五合国际
暖通专业技术标准
一、设计流程:
(一)暖通方案设计基本流程:
1、 熟悉业主设计任务书、招标书及其他相关要求。
2、 了解建筑物外部冷热源条件。
(二)暖通初步设计基本流程:
1、 熟悉业主设计任务书、招标书及其他相关要求。
2、 了解建筑物外部冷热源条件。
3、 通过看建筑条件图熟悉建筑物的类别、功能、规模,并根据相关规范要求,确定建筑物的空调系统的冷热源方案及空调风、水系统方案。
4、 根据功能用途和单位面积冷、热量指标及各通风、空调房间的新风量标准、换气次数等参数估算空调、采暖系统冷、热量、通风量、空调送风量,同时确定冷水机组、冷却塔、锅炉、空调机组、风机等设备的台数及型号,进而确定制冷机房的、换热站、锅炉房、风机房的位置和大小,同时准备给建筑、电气、给排水、结构等相关专业提条件;在首版提资时机房一定要留有一定裕量,否则在深化设计中可能会发现机房面积不够的情况,此时各专业设备房已定就不好改了。制冷机房、换热站、锅炉房的位置必须考虑进出管线的方便和设备的运输。
5、 根据空调、通风系统按防火分区划分的原则,确定水管井、风管井、排烟井、楼梯间及前室加压送风井的位置及大小。
6、 将设计任务书、建筑条件以及相关资料整理好,并将项目的初步设计方案、负荷及风量的估算整理成文字,由专业负责人组织专业总工、主任工、校审人员、项目组成员召开专业设计方案评审会,并形成会议记录。
7、 根据专业方案评审会的意见,整理、检查准备提给各专业的条件,并经校对、审核后,将条件提给各专业。
8、 绘制空调风、水系统图、空调通风平面布置图、空调水管平面布置图。
9、 与各专业对图。
10、 编写初步设计说明。
11、 校对、审核、审定、出图。
(三)暖通施工图设计基本流程:
1、 熟悉业主设计任务书、招标书及其他相关要求。
2、 熟悉初步设计文件、图纸。
3、 根据建筑专业提供的条件图、各项规范、规定进一步核对初步设计图纸,如果管井、机房的大小、位置不能满足要求,准备给建筑专业提条件。
4、 根据建筑专业提供的条件图、当地的气象参数、建筑专业提供的维护结构做法、建筑功能、用途进行详细的采暖、空调冷、热负荷的计算。
5、 根据负荷计算结果以及给排水专业的条件,最终确定冷水机组、冷却塔、换热器、锅炉等设备的型号、数量,详细布置设备用房,校核设备用房的面积是否满足要求,准备给结构、电气专业提条件。
6、 绘制焓湿图,确定各空调系统的送风量、回风量、新风量,进一步选定空调机组、排风机型号,校核空调、通风机房及风井的面积是否满足要求,准备给结构、电气、给排水专业提条件。
7、 确定防、排烟系统方案,根据规范要求,计算各加压送风系统、排烟系统、补风系统的风(烟)量,选定加压送风机、排烟风机、补风机的型号及数量,校核排烟机房、加压送风机房、加压送风井及排烟井的面积是否满足要求,准备给结构、电气专业提条件。
8、 收集电气专业条件,确定变配电室、柴油发电机房的送、排风量。
9、 将设计任务书、建筑条件以及相关资料整理好,并将设计方案、负荷及风量的详细计算
整理成文字,由专业负责人组织专业总工、主任工、校审人员、项目组成员召开专业设计方案评审会,并形成会议记录。
10、 根据专业方案评审会的意见,整理、检查准备提给各专业的条件,并经校对、审核后,将条件提给各专业。
11、 绘制平面、系统、详图等施工图纸。
12、 与各专业对图。
13、 校对、审核、审定、出图。
二、统一标准文件及标准模板:
(一) 方案设计阶段暖通设计文件
1. 方案设计阶段暖通设计说明具体内容
(1) 设计依据
a.本工程暖通设计所采用的主要法规和标准;
b.建设方提出的符合有关法规、标准与暖通设计有关的书面要求;
(2)暖通设计
主要阐述以下内容:
a.采暖通风与空气调节的设计方案要点;
b.采暖、空气调节的室内设计参数及设计标准;
c.冷、热负荷的估算数据;
d.采暖热源的选择及其参数;
e.空气调节的冷源、热源选择及其参数;
d.采暖、空气调节的系统形式,简述控制方式;
e.通风系统简述;
f.防烟、排烟系统简述;
g.方案设计新技术采用情况,节能环保措施和需要说明的其他问题。
2. 模板(存在方案设计说明文档内)
《某生态办公楼暖通空调方案设计说明》
《某办公楼暖通空调方案设计说明》
《某博物馆暖通空调方案设计说明》
《某会展中心暖通空调方案设计说明》
《某酒店暖通空调方案设计说明》
《某商场暖通空调方案设计说明》
《合肥招商大厦银行暖通空调方案设计说明》
(二) 初步设计阶段暖通设计文件
1. 初步设计阶段暖通设计具体内容:设计说明书、设计图纸、设备表及计算书。
1.1设计说明书
(1)设计依据
a.本专业有关的批准文件和建设方要求;
b.本工程采用的主要法规和标准;
c.其它专业提供的本工程设计资料等。
(2)设计范围
根据设计任务书和有关设计资料,说明本专业设计的内容和分工。
(3)设计计算参数
a.室外空气计算参数;
b.室内空气设计参数(参见下表);
房间名称 | ℃ 夏季温度 | % 夏季相对湿度 | ℃ 冬季温度 | % 冬季相对湿度 | M3/h·p 新风量 | 次/h 排风量 | dB 噪声标准 |
(4)采暖:
a.采暖热负荷;
b.叙述热源状况、热媒参数、室外管线及系统补水与顶压;
c.采暖系统形式及管道敷设方式;
d.采暖分户热计量及控制;
