答辩题目
空调系统:独立新风空调系统,即风机盘管加新风系统;
原因:控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活调节各房间的温度,体型小,占地小,布置和安装方便,容易实现系统分区控制。
2、空调系统分区原则是什么
按照设计房间功能、室内空调的设计参数、使用时间、卫生要求、负荷特点来分区
3、冷冻水管同程式、异程式布置各有什么特点
同程:优点:供回水干管水流方向相同,经过每一环路的管路长度相等;水量分配、调节方便。便于水力平衡。
缺点:需回程管,管道长度较长,投资较高。
异程:
优点:供回水干管水流方向相反,经过每一环路的管路长度不等;不需回程管,管道长度较短,管路简单,投资较低。
缺点:水量分配、调节难。不便于水力平衡。
4、空调房间冷负荷主要考虑哪些负荷
A、围护结构逐时传热形成的冷负荷,包括外墙和屋面瞬变传热形成的冷负荷、内围护结构(内墙、内门、地面楼板)传热形成的冷负荷;外玻璃窗逐时传热冷负荷;地面传热冷负荷
B、通过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷
C、设备散热形成的冷负荷、照明散热引起的冷负荷、人员散热引起的冷负荷
D、餐厅等房间需考虑食物散热产生的冷负荷。
5、通风空调系统防火阀起什么作用什么位置应设置防火阀
作用:防止建筑中某处火灾产生的高热烟气通过空调、通风管道等通道蔓延到建筑的非着火区,甚至蔓延到安全疏散通道。
安装位置:
A、垂直排风管中(70度时自动关闭);B、风管穿越防火分区的隔墙或楼板处;
C、穿越空调机房处;D、穿越变形缝处
6、气流组织作用是什么气流组织有哪几种本设计主要采用哪一种气流组织,为什么
作用:对气流流向和均匀度按一定要求进行组织,使室内空气合理的流动,从而使工作区形成比较均匀而稳定的温度、湿度、气流速度和结净度,以满足生产工艺和人体舒适的要求。
分类:A、侧送风(上送同侧下回、上送对侧下回、上送上回、双侧送双侧回、上双侧送上回、中送下回、水平单向流)
B、顶送风(散流器平送顶棚回、散流器下送下回、垂直单向流、顶棚孔板送下回)
C、下部送风(下部低速侧送、地板送风)
实际工程:集中式一次回风系统:三层卡拉OK大厅、四层球类活动室、四层健身活动室均采用散流器平送,并布置回风管回风。
风机盘管加新风系统:休息室风机盘管布置于房间内,考虑到房间的形状,为了避免因为风速过大,而使人感觉到有吹冷风时的不舒适感,故采用散流器平送;其余各设计房间均采用侧送下回式。
7、新风量如何确定新风、回风如何混合。
确定:卫生要求人员所需最小新风量;新风量按总送风量的15%计算;保证室内正压所需风量,三者取最大值
混合:A、新风直接送到风机盘管吸入端,与回风混合后,再被风机盘管冷却送入室内。(优点是比较简单,缺点是一旦风机盘管停机,新风将从回风口吹出,回风口上的灰尘将被吹入房间)B、新风和风机盘管送风并联送出,也可以混合后再送出,规范推荐新风直接送入室入,不宜在风盘回风处
8、餐厅空调负荷有什么特点大楼中小餐厅一般采用什么空调系统为什么
特点:A.空调负荷变化大(当非就餐时间时,室内空调负荷很小,就餐时间时,人员密度大,冷负荷和湿负荷变大,加上食物散热散湿及新风负荷,瞬时冷负荷变化大)B、人员和食物冷负荷占了大部分,且大部分为潜热冷负荷。
系统:采取全空气低风速系统
原因:空间面积比较大,设备集中,运行和管理比较容易,施工管理方便,系统简单,处理空气量大;而且餐厅人员进出比较多,新风量比较大,采用全空气系统过渡季节可采用全新风运行,降低系统的运行能耗。
(餐厅的热量大、湿量大、气味大、有害气体浓度大,只有采用中央空调系统,用大冷量、大排风才能真正创造高品质的空气环境。应避免火锅油烟四处弥散,保证送风最短的空气龄,使送风以最短距离送入客人座位区,因此在送风口应布置在座位区,而回风口则宜布置于火锅上方,可直接将油烟和废气抽走。
餐厅的空调负荷:
燃烧加热装置的发热量对空调负荷有很大影响,夏季空调冷负荷比冬季热负荷大得多,主要
包括:火锅发热量形成的冷负荷、人体散热形成的冷负荷、新风负荷、围护结构的冷负荷和其它设备形成的冷负荷。其中火锅发热量形成的冷负荷、人体散热形成的冷负荷、新风负荷最为主要。)
9、什么叫闭水系统闭水系统中水泵扬程怎样计算
概念:整个系统均充满了水,管路系统不与大气相接仅在系统最高点设置膨胀水箱,管道与设备不易腐蚀,不需克服静水压力
闭式系统水泵扬程(冷冻水水泵扬程):本设计中冷冻水扬程=最不利环路管道水平管的沿程阻力和局部阻力+水立管的沿程阻力和局部阻力+设备阻力(制冷机组蒸发器水阻力末端设备水阻力、二通调节阀的阻力、回水过滤器阻力、分水器、集水器水阻力)(空调水系统设计中,为了解决水力平衡,同时考虑到建筑内用风机盘管加新风系统和空调机组内用水冷式表冷器,且闭式水系统水泵的扬程仅需考虑最不利环路的沿程阻力和局部阻力,不需考虑提升高度。所以水系统选用闭式系统。
空调闭式水系统的扬程计算公式::∑△h=Hf+Hd+Hm。Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。Hm——设备阻力损失Pa。)
