一、DANFOSS FC302 变频器操作概要
在对变频器进行设置时,最简单的方法是使用图形化本地控制面板(LCP),如图所示:
图17 图形化本地控制面板LCP
该控制面板分为四个功能组:变频器接线图
1. 带有状态行的图形显示器。
2. 菜单键和指示灯:用于更改参数和切换显示功能。
3. 导航键和指示灯(LED )。
4. 操作键和指示灯(LED )。
所有数据都显示在图形LCP 显示屏中,显示[Status](状态)时,最
多可以显示 5 项操作数据。
显示行:
a. 状态行:显示图形和图形的状态信息
b. 第1-2 行:操作员数据行,显示用户定义或选择的数据。通过
按[Status](状态)键,最多可以再增加一行。
c. 状态行:用于显示文本的状态信息。
二、D ANFOSS FC302 变频器电气接线图
电气接线图如下图所示:
图18 电气接线图
三、DANFOSS FC302 变频器参数设置
A、1-** 负载/电动机
在本地控制面板(LCP)上,按键,进入参数设定界面,
通过或键选择“1-** 负载/电动机”,按键,
通过或键选择“1-2* 电动机数据”,按键,
通过或键选择“1-20 电动机功率[kW] ”,通过或键将参数设为实际功率,按键确定,即
设定完成。按键返回上一级菜单。以下参数的设定方法
与此相同。
将“1-2* 电动机数据”中的“ 1-22 电动机电压”设为“ 380”;
将“1-2* 电动机数据”中的“ 1-24 电动机电流”设为电动机额定
电流;
将“1-2* 电动机数据”中的“ 1-25 电动机额定转速”设为“额
定转速”。
需要修改参数:
0-01 [10] 中文语言选择
0-02 [1] hz
0-23 [1613] hz
0-24 [1601] hz
1-20 [kw] 电动机gonglv
3-00 单向min—max
双向–max--+max
3-02 min hz
3-03 max hz
3-41 加速时间
3-42 减速时间
4-10 [0] 顺时针[2] 双向
4-19 50hz
4-12 电动机速度下限
4-14 电动机速度上限
8-01 控制点[2] 仅控制字
8-03 [3]
8-04[2] 停止
B、3-** 参考值/加减速
将“3-0* 参考值极限”中的“ 3-00 参考值范围”设为“ min-max”;将“3-4* 加减速1”中的“3-41 加减速1 加速时间” 设为“ 15”;将“3-4* 加减速1”中的“ 3-42 斜坡1 减速时间”设为“ 15”。
C、4-** 极限/警告
将“4-1* 电动机极限”中的“ 4-13 电动机速度上限[RPM] ”设为“电动机最大额定速度” ;
将“4-1* 电动机极限”中的“ 4-14 电动机速度上限[Hz] ”设为“50”;
将“4-1* 电动机极限”中的“ 4-16 电动机转矩极限” 设为“ 160”;
将“4-1* 电动机极限”中的“ 4-19 最大输出频率”设为“ 50”;
D、8-** 通讯和选件
将“8-0* 一般设置”中的“ 8-01 控制地点”设为“仅控制字” ;
将“8-0* 一般设置”中的“8-03 控制超时时间”设为“ 2.0”;
将“8-0* 一般设置”中的“8-04 控制超时功能”设为“停止”;
将“8-1* 控制字设置”中的“8-10 控制字格式”设为“1”。
E、9-**Profibus
将“9-18 节点地址”设为“站地址” 。
发布评论