变频器系统运行与维护》阶段一模拟试卷(1)
    考试班级:416151、418151(2)、410151班
题号
(一)简答题
(二)实操部分
总分
1
2
3
4
得分
(一) 简答题(30分)
1. 参数P1000 的作用?列举目前所学的P1000的设定值及其对应功能的描述。(15分)
2.某拖动系统为了防止机械谐振,应避免32HZ~36HZ之间频率的电源,如何设置变频器参数?(15分)
(二) 变频调速电路设计(70分)
考核内容:外部端子控制电动机正、反及点动运行,面板控制变频器实现电动机的调速,其中正反转运行速度为20Hz, 正转点动频率7Hz, 反转点动频率9Hz,上限频率45Hz。
1. 设计电源、电动机、变频器和外部控制开关和按钮的硬件接线,并按图接线。(10分)
2.按照提示,设置变频器参数。(20分)
(1)参数复位
P0003=1 ;P0010=30;P0970=1
(2)电动机的参数设置(快速调试程序)
P0010=1;P0304=220;P0305=1.93;P0307=0.37;P0310=50;P0311=1400; P3900=1
(3)功能参数设置
变频器接线图
序号
工作模式
对应参数设置
1
外部开关量控制变频器启停
P0700=( )
2
用面板设置变频器频率
P1000=( )
序号
具体功能
选用的端子
对应的参数设置
3
正转控制
4
反转控制
5
正向点动控制
6
反向点动控制
序号
运行速度要求
对应参数设置
7
正反向运行速度20HZ
8
正向点动7HZ
  9
反向点动9HZ
10
上限运行频率45HZ
3.演示验收(40分)
(1)正转启/停
(2)反转启/停
(3)正向点动
(4)反向点动
(5)演示调速过程(正转)并依据表格记录数据
显示参数提示:P0003=3;P0005=22
f(Hz)
10
20
30
45
U(V)
n(r/min)