深圳凌通冷水机直接冷冻与间接冷冻的区别-作者:凌通
 随着工业精度要求不断的提高和工业环境的变化对冷水机的要求越来越高
1.
水冷式直接冷冻制冷的原理
    冷却塔底盆的水通过水泵输送到冷水机冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对蒸发器里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸通过水泵输送到电镀(氧化)槽,就这样一个循环过程
 
水冷式间接冷冻在电镀(氧化)行业的制冷原理
    冷却塔底盆里的水通过水泵输送到冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷
淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对水箱里的水进行了降温,降温后的水通过水泵输送到热交换器(中间隔开、一边水、一边硫酸),再通过热传递的过程就对硫酸进行了降温,就这样一个循环过程。此款产品其优势在于安装方便,使用寿命相对比直接冷冻的长,酸碱不易腐蚀冷水机。
 
2.
工业冷水机组里面的冷凝器的种类及特点
冷凝器按其冷却介质不同,可分为水冷式、空气冷却式、蒸发式三大类。
(一)、卧式壳管式冷凝器
它与立式冷凝器有相类似的壳体结构,主要区别在于壳体的水平安放和水的多路流动。卧式冷凝器不仅广泛地用于氨制冷系统,也可以用于氟利昂制冷系统,但其结构略有不同。氨卧
式冷凝器的冷却管采用光滑无缝钢管,而氟利昂卧式冷凝器的冷却管一般采用低肋铜管。这是由于氟利昂放热系数较低的缘故。值得注意的是,有的氟利昂制冷机组一般不设贮液筒,只采用冷凝器底部少设几排管子,兼作贮液筒用。
()、水冷式冷凝器 
水冷式冷凝器是以水作为冷却介质,靠水的温升带走冷凝热量。冷却水一般循环使用,但系统中需设有冷却塔或凉水池。水冷式冷凝器按其结构形式又可分为壳管式冷凝器和套管式冷凝器两种,
常见的是壳管式冷凝器。
1、立式壳管式冷凝器立式冷凝器的主要特点是:
1、由于冷却流量大流速高,故传热系数较高,一般K=600700(kcal/m2·h·)
2、垂直安装占地面积小,且可以安装在室外。
3、冷却水直通流动且流速大,故对水质要求不高,一般水源都可以作为冷却水。
4、管内水垢易清除,且不必停止制冷系统工作。
5、但因立式冷凝器中的冷却水温升一般只有24,对数平均温差一般在56左右,故耗水量较大。且由于设备置于空气中,管子易被腐蚀,泄漏时比易被发现。
 
3
套管式冷凝器
制冷剂的蒸气从上方进入内外管之间的空腔,在内管外表面上冷凝,液体在外管底部依次下流,从下端流入贮液器中。冷却水从冷凝器的下方进入,依次经过各排内管从上部流出,与制冷剂呈逆流方式。这种冷凝器的优点是结构简单,便于制造,且因系单管冷凝,介质流动方向相反,故传热效果好,当水流速为12m/s时传热系数可达800kcal/(m2·h·)。其缺点是金属消耗量大,而且当纵向管数较多时,下部的管子充有较多的液体,使传热面积不能充分利用。另外紧凑性差,清洗困难,并需大量连接弯头。因此,这种冷凝器在氨制冷装置中已很少应用。
(一)空气冷却式冷凝器
空气冷却式冷凝器是以空气作为冷却介质,靠空气的温升带走冷凝热量的。这种冷凝器适用于极度缺水或无法供水的场合,常见于小型氟利昂制冷机组。根据空气流动方式不同,可分为自然对流式和强迫对流式两种。
(二)蒸发式冷凝器蒸发式冷凝器的换热主要是靠冷却水在空气中蒸发吸收气化潜热而进行的。按空气流动方式可分为吸入式和压送式,如图所示。蒸发式冷凝器由冷却管组、给水设备、通风机、挡水板和箱体等部分组成。冷却管组为无缝钢管弯制成的蛇形盘管组,装在薄钢板制成的长方形箱体内。箱体的两侧或顶部设有通风机,箱体底部兼作冷却水循环水池。蒸发式与壳管式冷凝器的并联:
(三)空气冷却式冷凝器空气冷却式冷凝器是以空气作为冷却介质,靠空气的温升带走冷凝热量的。这种冷凝器适用于极度缺水或无法供水的场合,常见于小型氟利昂制冷机组。根据空气流动方式不同,可分为自然对流式和强迫对流式两种。
(四)
冷水机不制冷原因有哪些?
冷水机不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称雪种不够)
          这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
冷水机不制冷原因之二:供电电压不够
冷水机不制冷原因之三:冷水机功率不够
冷水机不制冷原因之四:外界环境温度过高
    有一种比较普遍的说法:室外机处于43°以上的环境时,大多数空调难以把室内的热量传递到室外,因而导致不制冷。
冷水机不制冷原因之五:冷水机长时间不清洗保养
      要想冷水机能够正常运作,并且不影响人体健康,还要尽可能延长寿命,显然,一买回来装好就置之不理,那是不可能的。室外机因为暴露是户外,容易吸附灰尘和杂物,长时间不清理,就会影响机器的散热性能,导致空调的制冷效果降低。而室内机则关乎到人体的健康,长时间不清洁,就会滋生细菌,污染空气,使人得病。
空调不制冷原因之六: 连接室内机和室外机的铜管过长
总之,冷水机不制冷的原因众多,剩余的就不一一赘述了。希望对大家有帮助。
 
