消防设施操作员中级/四级技能实操鉴定知识点
考位一
一:消防控制室设备识别(5分)
二、消防控制室相关设备保养★(2分)
1、切断火灾报警控制器、图形显示装置、火灾显示盘电源;
2、用毛刷清理机柜设备空隙和线材上灰尘和杂质;
3、用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净,确保表面无污迹;
4、检查线路接头处如有氧化和锈蚀痕迹应采取防潮、防锈蚀处理;
5、保养完毕合上电源,关闭箱门,恢复至正常监视状态;
三、报警信息查看及报警部位确定★(4分)现
1、通过屏幕右侧指示灯区域“火警”“故障”“屏蔽指示”灯确认当前有何种报警信息
2、查询具体报警信息、报警部位;
1)报警主机查询
①按“编程”键,输入密码“4321”;
②按左右光标移动键选择至“系统信息”菜单;
③按上下光标移动键选择“火警信息”,按“确认”键,查看并报出火警信息,按1次“退出”键;或快捷键▲
④按上下光标移动键选择“故障信息”,按“确认”键,查看并报出故障信息,按1次“退出”键;或快捷键◄
⑤按上下光标移动键选择“屏蔽信息”,按“确认”键,查看并报出屏蔽信息,完毕按2次“退出”键;或快捷“屏蔽”键
2)图形显示装置查询
①鼠标点击图形显示装置“数据”菜单;
②鼠标点击“报警实时数据”菜单;
③鼠标选择“火警”、“监管”、“故障”、“屏蔽”,分别“查询”不同的信息;
四、历史信息查询(5分)
1、火灾报警控制器查询:
①按“编程”键,输入密码“4321”;
②按左右光标移动键选择至“系统记录”菜单;
③按上下光标移动键选择“火警记录”,按“确认”键,查看并报出第一条火警记录信息,按1次“退出”键;快捷键
④按上下光标移动键选择“故障记录”,按“确认”键,查看并报出第一条故障记录信息,按2次“退出”键;
2、图形显示装置查询:
①鼠标点击图形显示装置“数据”菜单;
②鼠标点击“报警历史数据”菜单;
③鼠标在报警类型菜单下选择“火警”、“监管”、“故障”、“屏蔽”,分别查询不同的信息;
五、现场消防设备工作状态判别★(5分)
(1)查看火灾报警控制器连接的现场设备总数
1、按“编程”键,输入密码“4321”;
2、光标在“系统配置”栏“回路配置”,按“确认”键;
3、报告系统回路数、设备总数、多线总数,按2次“退出”键;
(2)查看某一现场消防设备的回路号、地址号、工作状态1、总线启动任一联动设备,从火灾报警控制器读出设备的回路号、地址号;
2、展板确认并报告“某某”设备工作状态正常;
3、复位;
六、线型火灾探测器的火警和故障报警功能测试(5分)
1、线型光束感烟火灾探测器火灾报警功能警测试:选择减光值为1.0-10dB的滤光片并放置于线型光束感烟火灾探测
器的光路中,尽可能靠近接收器,探测器报警灯应点亮,30秒内应发出火警信号;
2、线型光束感烟火灾探测器故障报警功能测试:选择减光值为11.5dB的滤光片并放置于线型光束感烟火灾探测器的光路中,尽可能靠近接收器,探测器火警或故障灯应点亮并发出火灾报警或故障报警信号;
3、线型感温火灾探测器火灾报警功能警测试:在距离终端盒0.3m以外的部位,使用温度不低于54°C的热水持续对感温电缆进行加热,探测器报警灯应点亮,30秒内应发出火警信号,;或按下终端盒内的测试按钮。
4、线型感温火灾探测器故障报警功能警测试:拆除终端盒内连接感温电缆,探测器故障灯应点亮应点亮并发出故障报警信号;(口述)60s
七、线型感烟、感温火灾探测器保养(2分)
