课题一:变频器功能参数设置与操作
一、教学内容
1、变频器的概念:是一种将固定频率的交流电变换成频率、电压连续可调
变频器接线图的交流电,以供给电动机运转的电源装置。
2、变频器分类:
(1)交-交变频器
它是将频率固定的交流电源直接变换成频率连续可调的交流电源, 其主要优点是没有中间环节, 变换效率高。 但其连续可调的频率范围较窄, 故主要用于容
量较大的低速拖动系统中。又称直接式变频器。
(2)交-直-交变频器
先将频率固定的交流电整流后变成直流, 再经过逆变电路, 把直流电逆变成频率连续可调
的三相交流电, 又称为间接型变频器。 由于把直流电逆变成交流电较易控制,因此在频率的调节范围, 以及变频后电动机特性的改善等方面, 都具有明显的优势,目前使用最多的变频器均属于交-直-交变频器。
二、实训目的和要求
1.熟悉变频器主回路接线;
2.熟悉操作面板显示及各按键操作;
三、三菱 FR-D700 变频器主回路接线
1.FR-D700 变频器主回路接线图如下图
四、变频器的操作面板及使用
1、变频器操作面板如下图
运行状态
监视器 指示区
设定用
旋钮
2、操作面板各按键功能
按钮/ 旋钮 | 功 能 | 备 注 | |
EXT:外部操作模式 | |||
PU/EXT键 | 切换 PU/外部操作模式 | 使用外部操作模式(用另外连 | |
接的频率设定旋钮和启动信号 | |||
运行)时,请按下此键,使 EXT | |||
显示为点亮状态 | |||
RUN键 | 运行指令正转 | 反转用( Pr.40 )设定 | |
STOP/RESET键 | 进行运行的停止,报警的复位 | ||
SET键 | 确定各设定 | ||
MODE键 模式切换 切换各设定
设定用旋钮 变更频率设定 . 参数的设定值
3、操作面板单位表示及运行状态表示见下表
指示灯显示 | 说明 | 备 注 |
亮灯:正在运行中 | ||
RUN显示 | 运行时点亮 / 闪烁 | 慢闪烁( 1.4 秒循环):反转运行中 |
快闪烁( 0.2 秒循环):非运行中 | ||
MON显示 | 监视器显示 | 监视模式时亮灯 |
PRM显示 | 参数设定模式显示 | 参数设置模式时亮灯 |
PU显示 | PU操作模式时亮灯 | 计算机连接运行模式时,为慢闪烁 |
EXT显示 | 外部操作模式时亮灯 | 计算机连接运行模式时,为慢闪烁 |
NET显示 | 网络运行模式 时亮灯 | |
监视用 LED显示 | 显示频率、参数序号等 | |
4、基本功能参数一览表
参数 | 名称 | 表示 | 设定范围 | 单位 | 出厂设定 | |
0 | 转矩提升 | P | 0 | 0~30% | 0.1% | 6% 4% 3% |
1 | 上限频率 | P | 1 | 0~120Hz | 0.01Hz | 120Hz |
2 | 下限频率 | P | 2 | 0~120Hz | 0.01Hz | 0 Hz |
3 | 基准频率 | P | 3 | 0~400Hz | 0.01Hz | 50 Hz |
4 | 3 速设定(高速) | P | 4 | 0~400Hz | 0.01Hz | 50 Hz |
5 | 3 速设定(中速) | P | 5 | 0~400Hz | 0.01Hz | 30 Hz |
6 | 3 速设定(低速) | P | 6 | 0~400Hz | 0.01Hz | 10 Hz |
7 | 加速时间 | P | 7 | 0~3600s | 0.1s | 5s |
8 | 减速时间 | P | 8 | 0~3600s | 0.1s | 5s |
9 | 电子过电流保护 | P | 9 | 0~500A | 0.01A | 额定输出电流 |
30 | 扩展功能显示选择 | P | 160 | 0 , 9999 | 1 | 9999 |
79 | 操作模式选择 | P | 79 | 0~7 | 1 | 0 |
