X7门禁机使用说明书中控生物识别技术有限公司出品
安装方法一:墙面安装
1)用螺丝刀将底部螺丝取下2)将挂板从设备上取下安装方法二:86盒安装
1)用螺丝刀将底部螺丝取下2)将挂板从设备上取下一、安装设备
4)将设备安装在已固定在墙
上的后盖板上5)将设备固定在后盖板上
3)把后盖板固定在墙上86
盒上面
3)将后盖板的螺丝孔位对准
墙上钻好的孔位,用螺丝将
后盖板固定在墙上
门禁系统功能简介①当人员在门禁设备上验证身份通过后,设
备会输出锁控信号,将锁开启。
密码修改②门磁将会自动检测开关状态,当门被意外
打开或门未关好时,将触发报警信号(开关量
信号)。
③当门禁设备被非法拆卸,设备将输出报警
信号。
④可外接出门开关,方便在室内将门打开。
⑤可外接门铃。
警告:请勿带电接线!
备注:1)本设备可支持常开型和常闭型锁,只要分别连接在不同的端子上即
可。对通电时打开,断电时关闭的锁,应该使用NO端子,对通电时关闭、断电时打开的锁,应该使用NC端子。
二、门禁系统示意图
三、连接门锁
4)将设备安装在已固定的86盒在墙上的后盖板上
5)将设备固定在后盖板上
2)为了防止电锁在开关瞬间产生自感电动势对门禁系统的影响,在
门禁系统现场应用接线时,需要在电锁上并联一个型号FR107的二极
管(有随机配备FR107二极管,请勿将其正负极接反)把电锁开关瞬
间产生的自感电动势释放。
1)设备与锁共用电源
设备与锁可共用电源情况:
U LOCK=12V,I-ILOCK>1A…①
且锁与设备之间的距离较近时。2)设备与锁不共用电源
设备与锁不共用电源情况:
1)ULOCK=12V且I-ILOCK≤1A;
2)ULOCK≠12V;
3)锁与设备之间的距离较远时。 I定义为设备电源输出的电流,ULOCK定义为锁的工作电压,ILOCK定义为锁的工作电流。
四、连接其他装置五、连接电源
本设备的工作电源为DC12V,工作电流为
500mA,待机电流为50mA,将电源的正负极
直接连接在+12V和GND之间即可工作(请
勿将正负极接反)。
备注:本机只能接报警输出小于或等于DC12V的报警器。