气体灭火控制主机
一、概述:
火灾报警控制器、气体灭火控制器是典型的气体灭火控制装置,可配接感烟/感温/火焰探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等,具有火灾探测和气体灭火控制功能,可实现1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。满足GB 4717-2005 《火灾报警控制器》和GB 16806-2006《消防联动控制器》中有关气体灭火控制器的要求,为室内使用设备。
二、功能:
1)具有火灾探测及报警功能。
可连接本公司编码型感温、感烟和火焰等类型的探测器以及手动报警按钮,实现火灾探测和报警。
2.能控制实现气体灭火设备的启动喷洒,其启动方式有以下几种:
1)通过火灾报警探测器和手钮报警联动启动气体灭火;
2)通过按下现场紧急启动按钮来启动气体灭火;
3)通过按下GST-QKP01面板上的【启动】按键来启动气体灭火。
3.GST-QKP01收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。开机时主机响
4.延时启动的延时时间在0~30秒连续可调。
5.具有停动功能,在延时期间,通过以下方式可紧急停止延时及其后续动作:
1)按下GST-QKP01面板上的【停动】按键,可实现紧急停动;
2)按下该控制区域内的现场紧急停动按钮,可实现紧急停动;
3)通过火灾报警控制器(联动型)发出停动命令,可实现紧急停动;
4)按下【确认】键并选择中止延时,可实现紧急停动。
6.具有手自动转换功能,可分别设置手动和自动工作方式。
在自动工作方式下,可实现火灾报警联动启动气体灭火。
在手动工作方式下,只能进行火灾报警,不能联动启动气体灭火,只能通过【启动】按键和现场紧急启动按钮才能启动气体灭火。
系统的手动和自动工作方式的设置可以通过现场的手自动转换开关实现,也可在上进行设置,系统的手自动状态决定于最后一次设置操作,且系统的手自动工作方式以设备上的工作方式指示灯的指示为准。
注意:手动工作方式只适于保护区有人时使用;保护区无人时应使用自动工作方式。
7.自身带有备电,在主电缺失时可自动进入备电运行状态;能给备电充电并有备电保护功能。
8.具有信息记录、查询功能,可保存最后的999条记录。
三、特点:
1.配置灵活、可靠性高
采用海湾成熟的总线技术实现与现场控制和报警设备的连接,紧急启/停按钮、用于指示喷洒的气体喷洒指示灯、区域讯响器和手自动转换开关等设备均可方便的连接到
GST-QKP01上,布线简单方便且配置灵活。
鉴于气体灭火系统的特殊性,采用了可靠的设计方法,以故障导向为安全原则进行产品设计,并经过了严格测试,使产品具有了极高的可靠性。
2.功能强、控制方式灵活
GST-QKP01为一个完全开放的系统,可与火灾报警控制器(联动型)联网通信实现远程
监控。
3.窗口化、汉字菜单式显示界面
采用窗口化菜单式命令,增加了每屏中所包含的信息量,当有多种类型的信息存在时,通过查询功能和箭头键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息,汉字菜单做到了明白易懂、方便直观,通过简单的操作(选择数字或移动光条)就可实现系统提供的多种功能。
4.模块式开关电源
供电电源为低压开关电源,对主、备电均作稳压处理,保证低压时系统仍能正常工作。充电部分采用开关恒流定压充电,保证输入AC187V对电池的可靠快速充电。
具有备电保护功能:备电供电时,当备电电压低于DC19V时系统将自动切断备电。
四、气体灭火控制器主要技术指标
1) 工作电压:交流AC220V 50/60Hz ,允许电压变化范围 AC176V~AC264V;
2) 功耗:监视状态功耗≤20W;最大功耗≤150W;
3) 备用电源:2 个DC12V/7Ah 密封铅电池;
4) 气体喷洒输出:DC24V/3A,脉冲方式/持续方式,可调;
5) 辅助24V 电源输出:最大0.6A;
6) 电池充电电流:0.6A~0.8A;
7) 液晶屏规格:128×64 点,可同屏显示32 个汉字信息;
8) 容量
可带1 个区的气体灭火设备,实现对1 个防护区的保护。其中所带设备及数量如下:
电磁阀:1 个,额定电压DC24V,最大电流3A;
压力开关:1 个,常开触点,动作时闭合;
区域讯响器:1~5 个,编码地址范围1~90;
气体喷洒指示灯:1~5 个,编码地址范围1~90;
紧急启/停按钮和手自动转换开关:共1~10 个,编码地址范围1~90;
输出模块:1~3 个,编码地址范围1~90;
点型感烟探测器:1~20 个,编码地址范围1~90;
其它探测器(如感温、火焰等):1~20 个,编码地址范围1~90;
手动报警按钮:1~10 个,编码地址范围1~90;
声光警报器:1~2 个,非编码。