ICS91.140.60
CCS P 42 3401安徽省合肥市地方标准
2021-06-29发布2021-06-29实施
目次
前言................................................................................. II
1 范围 (1)
2 规范性引用文件 (1)
3 术语和定义 (1)
4 系统组成 (2)
5 增压系统技术要求 (2)
5.1 组成 (2)
5.2 增压方式 (2)
5.3 增压成套设备技术参数 (2)
6 控制系统技术要求 (4)
6.1 组成 (4)
6.2 控制要求 (4)
6.3 控制模式 (4)
6.4 控制功能 (5)
7 安全防范系统技术要求 (6)
7.1 组成 (6)
7.2 门禁管理 (6)
7.3 数据采集传输 (7)
7.4 远程监控 (8)
8 环境系统技术要求 (8)
8.1 组成 (8)
8.2 泵房土建 (8)
8.3 泵房温、湿度 (9)
8.4 泵房装修 (9)
8.5 泵房管道布设 (9)
8.6 减振降噪 (10)
8.7 泵房排水 (10)
8.8 泵房通风 (10)
8.9 标识 (10)
9 保障系统技术要求 (10)
9.1 组成 (11)
9.2 水量保障 (11)
9.3 水质保障 (11)
9.4 电力保障 (11)
9.5 应急保障 (11)
10 调试 (11)
参考文献 (13)
前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由合肥市城乡建设局提出并归口。
本文件起草单位:合肥供水集团有限公司、合肥市城乡建设局、合肥城建发展股份有限公司、安徽给排水设计研究院、合肥市三欣市政工程有限公司
本文件主要起草人:朱长银、史磊、徐骏、朱波、周远航、王磊、吴云、王大钧、李应磊、张良霄、王庆生
DB3401/T 229—2021 住宅二次供水标准化泵房建设规范
1 范围
本文件规定了住宅二次供水标准化泵房的系统组成与增压系统、控制系统、安全系统、环境系统、保障系统建设的技术要求。
本文件适用于新建住宅二次供水标准化泵房建设,老旧泵房改造可参照执行。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 3096 声环境质量标准
GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB 17051 二次供水设施卫生规范
GB 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级
GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值
GB/T 29529 泵的噪声测量与评价方法
GB/T 29531 泵的振动测量与评价方法
GB 50015 建筑给水排水设计标准
GB 50118 民用建筑隔声设计规范
GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准
CJJ 140 二次供水工程技术规程
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
二次供水 secondary water supply
当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。
3.2
二次供水标准化泵房 standardized pump house for secondary water supply
史磊为满足居民住宅二次供水水质、水压和供水安全的要求,按照标准化要求设置,可容纳增压、控制、安全、环境、保障等标准化功能设备、设施的场所。
3.3
增压系统 pump booster system
DB3401/T 229—2021
二次供水标准化泵房根据不同的储存、增压方式,完成管网二次加压供水功能所设置的设备、设施系统组合。
3.4
控制系统 control system
二次供水标准化泵房根据控制要求,完成泵房内水泵机组变频控制、数据采集、状态信号显示、设备自动保护及远程控制等功能所设置的软、硬件设备、设施系统组合。
3.5
安全防范系统 security system
二次供水标准化泵房根据供水安全要求,完成门禁管理(非法闯入声光报警、视频监控对讲)、设备状态监控、故障处置等功能所设置的软、硬件设备、设施系统组合。
3.6
环境系统 environmental system
二次供水标准化泵房根据工程建设及管理要求,按照土建、装修、管道布设、控振降噪、排水、通风、标识等标准所设置的设备、设施系统组合。
3.7
保障系统 support system
二次供水标准化泵房根据供水水量、水质、电力及应急保障需求,所设置的软、硬件设备、设施系统组合。
4 系统组成
二次供水标准化泵房按照功能要求,应涵盖增压系统、控制系统、安全系统、环境系统、保障系统。
5 增压系统技术要求
5.1 组成
增压系统包括水泵机组、配套电机、机组管路及配件、稳流补偿器、气压罐、水箱及附属设施等,应按照增压方式及设计条件,计算二次供水竖向分区个数、户数、水泵扬程等相关参数,合理匹配。
5.2 增压方式
增压系统按照增压方式可分为水箱加变频增压、管网叠压(无负压)、增压设备加高位水箱等。
5.3 增压成套设备技术参数
5.3.1 水泵机组
5.3.1.1 根据设计条件,通过管网水力计算,合理配置水泵机组。
5.3.1.2 水泵机组应设置备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力,水泵应自动切换交替运行。电机额定功率在11kW及以下的水泵,应采用成套水泵机组。
5.3.1.3 水泵效率应保证在设计工况下处于高效区,应符合GB 19762中泵节能评价值的要求。
5.3.1.4 水泵机组应采取减振降噪措施。水泵噪声应符合GB/T 29529中的B级或以上要求;水泵振动应符合GB/T 29531中的B级或以上要求。
5.3.1.5 水泵应采用自灌式吸水。
发布评论