问:为什么格力大功率空调不配插头?
答:大功率电器须“直接”引入空气开关,不可使用插头,因此,随机不配插头。
问:格力家用空调出厂时是否配置支架?
答:格力家用空调出厂标准配置中不含支架,需要用户自备或自购。
问:格力产品保修渠道有哪些?
答:可以通过拨打4000189595/4008365315报修,也可以发送至报修。
问:空调效果与那些因素有关?
答:空调效果与以下因素有关:房间面积、层高、朝向、日晒情况、密闭性、隔热效果、是否顶楼、房间用途、室内热源情况、室内人员数量、室外环境温度等。
问:H1是什么意思?
答:H1是智能化霜提示,并非故障,请不要关机。化霜完毕即自动恢复制热,请放心使用。
问:空调长期不用时有何注意事项?
答:1.夏季结束,空调停机前,启用送风功能,吹干内机换热器。如过滤网已脏,应先清洗滤网。
2.拔下电源插头。
3.打开遥控器电池盒盖,取出电池。
问:家用空调常见显示故障代码含义?
序号显示代码故障代码含义内机指示灯显示
2E2内侧防冻结保护灭3S闪烁2次
3E3系统低压保护灭3S闪烁3次
4E4压缩机排气保护灭3S闪烁4次
5E5低电压过流保护灭3S闪烁5次
6E6通讯故障灭3S闪烁6次
7E7模式冲突灭3S闪烁7次
8E8防高温保护灭3S闪烁8次
9E9防冷风保护灭3S闪烁9次
10E0整机交流电压下降降频灭3S闪烁10次
空调为什么不制冷11H6无室内电机反馈灭3S闪烁11次
12C1故障电弧保护灭3S闪烁12次
13C2漏电保护灭3S闪烁13次
14C3接错线保护灭3S闪烁14次
15C6无地线灭3S闪烁16次
16C5跳帽故障保护灭3S闪烁15次
17F1室内环境感温包开、短路制冷指示灯灭3S闪烁1次
18F2室内蒸发器感温包开、短路灭3S闪烁2次19F3室外环境感温包开、短路灭3S闪烁3次20F4室外冷凝器感温包开、短路灭3S闪烁4次21F5室外排气感温包开、短路灭3S闪烁5次22F6制冷过负荷降频灭3S闪烁6次23F8电流过大降频灭3S闪烁8次24F9排气过高降频灭3S闪烁9次25PH直流输入电压过高灭3S闪烁11次26H1化霜(化霜非故障现象)制热指示灯灭3S闪烁1次27H2静电除尘保护灭3S闪烁2次28H3压缩机过载保护灭3S闪烁3次29H4系统异常(防高温停机保护)灭3S闪烁4次30H5模块保护灭3S闪烁5次31HC PFC保护灭3S闪烁6次32H7同步失败灭3S闪烁7次33H8水满保护灭3S闪烁8次34H9电加热管故障灭3S闪烁9次35HO制热防高温降频灭3S闪烁10次36HE压缩机退磁保护灭3S闪烁14次37PL直流输入电压过低灭3S闪烁21次38FA管温过高降频
39FH防冻结降频
40FC滑动门故障
41FP二氧化碳检测故障
42F0制冷剂泄漏制冷灯闪烁10次43Cd二氧化碳浓度过高报警
44L1湿度传感器故障
45L2水箱水位开关故障
46L9功率过高保护运行灯闪烁20次47LC按键功能被屏蔽
48Ld欠相,脱调(缺相)
49LE压缩机堵转
50LP内机型号不匹配
51U1压缩机相电流检测电路故障
52U5整机过流检测电路故障
53U7四通阀换向异常
54U8PG电机(内风机)过零检测故障
55U9外风机过零检测电路故障
56UH无室外电机反馈
57rF射频模块故障
58JF内机与检测板通讯故障
59EE室外记忆芯片读写故障制热灯闪烁15次60PU电容充电故障
61P8模块温度过高保护
62P7模块感温包电路故障
63P5压缩机相电流过流保护
64EU模块温度过高限/降频
如何选购家庭中央空调?
