城市消防站建设标准(修订)
2006227日建设部、国家发展和改革委员会
建标【200642号发布  200651日起施行)
第一章   
第一条 为适应经济建设和社会发展的需要,提高城市消防站(以下简称“消防站”)工程项目决策和建设的科学管理水平,增强城市抗御火灾和处置特种灾害事故的能力,根据《中华人民共和国城市规划法》和《中华人民共和国消防法》制定本建设标准。
第二条 本建设标准是为项目决策和合理确定建设水平服务的全国标准;是编制消防规划和评估、审批消防站建设项目的重要依据;也是有关部门审查消防站建设项目初步设计和对整个建设过程监督检查的尺度。
第三条 本建设标准适用于城市新建和改、扩建的消防站项目;其他消防站的建设可参照执行。
第四条 消防站的建设应由各级政府负责,纳入并依据城市总体规划及专业规划,有计划地组织实施。
第五条 消防站的建设,除执行本建设标准外,还应符合国家现行有关标准的规定。
第二章  建设规模与项目构成
第六条 消防站可分为普通消防站和特勤消防站两类。
普通消防站可分为一级普通消防站和二级普通消防站。
第七条 消防站的设置,应符合下列规定:
一、城市必须设立一级普通消防站。
二、地级以上城市(含)以及经济较发达的县级城市应设特勤消防站。
三、城市建成区内设置一级普通消防站确有困难的区域,经论证可设二级普通消防站。
四、有任务需要的城市可设水上消防站、航空消防站等专业消防站。
第八条 消防站车库的车位数应符合表1的规定。
消防站车库的车位数            1
消防站类别
普通消防站
特勤消防站
一级消防站
二级消防站
车位数
57
34
811
注:消防站车库的车位数含l 个备用车位。
第九条 消防站建设项目由场地、房屋建筑、装备和人员配备等部分构成。
消防站的场地主要是指室外训练场。
消防站的房屋建筑包括业务用房和辅助用房。
业务用房包括:消防车库、通信室、体能训练室、训练塔、灭火抢险和个人防护器材库、被装营具库、器材修理间、清洗室、烘干室、呼吸器充气室、图书阅览室、会议室、俱乐部、灭火救援研讨和电脑室、公众消防宣传教育用房、干部备勤室、消防员备勤室等。
辅助用房包括:餐厅、厨房、家属探亲用房、锅炉房、浴室、医务室、晾衣室(场)、贮藏室、盥洗室、厕所、理发室、配电室、油料库等。
消防站的装备由消防车辆(艇、直升机)、灭火器材、抢险救援器材、消防人员防护器材、通信器材、训练器材,以及营具和公众消防宣传教育设施等组成。
第三章  规划布局与选址
第十条 城市规划区内消防站的布局,一般应以接到出动指令后5min内消防队可以到达辖区边缘为原则确定。
第十一条 消防站的辖区面积按下列原则确定:
一、普通消防站一般不应大于7km2 ;设在近郊区的普通消防站仍以接到出动指令后5min 内消防队可以到达辖区边缘为原则确定辖区面积,其辖区面积不应大于15km2 。也可针对城市的火灾风险,通过评估方法确定消防站辖区面积。
二、特勤消防站兼有辖区消防任务的,其辖区面积同普通消防站。
7本布局
第十二条 消防站的选址应符合下列条件:
一、应设在辖区内适中位置和便于车辆迅速出动的临街地段,其用地应满足业务训练的需要。
二、其主体建筑距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于50m
三、辖区内有生产、贮存危险化学品单位的,消防站应设置在常年主导风向的上风或侧风处,其边界距上述危险部位一般不宜小于200m
四、消防站车库门应朝向城市道路,至道路红线的距离不应小于15 m
第十三条 消防站一般不应设在综合性建筑物中。特殊情况下,设在综合性建筑物中的消防站应有独立的功能分区。
第四章  建筑标准
第十四条 消防站的建筑标准,应根据消防站的类别和有利执勤备战、方便生活、安全使用等
原则合理确定。
第十五条 消防站的建筑面积指标应符合下列规定:
一、一级普通消防站23003400m2 ,二级普通消防站16002300m2 , 特勤消防站35004900m2
二、消防站各种用房的使用面积指标可参照表2 确定。
消防站各种用房的使用面积指标(m2 )      2
房屋类别
   
消防站类别
普通消防站
特勤消防站
一级普通消防站
二级普通消防站
业务用房
消防车库(车位数)
450~630 (5~7)
270360( 3~4)
720~990 (8 ~11)
通信室
30
30
40
体能训练室
50100
4080
80120
训练塔
120
120
210
灭火抢险、个人防护器材库
50100
4060
100150
被装营具库
4060
3040
4060
器材修理间、清洗室烘干室、呼吸器充气室
4080
3050
60100
图书阅览室
2060
20
4060
会议室
4090
3060
70140
俱乐部
501 10
4070
90140
灭火救援研讨、电脑室
4060
3050
4080
公众消防宣传教育用房
60120
4080
70140
干部备勤室
50100
4080
80160
消防员备勤室
150240
70120
240340
辅助用房
餐厅、厨房
90100
6080
140160
家属探亲用房
60
40
80
锅炉房、浴室
801 10
701 10
130150
医务室
10
10
20
晾衣室(场)
30
20
30
贮藏室
40
30
4060
盥洗室、厕所
4055
2030
4070
理发室
10
10
20
配电室
10
10
10
油料库
20
10
20
其他
20
10
3050
合计
16002365
11201580
24403400
第十六条 消防站建筑物的耐火等级不应低于二级。
第十七条 消防站建筑物位于抗震设防烈度为69 度地区的,应按乙类建筑进行抗震设计,并按本地区设防烈度提高1 度采取抗震构造措施。其中89 度地区的消防站建筑应对消防车库的框架、门框、大门等影响消防车出动的重点部位,按有关设计规范要求进行验算,限制其地震位移。
第十八条 消防车库应保障车辆停放、出动、维护保养和非常时期执勤备战的需要。
一、车库宜设修理间及检修地沟。修理间应用防火墙与其他部位隔开,并不宜靠近通信室。
二、消防车库的设计,应有车辆充气、充电和废气排除的设施。