第五章 变频调速技术
实验七 变频器功能参数设置与操作实训
一、实验目的
了解并掌握变频器面板控制方式与参数的设置
二、变频器面板图
显示/按钮 | 功 能 | 备 注 |
点亮:正在运行中 | ||
RUN显示 | 运行时点亮 / 闪灭 | 慢闪灭( 1.4S/ 次):反转运行中 |
快闪灭( 0.2S/ 次):非运行中 | ||
PU显示 | PU操作模式时点亮 | 计算机连接运行模式时,为慢闪亮 |
监示用 4位LED | 表示频率,参数序号等 | |
EXT显示 | 外部操作模式时点亮 | 计算机连接运行模式时,为慢闪亮 |
设定用按钮 | 变更频率设定 . 参数的设定值 | 不能取下 |
PU:PU操作模式 | ||
EXT:外部操作模式 | ||
PU/EXT键 | 切换 PU/外部操作模式 | 使用外部操作模式(用另外连接的频 |
率设定旋钮和启动信号运行)时,请 | ||
按下此键,使 EXT显示为点亮状态 | ||
RUN键 | 运行指令正转 | 反转用( Pr. 40)设定 |
STOP/RESET键 | 进行运行的停止,报警的复位 | |
SET键 | 确定各设定 | |
MODE键 | 切换各设定 | |
MON显示 | 监视器显示 | |
PRM显示 | 参数设定模式显示 | |
NET显示 | ||
三、基本功能参数一览表
参数 | 名称 | 表示 | 设定范围 | 单位 | 出厂设定 |
0 | 转矩提升 | P 0 | 0~30% | 0.1% | 6% 4% 3% |
1 | 上限频率 | P 1 | 0~120Hz | 0.01Hz | 120Hz |
2 | 下限频率 | P 2 | 0~120Hz | 0.01Hz | 0 Hz |
3 | 基准频率 | P 3 | 0~400Hz | 0.01Hz | 50 Hz |
4 | 3 速设定(高速) | P 4 | 0~400Hz | 0.01Hz | 50 Hz |
5 | 3 速设定(中速) | P 5 | 0~400Hz | 0.01Hz | 30 Hz |
6 | 3 速设定(低速) | P 6 | 0~400Hz | 0.01Hz | 10 Hz |
7 | 加速时间 | P 7 | 0~3600s | 0.1s | 5s |
8 | 减速时间 | P 8 | 0~3600s | 0.1s | 5s |
9 | 电子过电流保护 | P 9 | 0~500A | 0.01A | 额定输出电流 |
30 | 扩展功能显示选择 | P 160 | 0 , 9999 | 1 | 9999 |
79 | 操作模式选择 | P 79 | 0~7 | 1 | 0 |
注意:只有当 Pr.160 “扩展功能显示选择”的设定值设定为“ 0”时,变频器的扩展功能参数才有效。
四、实验步骤
1.设定频率运行(例:在 50Hz状态下运行)。操作步骤如下:(1)接通电源,显示监示显示画面。
(2)按 键设定 PU操作模式。
(3)旋转设定用旋钮,直至监示用 4 位 LED显示框显示出希望设定的频率。约 5
秒闪灭。
(4)在数值闪灭期间按 键设定频率数。此时若不按 键,闪烁 5 秒后,
显示回到 0.0 。还需重复“操作 3”,重新设定频率。
(5)约闪烁 3 秒后,显示回到 0.0 状态,按 键运行。
(6)变更设定时,请进行上述的 3.4 的操作。(从上次的设定频率开始)
(7)按 键,停止运行。
2.参数设定(例:把 Pr.7 的设定值从“ 5 秒”改为“ 10 秒”)。操作步骤如下:(1)接通电源,显示监示画面。
(2)按 | 键选中 PU操作模式,此时 PU指示灯亮。 | |
(3)按 | 键进入参数设置模式。 | |
(4)拨动设定用按钮,选择参数号码,直至监示用 | 四位 LED显示 P 7。 | |
(5)按键读出现在设定的值。(出厂时默认设定值为 5)