家用中央空调的选购应注意的细节问题有很多,更方面的要求也很高,,比如安装的位置,实际的使用舒适度,美观性等等,具体如下:
(1)注重品牌
选购家庭中央空调一般应选择国内外知名的家庭中央空调品牌,像格力、大金等。因为相对知名度不是很好的品牌来说,知名品牌除机身本身之外售后服务也是可以保证的。(2)机型选择
选购前应实地考察机组的综合情况,包括质量,产品价格,综合服务指数等。(3)适合性
每一款类型和机型的家用中央空调的具体使用效果是不一样的,如氟系统和水系统所带来的具体效果是不一样的,因此在选购前也要考虑一下家庭具体的适合情况,比如家里若有老人和小孩可能对于空调的舒适度就更高一些。
(4)使用率问题
每家每户安装中央空调的实际使用率是不一样的,如果不按照实际的使用情况一味的个性追求,那么在使用中就要花费很多不必要的开支和浪费。
(5)电压问题
现在一般家庭电压是220V,但是像冬季和夏季用电高峰期的时候实际的电压不可能达到这个标准,绝大多数是低于220V在200左右,在有些地区这个电压甚至启动不了空调设备,往往需要借助一些稳压装置,如果选购直流变频式家庭中央空调便可不必忧虑这个问题。
(6)美观性
中央空调的安装一般在室内装潢设计确定之后再设计的,因此我们的业主在选择安装中央空调的时候也要考虑到空调和布局位置与室内装饰设计效果的搭配和效果分析。(7)专业性
选购好的中央空调的安装之后的安装之前必要确定安装工人的专业性,这会直接影响都前期空调的调节、配置实用以及后期的故障避免。
(8)配套材料
安装产品的配套介绍,性能测试报告有无。
如何配置家用中央空调匹数?
家庭室内负荷估算标准
客厅:140-180W/㎡
餐厅:150-200W/㎡
主卧室:130-160W/㎡
次卧室:120-140W/㎡
书房:100-120W/㎡
房间面积*单位冷(热)负荷=总冷(热)负荷
中央空调常见问题
1.问题:发现蒸发压力过低,怎么处理
答案:
原因:冷水量不足冷负荷少节流孔板故障蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化冷媒量不足
处理方法: 检查冷水回路,使冷水量达到额定水量检查自动起停装置的整定温度检查膨胀节流管是否畅通清扫传热管补充冷媒至所需量
2.问题:出现冷凝压力过高怎么办
答案:
原因:冷却水量不足冷却塔的能力降低冷水温度太高。制冷能力太大,使冷凝器负荷加大有不凝气体存在冷凝器管子因水垢等污染,传热恶化处理方法: 检查冷却水
回路,调整至额定流量检查冷却塔检查膨胀节流管等,使冷水温度尽快接近额定温度排除不凝性气体清扫管子
3.问题:油压差过低怎么处理
答案:
原因: 油过滤器堵塞油压调节阀(泄油阀)开度过大油泵的输出油量减少轴承磨损油压表(或传感器)失灵润滑油中混入的制冷剂过多(由于起动时油起泡而使油压过低) 处理方法: 更换油过滤芯关小油压调节阀使油压升至定油压解体检查更换轴承检查油压表,重新标定压力传感器,必要时更换制冷机停车后务必将油加热器投入,保持给定油温(确认油加热器有无断线,油加热器温度控制的整定值是否正确)
4.问题:出现冷水过冷如何应对
答案:
原因: 冷水量不足冷负荷少
处理方法: 检查冷水回路,使冷水量达到额定值等待冷负荷回升
5.问题:油泵过负荷应对方法
答案:
原因: 油泵坏油路阻力过大
处理方法: 油泵解体检查检查油路系统,如油过滤器等,必要时更换
6.问题:油温过高怎么办
答案:
原因: 油冷却器冷却能力降低因冷媒过滤器网堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量不足轴承磨损
处理方法: 调整油温调节阀清扫冷媒过滤器网解体后修理或更换轴承
7.问题:出现断水现象处理方法
答案:
原因: 冷水量不足差压计故障
处理方法: 检查冷水泵及冷水回路,调至正常流量检修差压计
8.问题:主电机绕组过热怎么办
答案:
原因: 电源相电压不平衡电源线中电压降大极端低能头运行因冷媒过滤器的滤网堵塞而使供给主电动机的冷却用制冷剂量不足
处理方法: 采取措施使电源相电压平衡采取措施减小电源线路电压降清扫制冷剂滤网
发布评论