金田变频器手动启动电机手动调速,不能实现自动化,需人员启动,电机工作结束,需人员手动停止。为节约人力,现将更改为电脑软件(mch3)自动控制的软件设置、接线操作介绍如下(高转速电机400Hz800W为例):
敬告:在实施操作时确保人员安全为第一要务。
金田变频器面板图
主要用到以下按钮:▼下调数据,▲上调数据,《向左移动数据闪烁位,DATA表示确定,PRGM设置、返回
分步操作:
1.根据电机参数设置变频器最高频率400Hz:
变频器参数设为P0.06=400Hz(表示变频器工作最高频率为400Hz高转速电机使用,出厂设置为50Hz),变频器开机后,按钮操作:按一下 PRGM,显示P0,按一下DATA确定,显示P0.00,按一下DATA确定,按▲调整为p0.06,按一下DATA确定,显示出厂设置50,0在闪烁,现在按一下《,5闪烁,按▲调整为100,按《,1闪烁,按▲调整为400,调整结束按一下DATA确定,数据被保存,按PRGM返回,设置结束。
2.设置负载电机运行额定频率
变频器参数设为P0.07=400(根据电机参数设置额定频率400Hz,出厂设置为50),设置过程比照1步骤。
3.设置外部频率控制通道为外部电压信号VI
变频器参数设为P0.01=5(表示频率控制通道为外部电压信号VI,出厂设置为0面板旋钮),设置过程比照1步骤。
变频器接线图
4.设置电机运行控制为外部端子控制(usb或者并口控制卡接在电脑通过软件控制)
变频器参数设为P0.03=1(表示变频器电机启动为部端子控制,出厂设置为0表示面板控制),设置过程比照1步骤。
5.设置电机运行上限频率
变频器参数设为P0.19=400(表示变频器电机上限频率400Hz,出厂设置为50),设置过程比照1步骤。
6.设置软件控制电机运行速度最大给定电压10V对应变频器最高频率
变频器参数设为P 1 . 0 5=400(表示电压10V对应变频器最高频率400Hz,出厂设置为50),设置过程比照1步骤。
发布评论