什么是核磁共振屏蔽室?
核磁共振屏蔽室适用于永磁和超导核磁共振设备的磁场屏蔽,防止外界电磁场干扰核磁共振扫描成像仪(MRI)的正常工作,抑制MRI产生的磁场泄露影响外界设备的工作。
1
核磁共振屏蔽机房施工工艺:
(1)结构:MRI型屏蔽室设计有拼装式和焊接式两种结构。
(3)龙骨架支撑采用铝合金,并与墙体间作绝缘处理。手动锁紧屏蔽门屏蔽门,可拆卸式铍青传指型铜。
(4)高性能屏蔽观察窗双层铜网经特殊工艺制作,透光率好。
(5)其它:电源滤波器、 信号转接板,空气供应及通风系统的屏蔽接口处理、同轴连接器、光纤转接盒、医疗气体波导接口、气体灭火截止波导管、心电监护系统接口或其它医疗设备接口以及室内照明等。
2
核磁共振屏蔽室设计
屏蔽体的使用寿命是20-30年,屏蔽壳体的抗震等级按照8级计算。考虑到磁场影响和拆装方便,采用铜板拼装式设计。
(1)核磁屏蔽室底面设计:
屏蔽室在核磁仪放置位置地沟要求:2.8m×2.8m×0.9m,室内其他地方挖深为:55公分,水平以下30公分用C25混凝土浇筑。对浇注地基水泥沙浆磨平,进行双层SBS防水处理,铺设高强度的绝缘地坪,然后进行屏蔽体地面制作。
(2)屏蔽室壳体设计:
屏蔽体是用0.35mm紫铜板及优质松木框架(刷防火涂料)拼装结构。拼装模块之间夹多层铜网衬垫,采用M6*100不锈钢螺栓紧固。
3
(3)屏蔽门设计:
手动单开屏蔽门,尺寸:1.2m宽×2.1m高(外平开式);根据屏蔽室现场特点,采用单外开屏蔽门。屏蔽室门是影响整个屏蔽室屏蔽效果的最重要部位,是保持屏蔽系统总性能免于退化的最薄弱部件,也是系统中唯一可动部分,因此保持屏蔽门屏蔽效能的稳定性尤为重要。
门的结构为单扇平开式,门板采用铜板、木龙骨和不锈钢框架焊接制成,门框边缘采用指型铍青铜弹片密封,使用无磁锁具。
(4)观察窗设计:
观察窗为双层屏蔽玻璃内衬30目铜网,双层铜网之间距离为5-6公分,以提高屏蔽效能,保证高清晰度。
4
什么是电磁屏蔽室?
电磁屏蔽室是电磁兼容(EMC)领域的重要内容,电磁屏蔽室就是一个钢板房子,冷轧钢板是其主体屏蔽材料。包括六面壳体、门、窗等一般房屋要素,只是要求严密的电磁密封性能,并对所有进出管线作相应屏蔽处理,进而阻断电磁辐射出入。
5
结构形式
电磁屏蔽室有钢板拼装式、钢板焊接式、钢板直贴式及铜网式四大类。拼装式为厚度1.5㎜钢板模块拼装而成,生产、安装工艺较简单,适用于小面积、屏蔽效能要求一般的工程。可拆卸移建,但移建后屏蔽效能明显降低。钢板焊接式屏蔽室采用2~3㎜冷轧钢板与龙骨框架焊接而成,屏蔽效能高,适应各种规格尺寸,是电磁屏蔽室的主要形式。直贴式和铜网式用于屏蔽效能要求较低的简易工程。插刀门
基本组成内容
(1)壳体:此处以钢板焊接式电磁屏蔽室为例。包括六面龙骨框架、冷轧钢板。龙骨框架由槽钢、方管焊接而成,材料规格按屏蔽室大小确定地面龙骨(地梁)应与地面进行绝缘处理。墙、顶部冷轧钢板厚度2mm,底部钢板厚3㎜,先在车间预制成模块,分别焊接在龙骨框架内侧。所有焊接均采用CO2保护焊,连续满焊,并用专用设备捡漏,防止漏波。所有钢质壳体必须进行良好的防锈处理。
6
(2)电磁屏蔽门:电磁屏蔽门是屏蔽室唯一活动部件,也是屏蔽室综合屏蔽效能的关键,技术含量较高,材料特殊,工艺极其复杂,共26道工序。电磁屏蔽门有铰链式插刀门、平移门两大类,各有手动、电动、全自动等形式。如考虑使用的稳定性及性价比,则首选手动插刀式铰链门(标准门1900㎜×850㎜)。
(3)蜂窝型通风波导窗:通风换气、调节空气是屏蔽室必备设施。蜂窝型波导窗由对边距5㎜的六边形钢质波导管集合组成,波导管不妨碍空气流通,却对电磁辐射有截止作用。主要采用300mm×300mm×50mm规格的全焊接式蜂窝式波导窗,插入损耗150KHz~1GHz≥100dB,完全满足《规范》要求。屏蔽室按面积大小配置相应数量的波导窗,分别用于进风、排风、泻压。