e.采暖设备、散热器类型、管道材料及保温材料的选择。
(5)空调:
a.空调冷、热负荷;
b.空调系统冷源及冷媒选择,冷水、冷却水参数;
c.空调系统热源供给方式及参数;
d.空调风、水系统简述,必要的气流组织说明;
e.监测及控制简述;
f.空调系统的防火技术措施;
g.管道的材料及保温材料的选择;
空调为什么不制冷h.主要设备的选择。
(6)通风:
a.需要通风的房间或部位;
b.通风系统的形式和换气次数;
c.通风系统设备的选择和风量平衡;
d.空调风、水系统简述,必要的气流组织说明;
e.通风系统的防火技术措施。
(7)防烟、排烟:
a.防烟及排烟简述;
b.防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室以及封闭式避难层(间)的防烟设施和设备选择;
c.中庭、内走道、地下室等,需要排烟房间的排烟设施和设备选择;
d.防烟、排烟系统风量叙述、需要说明的控制程序。
1.2设计表
列出主要设备的名称、型号、规格、数量等(参见下表)
序号 | 系统编号 | 设备名称 | 主要性能 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.3设计图纸
(1)采暖通风与空气调节初步设计图纸一般包括图例、系统流程图、主要平面图。除较复杂的空调机房外,各种管道可绘单线图。
(2)系统流程图应表示热力系统、制冷系统、空调水路系统、必要的空调风路系统、防排烟系统、排风、补风等系统的流程和上述系统的控制方式。
注:必要的空调风路系统是指有较严格的净化和温湿度要求的系统。当空调风路系统、防排烟系统、排风、补风等系统的跨越楼层不多,且在平面图中可较完整地表示系统时,可只绘制平面图、不绘制系统流程图。
(3)采暖平面图:
绘出散热器位置、采暖干管的入口、走向及系统编号。
(4)通风、空调和冷热源机房平面图:
绘出设备位置、管道走向、风口位置、设备编号及连接设备机房的主要管道等,大型复杂工程还应注出大风管的主要标高和管径,管道交叉复杂处需绘出局部剖面。
1.4计算书(供内部使用)
对于采暖通风与空调工程的热负荷、冷负荷、风量、空调冷热水量、管径、主要风道尺寸
及主要设备的选择,应做初步计算。
1.5内部作业
(1)与建筑及其他专业配合,确定本专业设计方案,确定机房及风、水管井的位置、大小,并给各专业提供暖通空调专业资料,提资深度要求参见05SK603《民用建筑工程设计互提资料深度及图样》。
(2)提出能为编制概算所需的文字说明及主要设备表。
(3)对高层建筑、大型公共建筑应作必要的计算工作,计算书经校审后保存。
2. 模板(存在初步设计说明文档内)
《四川恒泽动力总部大楼暖通初步设计说明》(VRV)
《某办公楼暖通初步设计说明》(电制冷)
《某商场暖通初步设计说明》(电制冷)
《某住宅小区暖通初步设计说明》(电制冷、分户采暖)
(三) 施工图设计阶段暖通设计文件
在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。
1. 图纸目录
参见《五合国际暖通专业计算机辅助制图标准》相关要求。
2.设计说明和施工说明
(1)设计说明:
应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数;热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统得风路转换等。
(2) 施工说明:
应说明设计中使用的材料和附件,系统工作压力和施压要求;施工安装要求及注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。
(3) 图例:
参见《五合国际建筑技术部暖通组图例模板》
(4) 当本专业的设计内容分别由两个或两个以上的单位承担设计时,应明确交接配合的设计分工范围。
3.设备表(参见初设表)
施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。
4.平面图
(1)应保留建筑条件图的建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。底层平面图上绘出指北针。
(2)采暖平面绘出散热器位置,注明片数或长度(地板辐射采暖注明地暖管的敷设区域、房间热负荷、管道间距及管长),采暖干管及立管位置、编号;管道的阀门、放气、泄水、固定支架、补偿器、入口装置、减压装置、疏水器、管沟及检查人孔位置。注明干管管径及标高,入口流量及系统阻力。
(3)二层以上的多层建筑,其建筑平面相同的,采暖平面二层至顶层可合用一张图纸,散热器数量(或房间热负荷)应分层标柱。
(4)通风、空调平面用双线绘出风管,单线绘出空调冷热水、凝结水管等管道。标柱风管尺寸、标高及风口尺寸(圆形风管注管径、矩形风管注宽x高)、风口风量,标注水管管径及标高、干管及主要分支管流量、阻力;各种设备及风口安装的定位尺寸(建筑装修确定后)和编号;消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。图中标高宜标注以本层地面为±0.000的相对标高,并注明剖面图、详图的索引编号。
(5)建筑装修未确定时,风口、风机盘管可不定位,待与装修配合后再具体定位。