2011版
(第一部分)
一、控制器简介 3
二、技术指标 3
三、基本功能 3
四、面板说明 4
五、安装接线图 6
5.1 外形尺寸: 6
5.2 内部接线图: 7
六、快速入门 7
6.1 投入电源前需确认事项: 7
6.2 投入电源后应注意事项: 8
6.3 基本术语解释: 8
6.4.2 自检: 9
6.4.3 时钟设置: 9
6.5 火警状态的显示及处理: 9
6.5.1 预警状态: 9
6.5.2 火警状态: 10
6.5.3 灭火后的处理: 10
6.6 故障状态的显示及处理: 11
6.6.2 器件或模块故障: 12
6.7 多机联网时的说明及要求: 12
七、功能详述 13
7.1 用户查看功能:“显示”菜单的说明 13
7.1.1 “系统设置”说明: 13
7.1.2 “器件设置”说明: 14
7.1.3 “直控接点”说明: 14
7.1.4 “隔离与延时”说明: 14
7.1.5 “器件组态”说明: 14
7.1.6 “回路灵敏度”说明: 14
7.1.7 “历史记录”说明: 15
7.1.8 “手操盘编号”说明: 15
7.2 更改设置功能:“设置开机时主机响”菜单的说明 15
7.2.1 切记: 16
7.2.2 “系统设置”说明: 16
7.2.3 “器件设置”说明: 17
7.2.4 “直控接点”说明: 19
7.2.5 “改灵敏度”说明: 19
7.2.6 “器件组态”说明: 20
7.2.7 “时钟密码”说明: 21
7.3 打印记录功能:“打印”菜单的说明 21
7.4 手动控制功能:“操作”菜单的说明 23
7.4.1 “器件曲线”说明: 23
7.4.2 “器件自检”说明: 24
7.4.3 “点确认灯”说明: 24
7.4.4 “启动设备”说明: 24
7.4.5 “关闭设备”说明: 24
7.4.6 “重起外部音响”说明: 24
7.4.7 “关闭外部音响”说明: 25
7.5 突发事件介绍: 25
7.5.1 “火警”页面: 25
7.5.2 “模启”页面: 26
7.5.3 “设启”页面: 26
7.5.4 “喷洒”页面: 27
7.5.5 “直控”页面: 27
7.5.6 “故障”页面: 28
7.6 气体灭火功能 28
7.7 在实际操作中还有一些需要注意的地方: 29
八、注意事项 29
九、附录 29
汉字区位码表: 29
一、控制器简介
JB-QG-FT8000火灾报警控制器(联动型)是我公司研制开发的新一代超大容量、长距离、高可靠性,集火灾报警、消防联动于一体的分布智能型控制器,采用无极性两总线、全数字量传输、5片CPU同步处理、I2C总线通讯、CAN总线通讯、智能算法等先进技术,使系统容量达到25万点,通讯距离可达5公里。系统具有全数字量显示、阈值跟踪、单回路容量大、报警点和联动点任意混接、操作直观、调试方便等突出优点。控制器各项技术指标完全符合GB4717-2005《火灾报警控制器》、GB16806-2006《消防联动控制系统》等国家标准,可满足从几十个点到二十几万点任何消防报警工程的需要。
JB-QT-FT8000A火灾报警控制器(联动型)为JB-QG-FT8000火灾报警控制器(联动型)分型产品,琴台式结构,功能与柜式相同。
二、技术指标
应用及特点
♦采用本控制器及外围器件可组成火灾报警系统、消防联动控制系统
♦控制器与外围器件间采用无极性两总线方式连接
♦单回路252点,报警点、联动点任意混接
♦采用模块化结构设计,方便系统扩容,单机最多可控制8064点
♦可32台联网,组成近25万点系统
♦单机具有8个多线制直控点,并可扩充多线制手动控制盘,用于控制排烟机、消防泵等重要设备
♦总线距离可达1000米(总线全程阻抗 40Ω),控制器间通讯距离可达5公里
♦可配接火灾显示盘
♦可配接汉字微打,全中文打印
♦可配接CRT显示系统
♦可配接总线制手动控制盘
♦可配接火警传输设备,将火警、监管、故障等信息向外传输,方便用户手动操作
♦具备黑匣子功能,最多可存贮2000条历史记录和2000条火警记录
♦大屏幕全中文液晶显示,智能帮助提示,人机界面友好
♦联动关系采用描述语言,联动点数不受限制
♦系统灵敏度可自动调整
♦具备系统自检和外围器件自检功能
♦可使模块延时0-180秒启动并具有脉动输出或电平输出控制功能
♦与输出模块配合,具有广播自动分区控制功能
三、基本功能
4控制器具有主备电自动切换及备电自动保护功能。
5接收来自探测器或其它火灾触发器件的火灾报警信号,报出具体部位并有声、光提示;
6根据预先设置的联动关系,启动对应的联动设备并接受其状态返回信号。
7自动检测并显示以下故障信息:控制器与探测器、模块、按钮、火灾显示盘、直控接点之间的短路、断路故障;系统故障;
8控制器具有面板自检功能。可对面板上所有指示灯、数码管、LCD、讯响器进行自检;
9控制器具有自测试功能。可对总线上连接的任何器件和模块进行测试,测试结果可在LCD上查阅;