1、用软布和酒精等对线型光束感烟火灾探测器和感温火灾探测器外观保养;
2、检查探测器、模块应固定牢靠,位置不发生偏移,接线端子如有松动应重新拧紧、换掉锈蚀的螺丝、垫片;
3、清洁完毕后将探测器接入火灾自动报警系统,并进行调试和复检;
八、电气火灾监控系统工作状态判断及报警信息查看(5分)
1、通过面板指示灯、文字等方式判断电气火灾监控系统工作状态:主/备电工作状态、报警指示状态、系统故障状态、通信故障状态;“确认”键,密码
2、查看屏幕显示报警信息并读出报警信息;
九、可燃气体探测报警系统工作状态判断及报警信息查看(5分)
1、通过面板指示灯、文字等方式判断可燃气体探测报警系统工作状态:主/备电工作状态、报警指示状态、系统故障状态、通信故障状态;“编程”键,确认、密码;
2、查看屏幕显示报警信息并读出报警信息;
上箭头为火警,下箭头为故障;编程--4321,光标--系统信息--火警--确认
四级查询十、电气火灾监控器和可燃气体报警控制器保养(2分)
1、切断电气火灾监控器、可燃气体控制器主、备电源;
2、用毛刷清理机柜设备空隙和线材上灰尘和杂质;
3、用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净,确保表面无污迹;
4、检查线路接头处如有氧化和锈蚀痕迹应采取防潮、防锈蚀处理;
5、保养完毕合上电源,关闭箱门,恢复至正常监视状态;
考位二
一、消防设备末端配电装置工作状态判断★(4分)
1、根据双电源自动转换开关手、自动开关判断当前状态;(手动/自动)
2、识别电源指示灯、合闸指示灯并说出含义;(考场电源指示灯和合闸指示灯为同一个灯)
3、根据控制柜面板指示灯判断当前主、备电工作状态;(主电白灯亮、备电红灯亮)
二、消防设备末端配电装置保养(2分)
1、切断消防设备末端装置电源;
2、用毛刷或抹布清理设备、线材指示灯、显示屏上灰尘和杂质;
3、检查线路接头处如有氧化和锈蚀痕迹应采取防潮、防锈蚀处理;
4、保养完毕合上电源,锁闭箱门;
三、消防电话操作(5分)
1、总机拨打分机:
①取下总机消防电话话筒,输入密码“11111”(5个1,上侧);
②选择分机号,按“接通”键,分机电话振铃,总机与分机通话;
③挂机结束通话;
2、分机拨打总机:取下分机消防电话话筒,总机电话振铃,分机与总机通话;
3、插孔电话拨打总机:
①取下插孔电话,将插头插入手动报警按钮左下角电话插孔内;
②总机电话振铃,插孔电话与总机通话;
③取下插孔电话;
:消防安全管理员
四、消防电话系统保养(2分)
1、外观检查保养。断电后用吸尘器、清洁的干软布等清除机壳、电话机表面、电话插孔内及所有接线端子处的灰尘。对所有按键进行按下、弹起操作;
2、接线检查保养。用螺丝刀紧固接线端子,对锈蚀的接线端烫锡;
3、接通电源进行功能检查。在消防控制室进行总机与分机、电话插孔之间互相呼叫与通话,铃声、通话应语音清晰,无振鸣。
4、保养完成后,对消防电话总机进行复位和自检操作,等待
2 min,观察消防电话主机应处于正常监视状态;
五、消防应急广播操作★(5分)
1、根据应急广播主机电源指示灯判断工作状态;(正常状态:主电工作灯亮)
2、火灾报警控制器启动消防广播:
①确认火灾报警控制器“手动”状态;
②按下总线联动盘“消防广播”按键;
③按下“确认”键;
④长按“启动”键;
⑤拿起话筒,长按侧面按钮,手动播音;
⑥复位;
3、消防广播主机启动:
①按下应急广播主机“启动”键;长按启动键
②按下应急广播主机“全部分区”键;或分区1
发布评论