各种系统的方案比较一览表
面积:20000平方米
方案
 
对比内容
方案一
水冷冷水机组+电锅炉
方案二
水冷冷水机组+燃油锅炉
方案三
水源热泵机组
方案四
溴化锂直然机
方案五
VRV多联机系统
方案六
风冷热泵
系统总投资
480万
520万
480万
600万
800万
560万
面积造价
240
260
240
300
400
280
运行费用
39元/m2
30-55元/m2
12-25元/m2
40-78元/m2
30元/m2
17-35元/m2
冷却塔的水耗
冷却水系统为开式系统存在着细菌滋生“军团病”等现象对于环保不利,且存在漂水现象,造成了无偿的水耗。
冷却水系统为开式系统存在着细菌滋生“军团病”等现象对于环保不利,且存在漂水现象,造成了无偿的水耗。
整个系统为闭式循环系统,主要提取地下衡温水中的冷、热量,不消耗水量,水只作为载体。
冷却水的消耗量大。冷却水系统为开式系统存在着细菌滋生“军团病”等现象对于环保不利,且存在漂水现象,造成了无偿的水耗以二万平米的已建成项目的实测数据为例其水耗为12t/h
风冷主机的冷凝器是用风来冷却的,不存在冷却水的消耗
风冷主机的冷凝器是用风来冷却的,不存在冷却水的消耗。整个空调水系统也采用闭式结构。
施工方面
系统复杂,机房附属设备多,需安装锅炉设备
系统复杂,机房附属设备多,需安装锅炉设备
系统复杂,需要大若干抽水和回水井,受施工条件限制,施工难度较大,
系统复杂,施工有一定难度
系统复杂,由于制冷剂直接进入室内末端,制冷剂流经管路焊接工艺要求高
系统简单,施工方便
机房面积
需室内机房,设专门的锅炉房
需室内机房,设专门的锅炉房
机房占地面积小,可设在地下室
需室内机房,机组庞大,机房占地面积较大,而且由于直然机机组本身特点,机房需要一定的特定要求。
主机设备安放于建筑物的顶部,无需专用机房
无需专用机房,主机及附属设备可以直接放置于建筑物的地面或顶部即可
冷热源占地
需设冷冻站和锅炉房,面积较大,冷却塔要占用屋顶面积,需要较大的电负荷
需设冷冻站和锅炉房,面积较大,冷却塔要占屋顶面积,储油设备需占地,要求一定安全间距
需室内机房,机组通过与地下水进行热交换来制冷、供热,所以需要若干专用水井,水井需要一定间距,水井距离建筑物也有一定要求。水井上访一定范围内的空地不能建造建筑物,只能停放车辆等。
需专用机房,冷却塔要占用屋顶面积,需要较大的电负荷
占用屋顶面积
占用屋顶面积
运行管理人员
需要专人日常维护
需要专人日常维护
主机的控制模式同样采用电脑控制,但由于水源水系统较比复杂,需有专人定时巡察,因此日常维护人员要配备1~2人。
需要专人日常维护,要有1-2人溴化锂机组很熟悉及相关专业(制冷专业),除专业人员外还要有三个班次的日常维护人员。
无需专人维护,但是由于制冷剂管路长,冲注量大,所以极易泄漏,而且维修不便,工艺要求高
主机的控制模式采用电脑控制,无须专人看守,也无须专业人员(制冷专业)的维护,节省了日常费用及开支。
能量衰减
由于溴化锂溶液有较强的吸湿性,易造成溴化锂溶液稀释,一般每年都有10-20%冷量衰减
由于氟里昂直接进入室内机蒸发制冷,将不可避免的将压缩机内的润滑油带入室内,所以VRV运行一段时间后必须反向运转,以便回油
职能部门
不需要进行消防、安全部门的检查
需要进行消防、安全部门的检查
不需要进行消防、安全部门的检查空调为什么不制冷
需要进行消防、安全部门的检查
不需要进行消防、安全部门的检查
不需要进行消防、安全部门的检查
机组调节
依据所配机组的压缩机台数递增调节
依据所配机组的压缩机台数递增调节
依据所配机组的压缩机台数递增调节
制冷量小于150万大卡,三级调节
5%~100%之间变频调节
依据所配机组的压缩机台数递增调节
使用寿命
冷水机组20年
电锅炉15年
冷水机组20年
燃油锅炉10年
15-20年
8-10年.溴化锂溶液对普通碳钢有较强的腐蚀性即影响机组的寿命也影响正常的运行
15年左右
15-20年
                                            末端系统比较
方案
对比内容
方案一风机盘管+新风
方案二 吊顶式空调机组
方案三组合式空调机组
初投资
引入新风量
引入少量的新风,不能利用新风通风换气
引入少量的新风,不能利用新风通风换气
可以随时调整引入新风量,提高空气品质,也可利用新风通风换气,
水路系统
水管路较多,漏滴水现象发生可能性非常大
水管路较多,漏滴水现象发生可能性非常大
水管少,减少漏滴水现象
过渡季节运行问题
过渡季节大多商场需要制冷,还需开启主机进行制冷,增加了运行费用
过渡季节大多商场需要制冷,还需开启主机进行制冷, 增加了运行费用
空调机组送入商场内的均是室外的新鲜空气,高效率的稀释商场内污浊的空气,不需开启主机
机房
不需要
不需要
需要设有放置组合式空调机组的专门房间
运行管理及维修
受安装空间限制,维修和保养非常麻烦
受安装空间限制,维修和保养非常麻烦
因为组合式空调机组放置单独的房间,所以维修和保养非常方便
噪声
 
机组噪声不仅通过风口传出,而且直接辐射出来,
机组设于单独的房间,
中央空调水系统节能设计方案
空调工程的能耗占建筑物总能耗比比较大,空调工程设计,运行中的”节能.已成为暖通空调与建筑专业设计工程师和运行管理人员的迫切任务。中央空调水系统最佳节能方式,不仅要考虑满负荷运行的能耗指标,还应特别注意在部分负荷下运行的节能问 题。 空调制冷系统的冷冻水冷却水变流量系统可使冷水机组在部分负荷下运行带来显著的节能效果。单环路变流量冷冻水系统优于一二次环路变流量系统 。
 
    在当前世界上充满着“能源紧 缺”的时刻,“节能”问题已成为世界各国最关心的首要问题,也是我国政府和研究部门广大科学工作者 探讨中最注重的一环各国政府都积 极地颁布“节能”的法令.法规.已把“节能”问题列八考察监定和衡量一个建筑工程优劣的首要标准之一, 一些发达国家空调工程的“能 耗”、已占据建筑物总“能耗” 的 60 ~ 70 %,我国也占据 50 ~ 60 %,所 以,如何在空调工程设计与运行中“节能已成为广大暖通空调与建筑专业设计 ] 二程师和运行管理人员的迫切任务。我国能源方针是“节能”与能源开发并重,井把节约能源放大优先的地位。空调工程的节能主要包括:节电节水、节省冷量和热量。而空调制冷系统的
能耗据考核已占空调工程能耗的一半以上在电信枢纽楼工程中由于工艺设备发热量大,空调负荷比较大,且要求空调系统连续运行,空调制冷系统的能耗占据整个空调工程能耗的 65 %以上。因此,空调对制冷系统采取最佳的“节能”方案是至 关重要的问题。