10具有隔离功能。可对总线上连接的任何器件和模块进行隔离,并有隔离指示;
11具有灭火控制功能。喷洒和延时阶段具有声、光指示;
12模块具有点动输出和自锁输出两种输出控制功能;
13通过设置相关,具有主、备泵互投控制功能;
14具有广播分区控制功能;
15具有直接控制点;
16具有多机联网功能;
17可配接汉字微打;
18可配接CRT显示系统;
19可配接总线制手控盘;
20可配接总线制火灾显示盘;
21系统设置可由计算机通过RS232传到控制器中。
四、面板说明
控制器面板包括以下六大部分,分述如下:
4.1 LCD显示屏
320×240点阵,下拉式菜单,全汉字显示,智能提示。
4.2 13位8段数码管
数码管显示包括三部分:“首次火警地址”显示第一个发出火警信息器件的地址编号;“火警总数”显示发出火警的器件总数;“时钟/首次火警时间”无火警时显示系统当前时间,有火警发生时,显示第一个火警信号发出的时间。
423 状态指示灯:由22个发光二极管组成,分别说明如下:
【联动指示】:灯亮时表示有模块动作。
【火警指示】:灯亮时表示有火警发生。
【预警指示】:灯亮时表示有预警发生。
【故障指示】:灯亮时表示有故障发生。
【手动指示】:表明系统的联动状态为手动方式。当联动关系满足时,需手动启动
联动设备。
【自动指示】:表明系统的联动状态为自动方式。当联动关系满足时,系统将自动
启动设备。
【模块请求】:表明系统中有模块正处于请求状态。手动方式下才会有此状态。
【模块启动】:表明系统中有模块正处于启动状态。
【设备启动】:表明系统中有设备已启动。
【消音指示】:表明曾进行过消音操作,此状态只有复位才能清除。
【延时指示】:表明系统中有模块正处于延时启动状态。
【喷洒指示】:表明喷洒设备已开始喷洒。
【直控接点】:表明有与12个直控接点相关的事件发生。
【隔离指示】:表明系统中有器件或模块被隔离。
【主电工作】:表明主电工作正常,系统目前正由主电供电。
【主电欠压】:表明主电电压较低,但仍能维持系统的正常工作。
【主电故障】:表明主电无法维持系统的正常工作,系统自动切换到备电供电。
【外围测试】:表明系统正在对某回路上的每一点进行测试,测试完毕自动熄灭。
【备电工作】:表明目前正由备电供电。
【备电欠压】:表明备电的电压较低,如继续使用,可能导致系统无法正常工作。
【备电故障】:表明系统的备电发生故障。
【主机自检】:表明系统在进行面板自检,即所有指示灯点亮一次、数码管依次显
示“8”字、扬声器发出四种声音,自检过程结束自动熄灭。
示“8”字、扬声器发出四种声音,自检过程结束自动熄灭。
434 键盘:
【数字键】:在很多情况下您需要输入数字,例如输入地址编号、密码等,此时您
可以按相应的数字键输入数字。
【方向键】:键盘上印有箭头的四个按键是方向键,可以用它们来移动光条或改变当
前的显示。【→】【←】键与“确认”键配合使用还有一些特殊功效,这
将在“器件设置”说明中详细介绍。
【急启键】:当模块处在延时启动或请求启动状态时,按下“急启”键立即启动。
【急停键】:当模块处在延时启动或启动状态时,按下“急停”键将取消此模块
的启动命令,模块恢复正常状态。
【自检键】:对控制器面板进行自检,检查指示灯、数码管、扬声器目前状态。
【手动/自动】:这是一个状态转换键,它用来设定系统当前的联动状态。系统启动或
复位后的默认状态是手动状态,按一次“手动/自动”键,可以将联动
状态更改为自动,再次按下,改回手动状态。
【取消键】:输入数据过程中,如果发现数据输错了,可以按“取消”键,再重新输入。
【数字/汉字】:这是一个状态转换键,液晶屏右下角显示当前所处的状态,如是“数
字”,则输入的0--9被当作数字处理;如是“汉字”,则输入的0—9
被当作汉字内码处理。
【退出键】:从菜单项和那些由菜单项进入的页面中返回上一级。
【转换键】:第一次发生某种警情时,系统会自动将显示切换到突发事件页面,这种
页面无法使用“退出”键退出,应当使用“转换”键在主菜单页面和各
种突发事件页面之间切换。
【确认键】:当您完成一次输入或选择好一个菜单项后,应按“确认”键予以确认,
才能将输入的数据或选中的项目送入系统。
【消音键】:当有警情发生时,控制器上的扬声器会发出相应的声音警报,可以按
下“消音”键取消报警声音;如果有新的警情,扬声器会重新发出报
警声音。另外,消音键只用来消除本控制器扬声器的报警声音,如果
想消除声光报警器、火灾显示盘等设备的报警声音,应使用“操作”
菜单中的“关闭外部音响”菜单项。
【复位键】:“复位”键用于使系统复位。在系统运行过程中,当出现死机、显示
混乱或者用户更改了某些系统设置时,都必须进行复位操作。注意:
为了避免误操作,“复位”键的两个按键必须同时按下。
混乱或者用户更改了某些系统设置时,都必须进行复位操作。注意:
为了避免误操作,“复位”键的两个按键必须同时按下。