消防设施操作员(四级/中级工)监控操作职业方向
实操技能操作要点一
一、区分集中火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置。
二、判断火灾自动报警系统工作状态。(★关键技能)
三、检查火灾自动报警系统控制器的电源工作状态。
四、区分集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、屏蔽(隔离)和故障报警信号。
五、通过集中火灾报警控制器和消防控制室图形显示装置查看报警信息,确定报警部位。(★关键技能)
六、切换集中火灾报警控制器、消防联动控制器工作状态。(★关键技能)
七、通过集中火灾报警控制器和消防联动控制器判别现场消防设备的工作状态。(★ 关键技能)
八、通过集中火灾报警器、消防控制室图形显示装置查询历史信息。
九、通过总线式消防联动控制器启动警报装置,手动启动加压送风口、加压送风机、排烟阀、排烟机,释放防火卷帘,关闭常开型防火门,切断非消防电源,迫降电梯。(★ 关键技能)
十、通过消防联动控制器的直接手动控制单元(多线控制盘)启动消防泵组、防烟和排烟风机。(★关键技能)
十一、模拟测试线型感烟、感温火灾探测器的火警和故障报警功能。
十二、手动检查火灾显示盘,模拟测试火灾显示盘的火警、故障报警、消音和复位功能。
十三、使用消防电话总机、消防电话分机进行通话。
十四、使用消防应急广播设备录制、播放疏散指令,使用话筒广播紧急事项。(★关键技能)
十五、调整消防应急照明及疏散指示系统控制器的工作状态,手动操作使其进入应急工作状态。
十六、操作“紧急迫降”按钮迫降电梯。
十七、保养集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置和火灾显示盘。
十八、保养线型感烟、感温火灾探测器。
十九、保养消防电梯挡水、排水设施。
二十、保养消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔。
二十一、保养消防应急广播设备和扬声器。
四级查询
二十二、保养消防应急照明和疏散指示系统的控制器。
一、区分集中火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置(4-6 页)
注意事项:消防联动控制器包括总线控制盘、多线控制盘。
二、判断火灾自动报警系统工作状态(★关键技能)(7-12 页)
正常监视状态、电源工作状态、火灾报警状态、消音状态、各类故障报警状态、屏蔽
状态等。火灾报警控制器通过音响声调、显示器、指示灯作为当前状态信息特征。
其他状态见下图各指示灯所示:
1、火警灯红,此灯亮,表示控制器检测到外接探测器或手动火灾报警按钮处于火警
状态,现场复位设备并复位控制器后,此灯熄灭。
2、监管灯红,此灯亮,表示控制器接收到外接设备的监管信号,系统处于监管状态,现场复位设备并复位控制器后,此灯熄灭。
3、屏蔽(隔离)灯黄,当外部设备,如探测器、模块或火灾显示盘发生故障时可将设备屏蔽,有屏蔽设备存在时,此灯亮,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能,将设备恢复,此灯熄灭。
4、故障灯黄,此灯亮,表示控制器检测到外部设备如探测器、模块或火灾显示盘有故障,或控制器本身有故障,故障全部排除或复位控制器后,此灯熄灭。
5、系统故障灯黄,当系统存储器发生故障或系统程序无法正常运行时,此灯亮,以提示用户立即对控制器进行修复。
6、备电工作灯绿,此灯亮,表示系统处于备电工作状态。
7、主电工作灯绿,此灯亮,表示系统处于主电工作状态。
8、启动灯红,当发出启动命令后,启动灯常亮,发出命令 10 秒后,未接到反馈信号,启动灯闪亮,复位控制器后,启动灯熄灭。
9、反馈灯红,此灯亮,表示控制器接到外接设备的反馈信号,反馈全部恢复或复位控制器后,此灯熄灭;
10、自动允许灯绿,此灯亮,表示控制器处于部分自动或全部自动状态,满足联动公式条件的设备可被联动启动或停动。
三、检查火灾自动报警系统控制器的电源工作状态(12 页)
1、打开火灾自动报警系统控制器的主、备电开关(先打开主电开关,再打开备电开关,最后打开控制器开关),等待主机自检完成后自动进入系统。
2、查看主电工作状态。正常状态:主电工作指示灯(绿)点亮,控制器由AC220V 电源供电工作。故障状态:主电工作指示灯熄灭,备电工作指示灯点亮,控制器故障指示灯(黄)点亮,控制器发出故障报警声,显示屏上显示交流电源故障。
3、查看备电工作状态。正常状态:主电源工作正常时,备用电源不工作,备电工作指
示灯(绿)熄灭;主电源断电时,备电工作(DC24V)指示灯点亮。故障状态:当备用电源出现故障时,控制器故障指示灯(黄)点亮,控制器发出故障报警声,显示屏上显示备电故障。
注意事项:火灾自动报警系统控制器不可长时间处于备电工作状态,否则将导致蓄电池亏电损坏。
四、区分集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、屏蔽(隔离)和故障报警信号(7-9 页)
1、火警:指示灯为红,声音为消防车警报声,显示屏上显示火警信息。
2、联动:包括启动和反馈,指示灯为红,显示屏上显示联动信息。
3、监管:指示灯为红,声音为机关“哒哒哒”声,显示屏上显示监管信息。
4、屏蔽:指示灯为黄,显示屏上显示屏蔽信息。
5、故障:指示灯为黄,声音为救护车警报声,显示屏上显示故障信息。
五、通过集中火灾报警控制器和消防控制室图形显示装置查看报警信息,确定报警部位(★关键技能)(54-55 页)
1.从指示灯上查看有什么信息,(火警、故障、屏蔽、监管、启动、反馈)。
2.直接在显示屏上查看火警信息,读出报警数量、时间、类型、部位等信息。
3.查询故障、屏蔽时,先“粗线”和“小手”。
可通过图形显示装置平面图下方直接查看各种报警信息,确定报警部位。
用鼠标点击对应的信息即可
注意事项:
1)模拟产生各类报警信息时不应损坏系统组件。
2)操作完毕,应将集中火灾报警控制器和消防控制室图形显示装置恢复到正常监视状态。
六、切换集中火灾报警控制器、消防联动控制器工作状态(★关键技能)(62 页)
1.先在显示屏底
部状态栏上查看,并说
出当前控制方式。(如
左图处于自动禁止、手
动允许状态)
底部状态栏
2. 按下“ 启动方
式”键
“启动方式”键当显示屏出现输入密码提示时(图 1)输入密码(考试时考官会告诉密码),按下“确
认”键,进入设置启动方式界面(图2),此时光标处于【手动方式】栏,此时可直接按,将手动方式在“允许”与“不允许”间切换。