系统238C安装手册
手册使用说明
范围
本手册主要介绍SYSTEM 238C安装与编程的基本方法。若要进一步了解系统的使用及编程,请参阅LED键盘手册,ALPHA键盘手册,或者Commander /MonitorⅡ操作手册。
准确性
本手册已经过审阅以保证其准确性。然而对于用户在使用过程中由于对手册内容的误解、误操作而导致的任何后果,C&K公司恕不承担责任。另外,C&K有权对238C的硬件、软件和手册作进一步修改。
 
固定机箱
238C应该装在便于接入交流电源,电话线和地线的位置上。从机箱中取出电路板,这样可以避免在机箱上凿开预留孔时损坏电路板。
凿开预留孔:
在墙上标志螺丝安装孔;
把控制主机安装在需要的高度上,并把电缆穿过预留孔;
装回电路板,并固定好,切记在电路板的左下角接上地线焊片。
接地
将地线插头插入机箱门下部的合页处,使箱门接地。
为了使防雷击电路正常工作,控制主机必须接地。理想的情况是,电力线,电话线,安全系统有公共的接地端。这种地叫“公共地”,其保护性能最佳。将与主机箱体相连的那根绿导线连接到接地棒、自来水管或其他接地装置上,即可实现主机箱体接地。
控制主机接线
238C使用12V,6.5安时密封铅酸电池(C&K型号1265)。不能使用非充电电池或非密封闭铅酸电池。建议每隔3到5年更换一次电池。
将红线接头连在电池的正极,黑线接头连到负极。电池的反极性保护由3安培速熔保险丝(F4)提供。
交流电
交流电源为16.5V ,25-40伏安,50或60赫兹变压器。
将变压器的次级连到有AC的端子上。为降低电压损耗,至少应使用18AWG(1.02MM)的导线。不要把变压器的初级接到受开关控制的电源插座上,也不要将其接到带有短路保护装置(GFI)的电路中。
交流电断电
如果交流电断电超过15分钟,键盘会显示系统故障。如果已做编程,主机会发送交流电断电报告。交流电恢复5分钟以后,主机会发送恢复报告。
注意
不要与其他设备共享变压器的次级输出。外部触地可能损坏供电部分,这种情形不预保修。
不要使用上述规定以外任何其他电源。
供电能力
警铃(BELL),辅助电源(SW/AUX和AUX)以及键盘(KEY+)接线端子所能提供的电流总和为800mA,辅助电源(SW/AUX和AUX)以及所有键盘共享同一个电源总线,其总电流输出不能超过500mA。
注:8防区提供的25mA的可开关电源包含在500mA辅助电源中。
警声输出
警铃(BELL)端子的驱动能力为1.3A/10.5-13.5VDC(最大)。
警铃驱动电压形式(固定,脉冲,鸟叫),响铃时间可以编程。
保险丝F1
警铃输出端由一个2.5A,3AG速熔保险丝保护。
注意:如果保险丝熔断,请切断直流如交流电,排除短路或过载故障,换上新保险丝后再接通电源,不要用大于规定容量的保险丝替换。
电磁干扰
警号振鸣能够产生电磁干扰(EMI)。虽然电磁干扰不会损坏238C,但会导致传输和拨号错误。为了抑制电磁干扰,请在警号输出端上跨接一个0.01mfd,100V的电容,电容必须装在警号上。
辅助电源输出
SW/AUX端子为需要断电复位的设备提供正10-14V直流电源。
典型的设备包括玻璃破碎和烟感探测器。
C端子为电源公共端。AUX端子提供不间断的正电源。
保险丝F2
SW/AUX和AUX电源输出端子由一个0.75A,3AG速熔保险丝保护(F2)。
键盘连接端子
KEY+端(红)提供11-14V直流电源。
DATA端(绿)是键盘到控制主机的数据接口。
CLK端(白)是时钟线。
连接键盘的电线为22AWG(0.643MM)铜芯线,最长距离为152M。
238C最多可为8个ALPHA键盘编址。LED键盘则不需要编址,每个LED键盘使用35mA电流,每个LCD键盘使用64mA电流。有关电流限制请参阅供电能力部分。关于键盘设置的其他信息请参阅第四页。
保险丝F3
KEY+输出端子由一个0.75安培、3AG的速熔保险丝保护(F3)。
回路输出
每个回路将独立编程配置。每个回路可连接一个开路电路开关,或闭路电路开关,或一个2.2K欧姆的线尾阻(EOL)。当作为线尾阻编程时,在系统处于布防状态下,任何开路或短路都将触发报警。
当作为一个监控防区工作的时候,无论系统的状态如何(布防或撤防),开路将触发故障信号。在系统布防状态下,短路会触发报警信号;但在撤防状态下则不会引致任何信号。
8#防区
端子C和8#防区是可为两线设备供电的标准防区。它提供10-12.5V,25mA的直流电。可用8防区为玻璃破碎和烟感探测器供电。
安装防拆开关
238C控制主机使用Ademco 19型防拆开关。箱体上可以安装两个开关。一个用以保护箱盖,一个用以防止从墙上拆除控制箱。
防拆开关安装步骤:
1. 把防拆开关放在箱内右下角。对于防止从墙上拆除的开关,其短路端应从箱体底盖小孔中穿过去。对于防止拆除箱门的开关,短路端应该对住箱外,请参考下图。
2. 将防拆开关串联起来,再将线头连接到主机的一个防区上。
3. 根据需要对所选防区编程:可选NC(常闭),线尾阻(EOL),或24小时等。
防拆开关安装以后,打开箱门或从墙上拆除控制主机,则都会触发报警。
电话线接口
使用9.X PCF电缆将238C连到电话线上。
此电缆末端有一个8芯的电信插头。将此插头连到RJ31或RJ45插座上。如下图所示将接头接到238C主板上。
9.X PCF
9.X PCF有八个接头。按照下列提示将接头连到主机板端口上:
红=电话线            棕=电话机
绿=电话线            蓝/桔=防拆
灰=电话机            黄/黑=未使用
系统启动
控制主机上电五分钟以后,它会自动中断交流电源两分钟,启动使用电池,以测试电池情况。
使用一个LED键盘时后备电池工作时间
辅助电源电流
使用时间
50mA
32小时
150 mA
24小时
250 mA
16小时
500 mA
10小时
如果在提示“系统故障—电池电压低”以后更换电池,则需重新测试电池。按[*][6][4][#]可启动电池测试。
电压变化
端子SW/AUX,AUX,和KEY+的输出电压会在VDC9.0-14.4之间(最差的情况)变化,主要取决于负载,电池,以及交流电压情况。
键盘启动
ALPHA键盘