4.
深圳凌通为什么冷水机回流管结冰制冷效果差?
回气管及压缩机机壳结霜,可能原因
1)膨胀阀开启度过大
2)冷媒过多
3)热负荷过小
排除方法
1)调整膨胀阀
2)排放部份冷媒
3)增大热负荷或打开冻水回路旁通阀
 
5.
冷水机的常见故障和处理方法
 
故障
原因
修理方法
第一、冷水机不启动,指示灯不亮
1、电压不正常
检查电源,确定三相平衡
2、保险丝烧断
更换保险丝
3、变压器烧坏
更换变压器,或将电源改为三相四线
第二、压缩机持续运行但冷量不足
1、超出负载
减少负载
2、散热水循环不正常
检查散热谁温度,压力散热水塔及循环水泵是否正常运作
3、冷凝器不清洁或风机损坏
清洗冷凝器或更换风机
4、冷水流量不足
检查水泵是否阻塞或停止操作,加设旁通回路,增加冷水流量
5、蒸发器结冰
蒋冷水排出,打开补充水,开动水泵不断循环,直至蒸发器完成解冻
                                                               
故障
原因
修理方法
第三、压缩机过载灯亮起
电压不正常
检查电源,确定三相平衡
压缩机超载运行
减少负载
散热水循环不正常
检查散热水温度压力及水塔,水泵是否正常运作
压缩机故障
检查压缩机,需要时更换压缩机
维修后,需按复位制,冷水机才可以再次操作
第四、水泵过载灯亮起
电压不正常
检查电源,确定三相平衡
水泵叶轮受阻
清理水泵,若有需要,整个更换
水泵马达故障
检查轴承及线圈,若有需要更换整个水泵
 
维修后,需按复位制,冷水机才可以再次操作
第五、风机过载灯亮起
电压不正常
检查电源,确定三相平衡
风机马达故障
空调为什么不制冷检查轴承及线圈,若有需要更换整个风机
 
维修后,需按复位制,冷水机才可以再次操作
 
故障
原因
修理方法
第六、高/低压故障灯亮起
冷凝器不清洗或风机损坏
清洗冷凝器或更换风机
散热水循环系统部正常
检查散热水温度,压力及水塔水泵是否正常运作
超出负载
减少负载
 
维修后,需按复位制,冷水机才可以再次操作
第七、压缩机继续运作,但不能制冷
冷水流量不足,导致冷媒压力过低
检查水泵是否阻塞或停止操作。加设旁通回路,增加水流量
冷媒泄漏,导致压力过低
关闭散热水及冷水出入口门阀,放出剩余冷媒,加高压氮气()试漏,出漏气位置,修理后,抽真空,加冷媒,开启散热水及冷水出入口门阀
膨胀阀或过滤器闭塞
放出全部冷媒,更换膨胀阀或过滤器,抽真空,加冷媒
 
故障
原因
修理方法
第八、散热水流故障灯亮起
散热水流受阻
检查散热水之间阀是否关闭或受杂物阻塞
散热水流量不足
检查水泵是否受阻塞或停止操作
第九、冷冻水流故障灯亮起
冷冻水流受阻
检查冷冻水流之间阀是否关闭或受杂物阻塞
冷冻水流量不足
检查水泵是否受阻或停止操作
第十、水泵启动,但压缩机不启动,指示灯不亮
时间制失灵
检查电子板或时间制是否松脱或损坏,有需要时整个更换
压缩机磁力开关制烧坏
更换磁力开关制
温控表或热电偶失灵
更换温控表或热电偶
压缩机故障
检查压缩机,若有需要,整个更换
此信息来自-深圳市凌通制冷机电有限公司-作者:凌通 www.szltong/