POE 供电设备原理详解
        标准的五类网线有四对双绞线但是在10M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对..IEEE80 2.3af允许两种用法:                                                                                                              1.应用空闲脚供电时4、5脚连接为正极;7、8脚连接为负极..                                                              下图为利用空闲线4;5;7;8传递48V的电源..
网线原理2.利用信号线1;2;3;6同时传递数据信号和48V的电源..应用数据脚供电时;将DC电源加在传输变压器的中点;在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性..传输数据所用的芯线上同时传输直流电;其输电采用与以太网数据信号不同的频率;不影响数据的传输..
标准不允许同时应用以上两种情况..电源提供设备PSE只能提供一种用法;但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况..该标准规定供电电源通常是48V、13W的..PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的;但同时应有1500V的绝缘安全电压..   
下面谈一下1000M BASE-T  POE 供电系统
                                              图3  RJ-45插座示意图
                                            图4  供电电路分解细化
1000M BASE-T  POE 供电系统 4个线序对均传输数据;故无空闲对; 均采用数据对供电;图4左图;1脚和2脚、3脚和6脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电压连接到桥式整流进行整流供电;如图5