YS——8A88)型
电力故障录波测距装置
作业指导书
批准:                                     
审核:                      
编写:                     
福建省第一电力建设公司调试所开机时主机响
1 总则
1. 1主题内容及适用范围
本指导书规定了YS—8AYS—88型电力故障录波测距装置的检验内容、检验要求和试验接线。
本指导书适用于本调试所继电保护工作人员检验YS—8AYS—88型电力故障录波测距置。
1. 2 通则
1.2.1在检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本指导书,要求理解熟悉本指导书。
1.2.2有关本指导书的说明:
(1) 本指导书是在产品出厂合格的前提厂编写的,因而在新安装时无合格证,试验项目要增加工厂出厂检验的全部项目。其内容不包括在本指导书内。
(2) 新安装验工作开始前,首先要详细检查出厂试验记录填写的项目与内容是否齐全,在证实所填的内容符合要求之后,才可按本规程顺序进行检验。
1.2.3为了保证检验质量,加快检验进度,执行本指导书时应注意如下问题:
(1) 所有的检验,都应在该组件或插件处于实际安装位置相一致的状态下进行。
(2) 各检验单位应具专用的试验仪器。
1.2.4为防止损坏设备,应注意如下问题:
(1) 断开直流电后才允许插、拔插件。
(2) 调试过程中发现有问题要先原因,不要频繁更换芯片。必须更换芯片,要用专用起拔器。应注意片插入的方向,插入芯片后需经第二人检查无误后,方可通电检验或使用。
(3) 检验中尽量不使用烙铁,如组件损坏等必须进行焊接时,要用内热式带接地线烙铁或烙铁断电后再焊接。替换的组件必须经老化筛选合格。
(4) 打印机在通电状态下,不能强行转动走纸旋钮,走纸可通过打印机按键操作或停电后进行。
(5) 用具有交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧绝缘必须良好,仪器外壳应与保护装置在同一点接地。
(6) 插、拔插件必须有措施,防止因人身静电损坏集成电路芯片
1.2.5每块插件应注意防尘,以免出现接触不良的现象。
1.2.6检验本装置时,除具备本指导书外,还应具备下列必要的规程和资料:
国家电力调度通信中心编的《220——500KV电力系统故障动态记录技术准则》和《220——500KV电力系统故障动态记录装置检测要求》。
1.2.7对电力系统故障动态记录的基本要求:
(1) 当系统发生大扰动包括在远方故障时,能自动地对扰动的全过程按要求进行记录,并当系统动态过程基本终止后,自动停止记录。
(2) 存储容量应足够大。当系统连续发生大扰动时,应能无遗漏地记录每次系统大扰动发生后的全过程资料,并按要求输出历次扰动后的系统电参数(IUPQF)及保护装置和安全自动装置的动作行为。
(3) 所记录的资料可靠,满足要求,失真。其记录频率(每一工频周波的采样次数)和记录间隔(连续或间隔一定时间记录一次),以每次大扰动开始时为标准,宜分段满足要求其选择原则是:
1) 适应分析资料的要求;
2) 满足运行部门故障分析和系统分析的需要;
3) 尽可能只记录和输出满足实际需要的资料。
        4)各安装点记录及输出的资料,应能在时间上同步,以适应集中处理系统全部信息的要求。
2. 安装调试
2.1检查装置、附件及备件是否齐全(与装箱清单对照)
2.2按照面板布置图,将随机附件打印机,键盘安装到录波屏上,并将电源线,按口线连接好。
2.3检查录波图内部接线是否牢固,接插件是否松动,接线端子是否连可靠。
2.4通电检查
按照端子图,接上装置电源线,直流电源程要区分正负极性。按顺序打开装置面板下方的总
电源开关,有源箱电源开关,关机(即数据处理单元)电源开关,装置开始自检,自检完成后,主机液晶屏显示自检结果及当前时间。
2.5录波检查
按下主机上的试验键启动录波,此时,主机面板上高速、低速、压缩灯同时点亮,录波告警灯亮,录波告警继电器闭合,显示器显示“正在录波”,录结束后将本次录波文件名加在显示器上的最新录波文件单中。按↑↓键将光标移到本文件上,使本件名变成绿,按下确认键即可观察本次录波波形。