ALPHA键盘使用一个顶视显示屏,即从键盘上方看屏面要比直视或从下方看清楚得多。键盘一般安装在电灯开关的高度上,调整观察角度以获得最佳的清晰度。
调整LCD显示屏
为了调整观察角度,应先将键盘前后面板分离,正对电路板底部中心部位有一个小孔,将键盘托在实际安装适合的安装高度上,用小螺丝刀伸进小孔调整R23以获得最好的视觉效果。
键盘编址
系统配用的每一个ALPHA键盘都必须有一个地址。这些地址不能重复。当更换键盘的时候,须确保更换的键盘与前一个键盘地址相同。
第一次给系统加电的时候,未编址的ALPHA键盘就会显示“输入键盘地址”,此时可在键盘上输入0-7之间的任一数字。选哪一个数字并不重要,关键是每台键盘应有不同的地址。所选数字超出规定范围将不被接受,如果无意中对一个以上的键盘选用同一个地址,系统对键盘的指令输入将不会作出反应。纠正此错误请参考23页说明。
所有的键盘都被编址以后,请按[主码][*][6][8][#]或临时断掉AC和DC电源来重置控制主机。
出厂设置
缺省程序设置
缺省程序设置使238C可作为本地使用的报警设备。缺省程序设置值见“程序设计单”,(本手册的最后两页)。
注意:如果接入防区之前就供电的话,请在每个防区跨接一个2.2K欧姆的电阻。
密码组合
安装员密码:012345
操作员1(主用户)密码:1234
操作员2-8:不使能
省缺安装员密码:有
访客密码:无
密码需要:否
布型类型:非强制布防式
撤防/布防:不使能
协持:不使能
报告
用户和用户2:不使能
拨号类型:脉冲
RPS功能:有
防区
防区1=进入/退出延时-线尾阻(EOL)电路
防区2=门/窗-线尾阻(EOL)电路
防区(继续)
防区3=门/窗-线尾阻(EOL)电路
防区4=门/窗-线尾阻(EOL)电路
防区5=内防区-线尾阻(EOL)电路
防区6=内防区-线尾阻(EOL)电路
防区7=24小时紧急或防拆-线尾阻(EOL)电路
防区8=火/烟防区-线尾阻(EOL)电路(监控型)
紧急软防区:蜂鸣声提示
火警软防区:继续警声提示
匪警软防区:持续警声
测试
测试报告时间间隔:7天一次或者不使能
定时
入口时间:60秒且带预警
退出时间:30秒且带预警
响铃时间:5分钟
装置控制
当地系统:有
动态电池测试:无
编程项目
以下按字母顺序列出SYSTEM 238C编程项目,包括指令位置及数据位,数据位内容在()内。
项目                            位置
用户号1                            0C(1-6)
用户号2                            10(1-6)
防区报警码                        17-1E(1-2)
开机时主机响
按防区旁路的报警防区            30-37(2)
按防区选择的报警接收机            1F-26(1)
警声时间                        2D(5)
警声时间按防区分类                1F-26(5)
铃声反转操作                    2A(6)
取消接收机选择                    2A(5)
布防报告码                        2C(3)
布防报告接收机                    2C(4)
密码指令                        09(2)
日常电池测试使能                2F(2)
按防区分类拨号延时                30-37(4)
拨号延时                        0B(1)
拨号次数                        0B(6)
拨号类型                        0B(2)
关闭防区LED显示                2E(5)
防区门铃使能                    30-37(1)
协持报告码                        2D(1)
协持报告接收机                    2D(2)
紧急警铃类型                    27(4)
紧急报告码                        27(1-2)
紧急接收机选择                    27(3)
紧急报告码                        27(1-2)
紧急接收机选择                    27(3)
入口延迟时间                    2D(3)
入口预警使能                    2E(1)
退出延迟时间                    2D(4)
退出预警使能                    2E(2)
布防类型                        09(4)
火警响铃类型                    28(4)
火警报告码                        28(1-2)
火警接收机选择                    28(3)
四分钟加电延迟使能                2F(3)
旁路使能                        30-37(3)
访客码                            08(2-6)
访客码时间                        09(1)
安装员码                        00(1-6)
键盘RPS使能                    0B(3)
本地系统                        2F(1)
防区布防类型                    1F-26(4)
防区声音类型                    1F-26(5)
防区电路类型                    1F-26(6)
防区接收机选择                    1F-26(1)
防区响应时间                    1F-26(2)