10、通风空调系统中采用哪些消声、减振措施
消声器类型:阻性消声器、抗性消声器、阻抗复合型消声器(阻性 抗性 共振型和复合型等,阻性消声器对中、高频效果好,抗性对低中、低频,共振型属于抗性范畴,适用于低频或中频窄带噪声或峰值噪声,但消声频率范围窄,复合型综上优点)
措施水泵、风机采用合理的转速; 水泵、空气处理机、风机采用配套减振垫;
水泵做惰性块。2、管道系统安装时采取的减震措施水泵、设备接水管处设软接头,减低机器设备噪声的传递; 风管和水管穿墙壁和楼板时要在管道与洞壁间用柔性材料填充,以减少振动和隔声; 必要时管道支吊架采取减振措施(如采用弹簧支吊架或在支吊架上垫以橡胶圈)以消除震动和噪声的传递
11、冷水机房主要有哪些设备冷却塔是否放在冷水机房内,为什么
冷水机房主要设备有:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、集水器、分水器等。冷却塔没放置在冷水机房,因为冷却塔的作用是使水在塔内与空气进行热湿交换而起到降温的效果,冷却塔本身体积较大,因此需要布置在通风良好利于散热的露天场合。(冷却塔的底部集水箱与
冷却水循环泵要有一定的高差,以防止水泵吸入口形成气蚀)
12、外窗冷负荷包括哪两种如何减少外窗冷负荷
外窗冷负荷包括:逐时传热形成的冷负荷、日射得热形成的冷负荷
减少外窗冷负荷的措施:使用外遮阳措施、使用传热系数较小的玻璃等。(瞬时传热Qc(τ)= Cw × K ×A×(tc(τ)+Δtd-tR) (tR—夏季室内计算温度,;Cw—窗框等结构修正值,Δtd—地点修正值) 日射得热Qc(τ)=Ca × Aw × Cs × Ci× Dj,max× CLQ (Cs —窗玻璃的遮阳系数Ci —窗内遮阳设施的遮阳系数Ca —有效面积系数CLQ —窗玻璃冷负荷系数,)
13、膨胀水箱作用是什么膨胀水箱设置有什么要求
膨胀水箱的作用:收容和补偿系统中的水量,同时还起到排气、稳压的作用。
膨胀水箱的布置:应接在水泵的吸入侧,水箱标高应至少高出整个系统最高点1米。
(一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在
非供暖房间内时,应考虑保温。膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。 设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。)
14、 简述冷冻水循环、冷却水循环、制冷剂循环的流程。
冷冻水流程:由冷冻水泵、制冷机组、室内风机、供回水管道组成;
本设计中为集水器→冷冻水泵→冷水机组→分水器→供水管→*层*侧空气处理机组→回水管→集水器。
冷却水流程:由冷却水泵、制冷机组、冷却塔、冷却水管道组成;
本设计中为冷水机组→冷却水泵→供水管→冷却塔→回水管→冷水机组。
制冷剂循环:蒸发器→压缩机→冷凝器→节流阀→蒸发器
过程:制冷剂(工质)在蒸发器中吸收外界的热量,蒸发成气体后进入压缩机。气体被压缩机压缩,温度生高,进入冷凝器,被冷却介质冷却,成为液体。
15、简述集水器、分水器、膨胀水箱的作用。
集水器和分水器的作用:利于各空调分区的流量分配和调节,利于系统的维修和操作。
膨胀水箱的作用:收容和补偿系统中的水量,同时还起到排气、稳压的作用。
16、 简述风机盘管空调系统中新风的引入方式、系统的焓湿示意图。
A、新风直接送到风机盘管吸入端,与回风混合后,再被风机盘管冷却送入室内。(优点是比较简单,缺点是一旦风机盘管停机,新风将从回风口吹出,回风口上的灰尘将被吹入房间)B、新风和风机盘管送风并联送出,也可以混合后再送出
17、简述进行风管、水管水力计算的目的。
风管水力计算:根据要求的风量分配,确定管网的各段管径和沿程及局部阻力,根据最不利环路的压力损失以校核机组的机外余压。
水管水力计算:根据要求的水量分配,确定管网的各段管径和沿程及局部阻力,根据最不利环路的压力损失确定冷冻水泵的扬程。
18、简述集中式、半集中式空调系统各自的优缺点及应用场合。
集中式优点:设备集中,运行和管理比较容易,施工管理方便,系统简单,处理空气量大,担负的空调面积也大,对空气过滤、消声及房间温湿度控制较容易处理。
缺点:体积大,不容易实现系统分区控制和局部控制。
适用于面积大、负荷大、要求不高的场合。
半集中式优点:控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活调节各房间的温度,体型小,占地小,布置和安装方便,容易实现系统分区控制。
缺点:不利于集中管理,造价高。
适用于房间分散、面积小的场合。
19、简述采用散流器下送风时,风口校核的指标内容及指标要求。
A、散流器颈部风速宜为2-6m/s,保证室内无明显吹风感;
B空调为什么不制冷、射流射程不得小于要求的射程,保证没有卫生死角。
20、简述采用百叶风口侧送风时,风口校核的指标内容及指标要求。
A、允许最大出口风速不宜大于5m/s,保证室内无明显吹风感;
B、射流贴附射程不得小于要求的射程长度,保证没有卫生死角。
21、简述本人此次毕业设计的设计步骤。(个人自由发挥)
发布评论