为了加快操作速度。改变参数数值时,持续按住上、下键将加速数值的变化。对于设定数值最大
值>1000或100.0的参数时,可将”Run”键作为移位键使用。 按一下移位键,对应的数码位将闪烁,
指示此位可改。此时再按上、下键,可以1/10/100/1000为基数进行增减。
注:参数值有最大值,最小值的限制。
表三
参数一览表
参数项
显示内容
参数值范围
出厂设置
上升时间(Tac)
Tac
0.1—120.0秒
10秒
下降时间(Tdc)
Tdc
0.1—120.0秒 (调整停车快慢)  0: 表示自由滑行停车
10秒
频率设定方式 
Frs
0:(模拟设定:电位器/10mA输入)    1:(按键设定)
1
外端子X1,X2, X3, X4
功能
(  详见“外端子功能”)
FUN
0:X1为指明运转方向,    X2为运转连锁 (常开)
0
1:X1为指明运转方向。    X2为运转连锁 (常闭)
2:X1为起动/停止(正转), X2为运转连锁 (常闭)
3:正反转控制,  X1为正转,X2为反转           
4:  功能同Fun=2, 但面板上的STOP键为暂停。
5:  三段速控制  ( X1/速度1 ,    X2/速度 2,    X3/速度3).
最低频率限制
Fb
0.0--10.0Hz  (防止频率过低造成电机过热)
0.1Hz
基底电压
Ub
0--20%    (用于调整低频出力)
8%
最高频率
Frn
0.1--120Hz
50Hz
频率设定值 (第一段速)
Fr
0.1--120Hz
50Hz
第二段速度
Fr2
0.1--120Hz
40Hz
第三段速度
Fr3
0.1--120Hz
30Hz
运转方向设定(三段速模式)
dir
0~15,  具体见多段速的使用。
0
显示内容选择
ds
0:显示频率
0
1:显示定时器或计数器值。如CTC无效则显示频率
2:显示转速值.(跟据频率折算而得)
3:测试模式
转速折算系数
  rpN
1—200%
100%
点动允许
    JOE
0:不允许点动                    1:允许用上升键作正向点动
2:下降键作负向点动        3:正、负向点动均有效。
0
点动频率
  FS
0.1—10.0Hz
5Hz
点动升降速率
  JAC
0.1-20.0s
5.0s
计数器/定时器(CTC)控制使能
(  详见“附加功能”)
  CtE
0:无计数器/定时器功能 , 多能继电器只作为跳闸报警输出
1:计数器使能,           继电器到点输出
2:变频器内控定时器使能, 继电器到点输出
3:外控定时器使能,              继电器到点输出
0
计数器/定时器设定值
  CtC
1~9999(计数器)    /    1~999.9min (定时器)
9999
直流制动使能
  brE
0:无DC制动,     1:起动时进行直流制动.
2:停止时进行直流制动  3 :起动、停止均有制动
0
停止时制动起始频率
  brb
0~25.5Hz
3.0Hz
直流制动量 (电流%)
  brA
0~100%
30%
直流制动时间
  brT
0.1~25.5s
0.5s
多功能配置
Con
包含停车方式,电子热继电器使能等配置.(见注解).
变频器接线图0
运行曲线选择
  UF
1:恒转矩.  2: 2次方曲线. 3:3次方曲线。
1
LOC
厂家密码,用户应直接按“Mode”键略过。
SAUE
提示存盘。按Mode键存盘退出。
注:1.    在停止状态下,才能设定参数。
2.  正转时正转灯亮,反转时反转灯亮 ,计数器/定时器工作时,CTC灯亮  (某些机型可能无此灯).   
3  .增大参数  可以加大低频补偿,使电机在低频时有较大的力矩。,Ub过大会引起电机发烫,应适可而止。
4.  的测试模式可以切换轮流显示基本频率,输入电压,输出电流,瞬时功率 , 可供调试参考.切换方法为在运行中按RUN键切换;  停车中或停止后 按STOP键切换..
5.  选定显示转速时, 转速=输出频率 * 60 *   (折算系数)/2 .    例: 如果设定  =100%,  =50.0Hz,则数码管显示1500 (转/分)  , 如设定  =200%时, 则显示3000/.
      6.  如果设定Tdc=0(自由停车),应当注意再次启动的时间间隔,防止因电机还没停稳,就加速而发生过电流保护。
7.左为参数Tac (  ),Tdc (  )  Brb(    ), Brt(  )示意图。 实际上,Tac,Tdc为每上
(下降)50Hz所需时间。右为参数  ,  ,及运行曲线选择示意图.
8.    多功能配置参数  是由4位二进制位组成的一个数, 各位意义如下:
二进制---十进制对照表
二进制
十进制
二进制
十进制
0000
0
1000
8
0001
1
1001
9
0010
2
1010
10
0011
3
1011
11
0100
4
1100
12
0101
5
1101
13
0110
6
1110
14
0111
7
1111
15
    如0001表示Tac>=1s, 电子热继电器有效,通讯错有效,错误时立即停车.,查二进制十进制表(0001)=1,即设定此时参数   =1.
运转特性
1    在加速中如果有过电流产生,变频器将会自动停止加速, 当电流低于失速值时,驱动器才继续加速.
2在减速中如果有过电压产生,变频器将会自动停止减速,当电压低于失速值时,驱动器才继续减速.